  • 如题,我看配电室沿墙面明敷一圈接地扁钢了,室内的配电柜配电箱金属外壳都采用连接线与扁钢相连了,还需要再设等电位联接箱么?我个人觉得这一圈扁钢已经起到等电位的作用了,而且也没有金属水管之类的东西进出配电室,另外配电箱配电柜与接地扁钢相连是采用镀锌扁钢好呢还是用软导线好呢?连接的方法是直接焊接,还是要设个接地柱或者接线板之类的东西呢? 图集03D501-4上,有一种总等电位端子板的做法,如果用这种做法...查看详情

    用户:jinpcissy 浏览量:13361 时间:2015-06-25
  • 等电位和接地在概念上有什么差异? 答:等电位和接地是两种保证电气安全的措施。我国国家标准过去较多关注的是接地,但是国际电工委员会强调的是等电位连接。等电位连接近几年被我国引入了国家标准之中,两者都同时受到重视强调。但两者有着很大的不同: 等电位连接是设备和装置可导电部分的电位基本相等的电气连接,接地是防止接触电压触电的一种防护技术措施。在防雷实践中通常所做的安全接地其实就是等电位连接,它是以地电位...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1217 时间:2015-06-24
  • ①阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5 ma. ②安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行;跌落式熔断器拉开后,它们又同时停止运行,这就能使避雷器不再经常处于工频电压或操作过电压下。 ③避雷器必须垂直安装,倾斜不应大于]50. ...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:687 时间:2015-06-24
  • 求各路英雄好汉来指点迷津啊!!!规范和图集上都没有明确规定局部等电位是否与防雷引下线相连接的。但是好多监理,防雷站这么要求施工。还是有些却反对这样子施工。。监理、甲方换一个,就要换一种施工方法。一人一说法,搞得我也是蒙了,到底要不要啊?? 我的理解是: 1.局部等电位的原理是,焊接一个等电势网格钢筋网,在电器漏电时,人所接触的任何地方电势相同,无电位差,即不会有电流通过人体,这样起到保护作用的。 ...查看详情

    用户:ami569303513 浏览量:19231 时间:2015-06-23
  • 在防雷区LPZOA、LPZOB、LPZO1交界处的等电位连接,所有进入该建筑物的外来导电物都应做等电位连接。当外来导电物和电力线、通讯线在不同地点进入该建筑物时,则需要设若干等电位连接带,它们应就近接到环形接地体上,也应与钢筋和金属立面相连。如没有安装环形接地体,这些等电位连接带应连至各自的接地体,并用一内部的环形导体(或用一副环形导体)将其相互连接起来。 对从地面以上进入的导电物,等电位连接带应...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:732 时间:2015-06-19
  • 接地系统和总等电位连接有什么区别和联系?我总是能不清楚~~~~~~~~~为高手指点下~~...查看详情

    用户:xie2596958 浏览量:669 时间:2015-06-05
  • MEB箱有2根扁铁和底板钢筋连接了,那MEB箱之间的50*5连接扁铁到底有何作用? 2. 请教各位大侠,MEB箱之间的50*5连接扁铁,我的图纸上有,能不能利用板内钢筋连接?...查看详情

    用户:miwangzhiai 浏览量:4169 时间:2015-05-22
  • 有这样的一个建筑,地下2层,利用地下2层基础的钢筋作为接地装置,但是一般的各种进户管线都从地下1层,这时候等电位应该如何做,可以不可以在地下2层(有人防要求,人防设备较多)设1个总等电位箱在地下1层也设置一个总等电位箱??? 在由对于一个建筑物2个单元(对称),配电间设置了2个,总等电位是不是也可以设置2个呢?? 欢迎大家来讨论。...查看详情

    用户:longerde 浏览量:5522 时间:2015-05-22
  • 大家好,求教一下,住宅卫生间局部等电位是否和防雷接地连接起来,谢谢...查看详情

    用户:yanqi9300 浏览量:7856 时间:2015-05-18
  • 泳池局部等电位箱应设置在什么位置?局部等电位箱怎样和钢筋混凝土池钢筋连接?...查看详情

