3层公共建筑物内得楼梯金属扶手需要做等电位吗?...查看详情
现在的卫生间给排水管都是塑料管,南方也没有采暖管. 还需要安装局部等电位需要吗?...查看详情
几栋二层独立别墅和一栋二层小综合楼,都邻岸边但整体靠十几个柱子立在水上,一层底板高出岸边500mm,该如何做接地及等电位?...查看详情
经验问题,一个住宅你怎么知道哪些没洗浴设备????如果有,不知道规范中所说的洗浴设备是说太阳能还是电热水器?...查看详情
个位搞电气的同行,我是搞结构的对等电位这块不是太了解,新买的房子正在装修 卫生间里装电热水器和浴缸,不知从等电位箱到各个电器和浴缸的连线该怎么做,还 请大家指点。谢...查看详情
请问各位,等电位箱(盒)在验收规范中一定要明装吗,我只在一个等电位做法中看到一句"端子板用于墙上明装",是指这个箱子明装吗, 比如说民用卫生间中的等电位可不可以装在台盆下的柜子里(像装暗装插座一样)?需要移到外面吗?...查看详情
从一开始设计局部等电位起,我就发现这个问题,一直都不好肯定。 《等电位联结安装》国标中,等电位联结线的截面选择,LEB局部等电位箱到各个节点处采用BV-1X4的铜线。我也这样选,我想这样应该是对的。 但是电气验收规范中(我现在手里没有这本,办公室有呵),有一条指的是局部等电位联结线应最小不低于BV-1X6。但我的理解是,这一条并不是规定住宅局部等电位箱出线的。 但因我们这里的图纸审查和质检站,都按...查看详情
试想一下,如果在接线时,将PE线误接为L线,且局部等电位联结出现部分断线情况,哪将是什么后果。作为一名从事多年建筑电气的设计人员,本人认为卫生间不应作局部等电位联结,因为其弊远大于利。 请大家对此发表高见!...查看详情
rt 没有淋浴的卫生间还要局部等电位吗?...查看详情
不吝赐教...查看详情
请问浴室等电位接地可否接在配电箱的接地排上?...查看详情
我做完了等电位,审图的又说我没有做接地!!!一个室外挖下去的游泳池,怎么接地啊。...查看详情
关于防浪涌在系统图中如何表示及等电位联结单极或双级接地有何区别?请各位高手快帮帮忙!急!!...查看详情
最近在做一桑拿房,内有一淋浴间,采用锅炉供热水,这样也一样要做局部等电位连接是吗?...查看详情
12V的灯,肯定要用变压器,然后呢?变压器出去的没有PE的哟。。难道要做成非TN系统? 另外,我看《特殊灯具安装》图集里,23页,灯的配电是用放射式的,每个灯一条回路!几十盏灯,要几十个回路!!太夸张了吧??我用树干式行不行?会不会在灯具接头的地方出现漏水等危险? 而且,这些回路的断路器需要做漏电保护吗?动作电流多大?30mA?或者更小?...查看详情
现在规范中要求厕所作等电位联结装置,但厕所没有中如果没有什么金属构件或设备 那么厕所中等电位联结装置可以不做吗?违反图纸审查要点吗?...查看详情
住宅电气设计时照明工作接地、防雷接地、等电位接地共用一组接地体(规范中要求),但消防审图时却要求防雷接地与照明工作接地分开,我认为应该共用一组接地体,否则防雷接地体与照明工作接地体间应大于2M...查看详情
请教卫生间等电位有无焊接必要(在卫生间给排水都用PPR、PVC)。卫生间等电位焊接作用是什么?...查看详情
卫生间局部等电位LEB箱如果与户内开关箱连接,是不是可以不做总等电位联结?如与户内开关箱连接,那开关箱与总进线箱是否也用BV-1X4平方的线连接?/...查看详情
可不可以直接利用接地体(如在基础之外的环形接地体)与进出建筑物的金属管线连接的方式,来取代从MEB引线到管线进出处连接的方式呢。。 我觉得用接地体直接与金属管线连接的方式好像比较方便呢。而且也能达到整个建筑物的电位相等的效果。...查看详情