1 线路路径的选择 线路路径的选择工作一般分为图上选线和野外选线两步。图上选线是先拟定出若干个路径方案,再进行资料收集和野外踏勘,进行技术经济分析比较,并取得有关单位的同意和签订协议书,确定一个路径的推荐方案。推荐方案报领导或上级(包括规划部门)审批后,进行野外选线,以确定线路的最终路径,进行线路终勘和杆塔定位等工作。 图上选线通常是在比例为五千分...查看详情
.................................................. 电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 .......................................查看详情
来源:电工电气知识库 如有侵权,请联系删除 运行中的10kV线路,因雷、风、雪自然灾害和遭受外力、环境污染等原因,常常会发生跳闸事故。10kV线路一旦发生跳闸事故,就会造成该线全线或部分线路大面积停电,势必会给用电企业带来经济损失,所以越早查出事故地点和原因,消除事故隐患,缩小事故停电范围,越早恢复通电,就能够减少供用电企业双方的经济损失。因此当1...查看详情
知识点:10kV线路故障 运行中的10kV线路,因雷、风、雪自然灾害和遭受外力、环境污染等原因,常常会发生跳闸事故。10kV线路一旦发生跳闸事故,就会造成该线全线或部分线路大面积停电,势必会给用电企业带来经济损失,所以越早查出事故地点和原因,消除事故隐患,缩小事故停电范围,越早恢复通电,就能够减少供用电企业双方的经济损失。因此当10kV线路发生跳闸事故后,应尽快组织力量进行查处。为便于记忆,现将...查看详情
知识点:配电线路用多间隙避雷装置 1、概述 避雷器是用来限制雷电过电压的主要保护电器。 架空配电线路多采用避雷器来进行防雷保护,避雷器接地也叫做过电压保护接地。 雷电过电压和内部过电压对运行中配电线路及设备所造成的危害,单纯依靠提高设备绝缘水平来承受这两种过电压,不但在经济上是不合理的,而且在技术上往往亦是不可能的。积极的办法是采用专门限制过电压的电器,设备电压等级越高,降低绝缘水平所带来的经济...查看详情
知识点:故障接地 电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。10 kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是...查看详情
某个110kv变电站为小电流接地系统,设有接地变,有多条10kv配电线路,当某一线路接地故障时,会导致其它若干条线路接连跟着故障,有变电站跳闸的,有出口柱上断路器跳闸的,巡线并无故障可直接合闸,怀疑是站内消弧线圈设置问题,查阅站内消弧线圈信息如图,消弧线圈目前设置为根据脱谐度补偿,接地残流10多安,询问厂家答复残流并不高,我现在也搞不清楚到底是什么问题,求助帮忙分析。...查看详情