  • 02D501-2第6页中LEB与插座中的PE线相连 02D501-2第16页中LEB不与插座中的PE线相连! 我认为应该按第16页中的做法做!...查看详情

    用户:luozi8250 浏览量:6809 时间:2004-11-08
  • 浴室等电位联结中如何能可靠的和金属扶手及淋浴用的金属水龙头联结。用多股铜芯线好像也不是好办法。时间久了铜线全部会锈蚀。各位高手,有何好建议。现在,浴室中的金属件越来越少,可联结的金属件屈指可数,真的等电位有这么大作用吗?我的新房要装修。要注意些什么?另外,我的电源自电表只有两根线(一火一地)。如何解决PE线的问题。我的房子是框架的...查看详情

    用户:ypcad 浏览量:1494 时间:2004-11-01
  • 本人刚接手的项目在做基础时完全没做卫生间的局部等电位连接,楼层为十一层.有什么补救措施?卫生间内所有管道都是塑料管,可否不做?请大家指教!...查看详情

    用户:lzb0121 浏览量:3207 时间:2004-10-30
  • 做了一个商业街,门面房内的卫生间只有面盆和坐便器,没有浴缸及淋浴,需要坐等电位联结吗?审图办的人说需要,我觉得没有必要,不知各位如何理解?...查看详情

    用户:prezhjian 浏览量:5384 时间:2004-10-25
  • 比如 平房 只有一间房的值班室等等小建筑 也要做总等电位联结么...查看详情

    用户:ft257 浏览量:1124 时间:2004-10-13
  • 不好意思我刚参加工作,前面讨论的卫生间里面的LEB箱我用过,但是里面的里面的构造和还有那些功能,晚辈一无所知,望各位前辈赐教,能提供资料更不胜感激!...查看详情

    用户:tianxingjian_wh 浏览量:2485 时间:2004-10-12
  • 同一套住宅中,两间卫生间相邻布置,请大家都谈谈,两卫生间LEB能否共用?有何问题?...查看详情

    用户:唐龙 浏览量:1986 时间:2004-10-11
  • 地下车库需要做等电位吗? 偶做一工程为住宅小区的地下车库,N栋多层、高层住宅楼之间的绿地下面均为地下车库,且车库与各住宅的地下二层连接。(估计现在这种工程很普遍)。俺在做设计时,有地上部分的建筑物该做等电位和防雷接地的都做了,唯独车库没有谈到等电位的事情。各级审图也没提什么问题(不排除是没发现)。到工地交底时,监理提出车库工程应做总等电位,说所有建筑都应做等电位,偶觉得没有必要,但又说没有规范性的...查看详情

    用户:dong_0520 浏览量:4303 时间:2004-10-11
  • 本人现做一锅炉房,对其中的等电位做法及有没有必要作有疑问,请高人指点...查看详情

    用户:wl12345 浏览量:732 时间:2004-10-11
  • 卫生间局部等电位联结怎样设?...查看详情

    用户:fffwwwddd 浏览量:1187 时间:2004-10-04
  • 卫生间没有淋浴可以不做等电位联结吗?接地中,电表箱,弱电箱,总等电位箱是分别接地,还是都接到总等电位箱后,再进行总的接地?谢谢!...查看详情

    用户:djb4119 浏览量:10221 时间:2004-09-15
  • 卫生间局部等电位联结怎么布置...查看详情

    用户:小云 浏览量:957 时间:2004-09-12
  • 我的一个30层高的民宅,供水管采用铜质管材,如果采用等电位连接怎么连啊?谁有这方面的经验谈一谈啊!...查看详情

    用户:黎明 浏览量:1485 时间:2004-09-07
  • 规范说是零线截面的一般,最大截面是25MM平方。可一个做电的工程告诉我说要和零线截面相同,如此说来,在总等电位联接箱里,如果电缆截面很大,那不是联结线的截面很大。到底那个才对,请问那位大虾告诉一下。。。...查看详情

    用户:开心3250 浏览量:1096 时间:2004-08-30
  • 最近我做一个大约4万多平方米的钢结构的厂房,上面是金属屋面,柱子全是钢柱,我设了等电位联结,图审中心审了图纸没有什么意见,但甲方和施工方嫌等电位联结的费用太贵,因为厂房内的设备太多,他们说反正是全钢结构的厂房,只要接地电阻达得到要求的话,就可以取消等电位联结,我认为他们说的也有道理,不知各位意见如何?...查看详情

    用户:ybs2004 浏览量:1760 时间:2004-07-31
  • 近日一工程图纸在审时,审图的说卫生间等电位联结需要出详图,我觉得没有必要,图集上已经很清楚了,不知各位如何看?...查看详情

    用户:prezhjian 浏览量:4246 时间:2004-07-08
  • 我想大家都知道在住宅的卫生间内都要设置局部等电位接线箱. 我想问的是既然是局部等电位连接是否有必要设引下线与大地连接.如果与大地连接不是间接的与总等电位连接在一起了吗?这样的话,不就失去了局部等电位连接的意义了吗? 以上是我个人的一些看法,请诸位大侠指点一二.这里先谢了!...查看详情

    用户:rainbowjdx 浏览量:6576 时间:2004-07-02
  • 淋浴用的卫生间,里面有电热水器安装在吊顶内,电源由卫生间外引入。 1、里面无PE线,有水龙头、毛巾杆等金属物件,怎么做? 2、里面无PE线且所有物件都是非金属的,水龙头是陶瓷的,毛巾杆水管是塑料的,怎么做?...查看详情

    用户:黑客 浏览量:6436 时间:2004-06-29
  • 只有洗脸池,无淋浴、盆浴的卫生间要做等电位联结吗? 看到有些图,比如公共卫生间,只要是有水,就设LEB,有必要吗。...查看详情

    用户:s9 浏览量:3058 时间:2004-06-29
  • 总等电位联结的问题. 有二路电源的住宅楼,两个总等电位箱是分别于综合接地装置联结,还是总等电位箱之间相互联结再与综合接地装置联结?它们还需要与局部等电位箱联结吗?...查看详情

    用户:zbxingao 浏览量:2315 时间:2004-06-28