地下车库设计更新时间:2026-02-01 13:55:50

本专题为土木在线地下车库设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下车库设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 车库照明设计实用: 车库条件: 灯具安装高度3.2米; 车道宽6.5米; 车位尺寸5×2.5米。 车道灯具布置: 车道中央单排,灯距(中-中)2.8~3.0米。 车位灯具布置: 灯具按车位放置,正对每两辆车的空隙处。 为便于记忆和使用,我们建议的布置方法和灯具选择完全相同(带控罩的T8 LED灯管)。 只是针对不同标准,更换不同瓦数。 照度标准 30 lx的住...查看详情

    用户:zsd_5647265543 浏览量:180 时间:2022-08-25
  • (1)负荷等级 地下车库照明设计有两本重要设计规范:《车库建筑设计规范》(JGJ 100-2015)主要从使用功能和防火角度给出设计要求,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)主要从车库的消防防火角度给出设计要求。 两本规范对车库分类有点区别,其中: ①(JGJ 100-2015)规范按停车当量数划分: ②(GB 50067-2014)规范停车数量和总建筑建筑面积划...查看详情

    用户:我在南方 浏览量:1357 时间:2022-08-24
  • 近年来,随着生活水平的提高,汽车逐渐成为人们生活中的必需品,然而早期规划的室外停车位已经远远满足不了实际需求,汽车的停放成为了项目开发之初就需要十分重视的问题,因此大型地下停车场成为众多房地产及城市配套的商业综合体建筑优先考虑的建造模式。 一、供配电系统设计 1.分析建筑布局 一般来说,综合地下车库的建筑功能并不是单一的,可能会包括变配电所、空调制冷站、锅炉房、热交换站、生...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:264 时间:2022-07-22
  • 一、消防泵房、水池设计优化 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014及《建筑设计防火规范》GB50016-2014的实施,对于消防泵房、水池的设置有诸多明确要求。《消水规》第5.5.12条及《建规》第8.1.6条有如下要求:“附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层”。 对于多层地下车库,消防泵房只能...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:165 时间:2022-05-23
  • 现如今,随着城市小轿车的数量剧增,由此而带来的停车压力明显增加,而高层建筑宝贵和高价的基地地面面积远不能满足大规模停车要求,因此在高层建筑功能布局中大多将车库置于地下层。 01 停车位指标 停车位的确定为停车场建筑面积进行估算提出一定依据,小型车每车位约30~40㎡。以上指标均包括停靠位和车道以及墙、柱等建筑构件面积。 实际工程统计表明,地下停车库...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:243 时间:2022-05-18
  • 2021年度中国混凝土与水泥制品协会 混凝土科学技术奖科技进步类 项目展示 2021年度中国混凝土与水泥制品协会混凝土科学技术奖工作于2021年5月启动,至12月圆满完成。报名期间共收到有效申报项目44项。经过专家评审委员会的初评及终评,共计33个项目获奖,包括一等奖1项、二等奖18项、三等奖14项,其中“科技进步类”16项、“...查看详情

    用户:迪士尼在逃保安 浏览量:130 时间:2022-05-13
  • 近期有不少咨询是关于新建住宅和商业楼宇的充电桩安装事宜的,下面简单就室内及地下车库的安装要求和负荷计算方法做一个介绍 。 一 、 电动车位的安装方式 1.电动停车位按设备安装完成度分为“一次性配建”和“预留安装条件”两种,具体如下: 1) “预留安装条件”的要求:仅预留电力容量及安装空间。 2) “一次性配建”的要求:验收交付时,专用变压器及电...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:362 时间:2022-05-06
  • 地下停车库的防排烟和通风机房可以合并吗?这几类机房的布置原则是怎样的?...查看详情

    用户:趴趴小米 浏览量:57 时间:2022-01-20
  • 城市中小轿车数量越发增多,越多的私家车业主平频繁出现在地下车库中,不知道大家对地下车库的通风管道和防火分区有没有加以关注,目前风管主要材料有玻璃钢风管、镀锌铁皮风管和复合型风管这几种材料,前一篇文章,小镁给大家介绍了不同材质风管的特性,今天咱们来看看地下车库的防火设计。 停车位指标防火板厂家:地下车库的防火设计 停车位的确定为停车场建筑面积进行估算提出一定依据,小型车每车位约30~40...查看详情

    用户:镁晶建筑科技 浏览量:89 时间:2021-11-29
  • 抗浮设计分两种情况,即地下水的渗出和地表水流入对地下室的抗浮的设计。 设计单位一般认为抗浮的关键在于地勘报告中的抗浮设计水位的确定,而对地表水的流入却容易忽视,那是什么原因呢? 地勘人员:基坑开挖后地下水位受地表水流入难以监测,所以一般不会提及施工期间的抗浮设防水位。 设计和审图人员:认为施工抗浮措施属于临时措施,应由施工单位考虑。设计仅考虑正常使用下的抗浮设计即可。 施工人员:对地表水作用认识不...查看详情

