为什么10KV架空线路中,电流速断故障出现在线路前方,二过电流跳闸故障一般出现在线路的后方。...查看详情
求助10kV线路穿越110kV线路问题: 新架10kV线路需要穿越110kV线路,但是穿越的110kV杆塔有通讯线,请问10kV线路应该是在110kV线路通讯线的上方还是下方,有没有明文规定。本人这样理解,如果说通讯线属于110kV的配套,那10kV应该是在通讯线下方,而按规程来说,通讯线应该属于弱电,10kV线路应该跨越通讯线,求助。...查看详情
事故经过:前天因装置设备故障,停产一天,电工将补偿柜的断路器分闸,10KV电容馈出柜的断路器在合闸状态。今天上午装置检修完设备全部投产后,电工将补偿柜的断路器合闸,电容补偿柜加入运行。在运行后不到20分钟,配电室烟感报警,到配电室查看,浓烟滚滚,补偿柜二次部分以全部烧毁。下面附上部分图片,大家分析一下,是什么原因造成这次事故,烧毁的比较严重...查看详情