本专题为土木在线排烟风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消防排烟风机等消防设备的手动控制是怎么实现的,联动敷设报警+电源线就可以了,但手动控制是不是每台排烟\正压风机都要单独敷设5X2.5的线连接风机和消防控制室? 另外,防火卷帘门也需要同样的做法吗?谢谢各位指点...查看详情
我的理解是:当排风和排烟合并起来采用双速风机,如一个地下室划分n个防火分区(建筑),每个防火分区划分m个防烟分区(暖通)。每个防火分区作为一个风系统考虑(选双速风机-pj),低速风量按照防火分区面积的换气次数考虑,高速风量安装最大的防烟分区面积×120考虑。 我这样理解是否完全正确呢?...查看详情
如题。 在网上看了不少图纸,有的消防泵、消防梯、排烟风机等消防用电加了浪涌保护器,有的则没有加。 请问:真需加浪涌保护吗?在哪条规范找到? 如需加,是加在双电源前面两进线处还是加在开关后?...查看详情
车库送风和排烟风机前后应该加止回阀吗? 谢谢...查看详情
请教大家排烟风机和排烟口的风量有个什么联系没有?比如我做的一个工程,同一个系统里面,风机风量14400CMH,排烟口有2个6750的,2个5000的,1个6300的,另外还有2-3个没记清楚的。这中间有什么联系没有。 另外我做调试的时候,怎么判断哪个风量是不是够了?全开风口的话哪个都不到设计要求。开一个的话哪个都能超出要求。 真有点糊涂了。请大家指教!...查看详情
根据《高层民用建筑防火规范》GB50045-95中9.1.2防排烟风机的供电应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。这个最末一级配电箱在条文说明中所指为——最末一级电源箱。可我们知道从电源箱到排烟风机控制箱在很多情况下水平敷设距离是很远的(至少大于3米),请问这段距离仅敷设一条回路电缆至排烟风机控制箱是不是不太保险,很难保证其一级负荷的供电可靠性。因此我设计时一般都将双电源切换装置设在排烟风机控制箱...查看详情
新做一超市,每层4000多平,设自动喷淋,每层一个防火分区,共三层,是否需要加机械排烟系统?...查看详情
我在做一个地下车库,共有5台双速排烟风机。准备在管理用房统一控制。 我想把控制箱嵌入安装,又不想设五个控制箱,因为空间有限,也觉得有点浪费, 我想问一下: 1 五台双速风机用一个控制箱可不可以?如果可以,这个控制箱的规格得多大,是嵌入安装还是落地安装? 2 如果五台放在一起放不下,那么分成两个控制箱,一个控制两台,一个控制三台可不可以?两台的控制箱和三台的控制箱规格怎样,需要怎么安装? 请指教,谢...查看详情
地下车库通风排烟风机必须要放在机房里面吗?通风用诱导风机的多不多?地下车库两层每层44辆车,层高需要多少合适?...查看详情
谢谢回复的朋友。...查看详情
我原先是水泵有加漏电保护,排烟风机没加,但有加说明过载只报警不断开主回路,审图也都通过了,有同事说排烟风机也要加,请问这两者为什么要加漏电?恳请达人解惑,非常感谢!...查看详情
消防用的喷淋泵,消防泵之类的都有备的,为什么消防用风机就不考虑备用?...查看详情
施工单位定的一台正压送风机铭牌上标的是排烟风机,参数和正压风机的一样!是否有影响啊?...查看详情
双速排烟风机和单速排烟风机在消防控制上有什么区别?双速风机的调速是通过什么实现的?是信号线还是别的?...查看详情
请问,通风、正压送风和机械排烟的风机风压各怎样计算呀? 我在论坛上找了,不过说的都不是很具体,希望大家能各抒己见!...查看详情
做消防的时候,正压送风机和防排烟机需要设置直接启动线吗? 是4根线还是6根线?...查看详情
消防大队要求消防排烟风机做双回路,但是如何进行切换呢???...查看详情
一个二类的住宅小区的排烟风机在最末段应双电源自动切换吗,这次施工图审查的意见由此条,我想不明白,一个二级负荷,在前一级为双电源自动切换了,难道不满足规范要求吗?实在想不通...查看详情
<建筑电气>第2005年第3期"民用建筑电气设计中容易被忽视的几个问题"(第15页) 变压器容量与低压出线电缆最小植选择表 表中干式变压器的容量如果为630KV.A 则低压配电出线选用电缆应不小于25m 如果一个功率3KW的排烟风机其电缆也应该选25mm? 是不是有些夸张?? 不知道大家是怎么选择的?...查看详情