    用户:君子兰100 浏览量:901 时间:2015-05-14
  • 02D501-2的图集P16上并未给出局部等电位联结与总等电位端子箱连接的做法,浴室局部等电位在图上是不与总等电位板联接的,而且是与本层钢筋可靠联接的。 在02D501-2的图集P8页上"关于浴室的局部等电位联结:只有一段话:如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位.如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必...查看详情

    用户:juanyiou 浏览量:934 时间:2015-05-13
  • 照明工程图片1

    图集08D800-8 P121页,卫生间局部等电位与户内配电箱增加了一根辅助等电位联接线,水平有限,看不出来有什么用,如图示 5131173 5131173...查看详情

    用户:co1426556574648 浏览量:1069 时间:2015-05-12
  • 输变电工程图片1

    我感觉我这份图纸中要求的做法是所有进出水管都先与总等电位端子板联结,然后再与接地极联结。但是我觉得,这个工程由于已经要求把地梁内钢筋进行电气联结,所以各水管可以就近与地梁内钢筋联结就行。请教各位的看法。(原来在施工板块发过类似帖子,但由于没有附图,所以还是不太明白,所以在这里再问下大家)。 5125302 5125302...查看详情

    用户:shijixiaobin 浏览量:1091 时间:2015-05-06
  • 住宅卫生间等电位连接板LEB的做法一般为以下三种: 1:卫生间设置LEB,LEB通过柱内钢筋与接地极焊接。2:LEB与卫生间地面内钢筋焊接。3:LEB与卫生间地面内钢筋焊接,同时LEB就近与配电箱内接地端子板连接。请问那种做法最合理、安全?...查看详情

    用户:saodezhengdian 浏览量:2344 时间:2015-05-05
  • 供配电技术图片1

    最近气象局的在测量某栋号等电位连接时,测出该栋号等电位是假的,责令整改,但电气的施工队伍这么改的:在插座的PE上引出一颗线接到等电位上!!! 如图:(不是很清楚,将就着看吧!!)5123158 5123158...查看详情

    用户:dasidui 浏览量:2195 时间:2015-05-04
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-30 10:11 编辑 以下为地下室排烟机房内的LEB(局部等电位),此机房西面柱子有一处防雷引下线。按照LEB的概念做法我只需将机房这个房间做一圈环形焊接(黄色圈),在LEB位置预留处扁铁即可,到时候二次砌墙在将扁铁深入LEB箱子内。不需要将LEB与西面柱子有一处防雷引下线做直接焊接。 5120853 5120854 以下为每层强电井预留LEB,做法是...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:2640 时间:2015-04-30
  • 总等电位和局部等电位的端子排和箱体的尺寸怎么确定?...查看详情

    用户:lrdyoo 浏览量:1664 时间:2015-04-27
  • 卫生间局部等电位,需不需要引至防雷引下线?我看过图集,应该是不用啊,为什么监理要这么要求?如果和防雷引下线相连通,在雷电打击的时候,洗澡的人会不会有被电击的危险?在线等,挺急的。...查看详情

    用户:ami569303513 浏览量:6129 时间:2015-04-12
  • 问:浴室内的PE线(如果有的话)和局部等电位是要连接的,那局部等电位本身还需要和总的接地端子箱连接吗?...查看详情

    用户:张老师 浏览量:7027 时间:2015-04-09
  • 电气工程施工图片1

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-19 12:36 编辑 工厂定做的LEB局部等电位盒子,铜牌为紫铜2个厚,卡套为1个厚。成品7元一个(使用黄铜以及厚度达不到2个厚的成品5元1个)。 紫铜和卡套用手扳不弯。 因为是定做的等电位没有厂家标记,请问做材料报验需要做等电位吗? 5091851 5091852 5091853 5091854 5091855 5091856 5091857 510...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:2951 时间:2015-03-31