各位师兄: 相关规定中有"卫浴间如果原来没有PE线,局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因为PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。相反如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。" 对这一要求不清晰。 “如果卫生间内有PE线”指的是从总配电箱引到卫生间内的三线插座的PE线, 如果是的! 一旦“局部等电位联结与该PE线相连”岂不是“局部等电位联结又...查看详情
根据相关资料和事故分析,认为应根据国家及国际标准在低压电源总进线处装设RCD,并辅以等电位联结,以遏制我国居高不下的电气事故,并对与此相关的要求进行探讨。 电击 接地故障 漏电电流 RCD 等电位联结 一、问题提出 1999年12月湖北宜昌市某住宅由于去5楼的PE线在3楼与相线短接,致使5楼一住户女主人在使用电淋浴器时,不幸遭电击身亡。这是一起典型的接地故障造成的电击事故。2002年的一个雷雨天...查看详情
总等电位联结作用在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑经电气线路的各种金属管道引入的危险故障电压的危害。 辅助等电位联结的作用是将两导电部份用导线直接作等电位联结,使故障接触电压降至接触电压限值以下。...查看详情
下面图中的第2题参考答案是采用的断路器过电流整定值的1.3倍,带入GB50054的式5.2.5。在下的疑问是依据GB50054的6.2.4条在下理解1.3倍是用于短路保护的,对于间接接触保护是否适用呢?期待您的回复。...查看详情
小弟我土建 的施工员,最近非常喜欢跨区来逛电气论坛,我有一个疑问,问了很多人,也在网上查阅了大量的资料。大家的说法不一样,所以来问问大家,请大家解惑~~小弟拜谢了!@muyuyao。特别是慕工啊,快来看看~~~...查看详情
图片来自GB50054,请教图中的保证间接接触保护电器在规定时间内切断故障回路的动作电流,指的是速断保护的动作电流,还是长延时保护的动作电流。提前谢谢您的回复。...查看详情
1、美的电热水器没有用常见的装在入水口和出水口的防电墙,而是用的他们的一个专利技术,是装在电路板上的。他们说也是防漏电的,跟防电墙一样的功能,另外还有漏电指示灯。 这样的话我还需要另外加装水电阻那种防电墙吗? 2、美的电热水器有一条是需要用金属的膨胀螺栓接到墙上的,这条线的作用是作为漏电感应信号电位,让漏电安全指示灯起作用还是作为等电位连接用的?天猫上美的的客服说这是作为:“当机器出现漏电的情况可...查看详情
小弟前些日子在电气论坛里发表过类似的帖子,前一篇帖子只是问等电位没有安装怎么办,会有什么后果。以及有没有补救措施,我之前以为水电施工班组会对存在质量问题之处进行整改,或许只是时间问题。可是今天上施工现场去看,我已经绝望了、电工班组对所有住户卫生间的等电位进行全部造假。没有任何圆钢或者扁铁进入等电位盒。今天来到这里,没有其他的目的。我只是想问一问 ,这种情况,该怎么弄?下面有图 5488574 54...查看详情