本专题为土木在线电流互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电流互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问一下,电流互感器饱和是励磁阻抗变小,励磁电流极大增大,严重时一次电流全部变励磁电流,造成二次电流为零?这个说法对不对? 那电压互感器饱和就是会像变压器一样产生励磁涌流,二次电流极大?这对不对?具体原理是什么? 再弱弱地问问:饱和的概念是不是说铁心通过的磁通达到上限?...查看详情
发电机出口的电流互感器,用的大连一互产的LMZD2型号的互感器,安装时发现互感器内部带一根辫子,不知道怎么接,望高手指教...查看详情
请问电流互感器安装时 接线柱的一面一定要朝上面吗? 对测量有否影响?(是不是工艺上的要求一般都是接线朝上) 二次侧的一端一定要接地,是不是哪个接线端子接地都可以? 还有在接线的时候,一直用2.5平方的铜线,刚看了一线有关测量用电流互感器的知识,说到它的二次电流一般有5安培和1安培两个等级,这样的话用1.5平方的铜线也是可以的啊。 看了一下型号的概念 什么是母线式? 本帖最后由 jerryzrj1...查看详情
现有10kV电缆线路,要安装零序电流互感器,线路为两根电缆并联使用。零序互感器是选一个大孔径的一次穿两根电缆,还是每根电缆分别穿零序互感器,然后将互感器的2次侧串联。请大家给指教一下。...查看详情
请问各位:在低压计量时,电流互感器二次側K2需要接地吗?接地和不接地对电度表精度有没有影响?有没有这方面的国家规范?...查看详情
工地上一个配电柜中安装的互感器,注明的型号:LMK-0.66-40CT ,厂家:安德利~~ 但是没注明配比,400/5? 600/5? 还是其他? 就是没搞明白 LMK-0.66 这个我明白,后面的40CT是什么意思呢? 求助高人!!! 谢谢...查看详情
请教下DT862-4 380/220v 3×15(60)A的电表可以用互感器吗,想测100A的电流,具体该怎么接...查看详情
电流互感器的接地端是否都要上端子,在端子上短接接地? 个人觉得那样挺浪费导线的,是否有这方面的规范,能否在互感器上将三相接地点短接后,拉一根线上端子排? 本帖最后由 jshuanyuting 于 2010-9-28 16:19 编辑 ]...查看详情
1\谁能帮助解决一下,我有一款电流互感器要求比差、相差控制在0。05级;现在设计为:0.3(1.2)A\7.5mA 铁芯使用为:超微晶且做横向磁场处理,1:1要求3mA时输出大于0.075mV;实际生产达不到要求,相差在5-7分; 谁能帮助解决一下,谢谢!...查看详情
今天看到个GGD柜,检验已经验过的。 三只接电流表的互感器,其中C相互感器和AB相穿过铜排的方向不同。 这种接法从来没看过。 想问大家一下这样接行吗(一次电流方向都不同,电流表指针不会反方向打吗)...查看详情