    用户:0小小设计员0 浏览量:286 时间:2021-11-24
  • 随着客户对于车库经济性、车库品质等方面要求的不断提高,车库给排水设计面临的挑战越来越多,也存在诸多可优化项,以下结合安全、经济、实用等方面考虑,从消防泵房及水池、车库消火栓系统、车库气体灭火系统、车库集水坑等方面 提出若干设计优化措施,与诸位同行探讨。 一、消防泵房、水池设计优化 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014及《建筑设计防火规范》GB...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:125 时间:2021-10-11
  • 一、设计原则 汽车库设有开敞的车辆出、入口时,可采用机械排风,自然进风的通风方式。当不具备自然进风条件时,应同时设机械进、排风系统。 机械进、排风系统的进风量应小于排风量,一般为排风量的80%~85%。汽车库机械通风的排风量,可按体积换气次数或每辆车所需排风量进行计算。 1、按体积换气次数 (1)当层高≤3m时,按实际高度计算换气体积;当层高≥3m时,按3m高度计算换气体积。 (2)当汽车出入频率...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:125 时间:2021-09-18
  • 公共建筑设计图片1

    地下车库位于地下,车库内行驶或停泊的汽车排出的废气不易扩散。车库废气主要是一氧化碳,氮氧化合物等有害气体。车库的通风就是排除汽车尾气和汽油蒸气,并向车库送入新鲜空气,把有害物的含量稀释到国家规定卫生标准要求。 地下车库一旦发生火灾,会产生大量的烟气,如果不能迅速排除,极易造成人员伤亡事故,也给消防人员进入地下车库扑救带来困难。车库防排烟的目的就是满足火灾时的排烟要求,以保证火灾发生时迅速排除滞留烟...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:654 时间:2021-07-30
  • 随着生活水平的提高,及住宅项目的规模趋大,住宅项目的地下车库有越来越大的趋势。地下车库同时又是各种机电设备、机电管线的布置空间。对于地下建筑,降低层高具有显著的经济效益。地下车库的管线综合对保证机电系统的功能正常发挥、安装顺利、维修方便以及确保机电系统功能的耐久性,都有重要作用。同时,机电管线综合又有一定的难度,涉及面广,本课题将通过系列总结研究,回答住宅地库的机电管线综合设计如何做?由谁做?成果...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:167 时间:2021-05-25
  • 地下车库位于地下,车库内行驶或停泊的汽车排出的废气不易扩散。车库废气主要是一氧化碳,氮氧化合物等有害气体。车库的通风就是排除汽车尾气和汽油蒸气,并向车库送入新鲜空气,把有害物的含量稀释到国家规定卫生标准要求。 地下车库一旦发生火灾,会产生大量的烟气,如果不能迅速排除,极易造成人员伤亡事故,也给消防人员进入地下车库扑救带来困难。车库防排烟的目的就是满足火灾时的排烟要求,以保证火灾发生时迅速排除...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:389 时间:2021-05-06
  • 一、地下车库设计要点 人防结合 地下汽车库宜结合人防设计,即在平时作为汽车库使用,而在战时则作为人员、物资的掩蔽场所 —— 人防,这就叫做平战结合。一般城市规划都对有人防配建面积比例的规定,可以说是强制的。如果投资者不愿意建造人防,也可以缴纳一定费用,由政府易地再建。所以我们看到有些小区的地下车库是设计有人防设施的,而有的则没有。 大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于 2 个...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:585 时间:2021-02-22
  • 收录于话题一、地下车库设计要点 人防结合 地下汽车库宜结合人防设计,即在平时作为汽车库使用,而在战时则作为人员、物资的掩蔽场所 —— 人防,这就叫做平战结合。一般城市规划都对有人防配建面积比例的规定,可以说是强制的。如果投资者不愿意建造人防,也可以缴纳一定费用,由政府易地再建。所以我们看到有些小区的地下车库是设计有人防设施的,而有的则没有。 大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于 2...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:3103 时间:2021-02-19
  • 地下车库已经成为开发项目中不可或缺的配套设施,根据经验,地下车库建安成本所占比例较大(以北京地区为例,其比例约占13%~18%),虽然随着市场需求的增加,可售车位正逐步由售价不高销售利润低甚至赔钱的状态向高利润过渡,但地下车库属于配套设施,在满足功能需求的情况下尽可能的减少不必要投入,具有很重要的现实意义。 而近年来,从多个项目的开发实践中发现,地下车库的设计存在很多不尽合理的问题,比如柱距不合...查看详情

    用户:cof1596781755878 浏览量:388 时间:2021-01-22
  • 1 诱导通风系统概述 1.1与传统通风方式比较 传统通风方式下,风管复杂庞大,不仅占用有效空间,还大大增加了土建投资和安装费用,而且难以避免风管与其他管线(电缆桥架、消防喷淋管道等)的交叉问题。诱导通风系统的出现有效解决了上述这些问题,不仅可以保证车库良好换气,并减小通风管道占用车库的有效层高。 1.2诱导通风系统的基本原理 诱导通风系统的喷嘴射出的气流可视为等温自由射流,由于射流边界与周围介质...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:518 时间:2020-12-23