RT,求助各位大神,按照04S531-4给水阀门井上的描述,阀门井应设置在建筑物保护距离以外,那以内的管道有分支需要做阀门井么?如果要做怎么做?还有就是阀门井是否可以给水管和消防管共用?怎么选型?阀门没有那么大,但是管子多的话是不是阀门井随之增大?求大神啊!...查看详情
应论坛里需要这个的朋友上传的...查看详情
哪位大师有“湿陷性黄土地区室外给排水管道基础及接口”图集,请上传,xie...查看详情
我们单位的结构说地下室顶板覆土土质没要求,原来湿陷性黄土可以继续回填当覆土。但我自己查了下有JGJ3-2010 高层建筑混凝土结构技术规程 12.3.6条说高层建筑地下室外周回填土应采用…………土。想请教各位湿陷性黄土地区地下室顶板覆土到底有没有土质要求,是否可以认为顶板覆土一定是消除湿陷性了?...查看详情
在西北某场地某5层半框架结构商业,高度30m,柱跨7.5m。地勘中,第一层为10m左右湿陷性黄土,二级自重,承载力为120kpa,第二层为黄土,无湿陷性,承载力为150kpa。现在开发商自己找专家出的地基处理方案为:从地面挖至-8.5m,然后回填2m的素土垫层,压实。再做0.9m的灰土垫层压实。这个实际上是满足了规范对于乙类建筑的关于消除湿陷性的基本要求。但是规范没有规定用两种材料回填压实。请问可...查看详情
图纸简介: 本工程是位于湿陷性黄土地区的地基,结构形式为框剪结构。主楼为灌注桩+梁板式筏型基础,其它为平板式筏型基础,图纸内容包括:试桩模板及配筋图、工程桩模板及配筋图、灌注桩设计说明、筏板设计说明、湿陷性黄土地区建筑物及管道等的施用与维护说明等等。图纸可供参考~ 投稿网友: mw1120 上传时间: 2013-11-14...查看详情
关于湿陷性黄土地区的软弱地基处理方法,一般就是灰土垫层与灰土挤密桩是常用的方法,用来消除部分湿陷性和全部湿陷性。 问题,挤密桩法感觉通过公式计算,提高不了太多地基承载力啊。各位,做垫层和挤密桩,你们遇见的工程,最大能提高到多少?...查看详情
湿陷性黄土规范上规定: 4.4.3 湿陷性黄土场地的湿陷类型,应按自重湿陷量的实测值△'zs或计算值△zs判定,并应符合下列规定: 1 当自重湿陷量的实测值△'zs或计算值△zs小于或等于70mm时,应定为非自重湿陷性黄土场地; 2 当自重湿陷量的实测值△'zs或计算值△zs大于70mm时,应定为自重湿陷性黄土场地; 3 当自重湿陷量的实测值和计算值出现矛盾时,应按自重湿陷量的实测值判定。 自重湿...查看详情
图纸简介: 本图为湿陷性黄土地区室外给排水总图,包含检漏管沟、检漏井等,仅供参考。 投稿网友: wwwxdys 上传时间: 2013-08-07 图纸省份: 陕西...查看详情
请教一下,,做厂区雨水管道,该厂区属于湿陷性黄土地区III级,雨水口,雨水管道均在保护距离内,需要做检漏沟,双联井,钢筋混凝土的雨水口吗?...查看详情
如题,地下1层地上11层剪力墙住宅,筏板基础,地基反力约210KPa,基础下5~6米全是一级非自重湿陷性黄土,承载力115KPa。甲方不让强夯,不让换填土,不让做灌注桩,只让用水泥土桩处理。 可我担心水泥土桩处理不能消除湿陷性,就在图纸上注明“做挤密成孔的水泥土桩,要求处理后的桩间土湿陷系数不超过0.015”。 可甲方说挤密成孔水泥土桩造价太高,让出设计变更,去掉“挤密成孔”和“要求处理后的桩间土...查看详情
我现在正在做兰州的湿陷性地区的厂房,厂房内有排水管,规范要求设置与管沟内。请问管沟如何做啊,参加那本图集?...查看详情
最近要做一个西安的小区室外给排水施工图,但是本人是南方人。没画过湿陷性黄土地区的室外图纸。特来请教各位前辈。 湿陷性黄土地区的室外给排水管线和普通地区有什么不同,一定要按照规范那样与建筑物保持一定距离还有要做管沟吗?做过的同行能截个图平面图(里面有排水和给水)我看看吗?最好是发一个类似的平面我学习一下。谢谢各位...查看详情
现在在做一个山西祁县的一个项目。请教熟悉山西地质情况的朋友,勘察报告上反映场地内有1.5m的填土,填土下是1.5左右的湿陷性黄土,建议用强夯法进行地基处理,强夯能级2000kN•m,具体施工参数应由试夯确定。地基处理结束后应进行检验,满足设计要求是,方可进行下一道工序。请教当地用强夯法进行地基处理是否是常用做法?实际流程是否是先进行试夯,待检测结果出来后才确定地基承载力,这样是否会影响设计工期和施...查看详情
张家口做了个项目,监狱,多层宿舍楼,地勘出来,是非自重湿陷性土质, 出于监狱特殊的安全性考虑,建设单位不允许设置管沟, 我翻了下规范,其中有一条“对直径较小的管道,当采用检漏管沟确有困难时,可采用金属或钢筋混凝土套管。” 我想我就属于确有困难,^_^ 于是考虑走这一条, 问题是 1、金属、混凝土套管是普通的吗?还是有专门的套管?我找不到相应的图集; 2、套管是只在埋地部分设置吗?还是要地上部分也要...查看详情
求助,湿陷性黄土地区2级自重场地,建造消防水池。能否在进行以下处理后,直接选用国标05S804? 对消防水池基底下地基土进行强夯处理,处理深度不小于8m,水池基底下地基土整体换填不小于1m厚三七灰土,分层压实,压实系数不小于0.95,处理宽度为水池每边边长加3m,处理后地基承载力不得小于150kPa。 如果不行,还需要其他什么措施?盼解答。...查看详情
求湿陷性黄土地区(如内蒙古赤峰地区)采暖直埋管道、检查井与建筑物防水做法。...查看详情
rt,多谢~...查看详情
手上有个2层框架商业,地基是1级湿陷性黄土,非自重场地。我看规范上需要做基本结构防水,不知道应该怎么写?前辈们请指教啊,写在总说明还是写在基础图说明里呢?@dk@...查看详情
一厂房,角部基础因为管道漏水进入地基而发生湿陷性黄土地基沉降倾斜,天然地基浅基础,基底-2.20。土质基本上这样:浅表几十公分耕植土,下面到深度2.5-3.0m左右为角砾,3.0-10.0为粉土,具有湿陷性,湿陷性等级二级。建造时候地基处理方案是基底下面换填了2m灰土。这个角落没有外墙,是框架开敞式的。我们领导说灌浆,我感觉不对头啊,原本漏水只是浅层的土发生了湿陷,灌浆水进去,岂不是把下面的湿陷量...查看详情