距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线建筑防火规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑防火规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
2023年1月19日,住建部发布国家标准《建筑防火通用规范》,编号为GB 55037-2022, 自2023年6月1日起实施。 本规范为 强制性 工程建设规范, 全部条文必须严格执行。 强制性工程建设规范实施后,现行相关工程建设国家标准、行业标准中的强制性条文同时废止。 ...查看详情
GB 55037-2022 建筑防火通用规范(带条文说明)...查看详情
GB 55037-2022《建筑防火通用规范》4.3.1条:民用建筑内不应设置经营、存放或使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊或储藏间等。民用建筑内除可设置为满足建筑使用功能的附属库房外,不应设置生产场所或其他库房,不应与工业建筑组合建造。 其中的“不应与工业建筑组合建造”,该怎么理解? 之前,在我们的设计中,常常有这种建筑组合:办公楼以贴面楼的型式直接与厂房贴合建造,且该办公楼为整个厂区唯一的...查看详情
GB 55037-2022《建筑防火通用规范》7.1.2条“建筑中的疏散出口应分散布置,房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间。...” 哪来的那么多“安全出口”啊?都要直接通向安全出口。...查看详情
GB55037-2022 建筑防火通用规范完整版...查看详情
火灾自动报警系统 8.3.1 除散装粮食仓库、原煤仓库可不设置火灾自动报警系统外,下列工业建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 丙类高层厂房; 2 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙类生产场所; 3 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙类仓库; 4 丙类高层仓库或丙类高架仓库。 8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 商店建筑、展览建筑、财贸金融...查看详情
◇.《建筑防火通用规范》GB55037-2022 10.1.1建筑高度大于150m 的工业与民用建筑的消防用电应符合下列规定: 1应按特级负荷供电; 2应急电源的消防供电回路应采用专用线路连接至专用母线段; 3消防用电设备的供电电源干线应有两个路由。 10.1.2除筒仓、散装粮食仓库及工作塔外,下列建筑的消防用电负荷等级不应低于一级: 1建筑高度大于50m的乙、丙类厂房;2建筑高度大于50m的丙类...查看详情
求GB55037-2022《建筑防火通用规范》...查看详情
GB55037-2022 建筑防火通用规范,今年6月1日起实施,特发高清正式版供诸君学习。...查看详情
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(带条文说明)增加书签,欢迎下载。...查看详情
2023年06月01日即将实施的全文强制性通用规范GB55037-2022 建筑防火通用规范(带条文说明),提供给需要学习的同仁下载,仅用于交流。...查看详情
《建筑防火通用规范GB 55037-2022》完整版,有起草说明...查看详情
GB 55037—2022建筑防火通用规范--带条文说明...查看详情
下面继续分享、交流学习GB 55037-2022的体会。 强制性工程建设规范《建筑防火通用规范》(以下简 称“规范”) GB 55037-2022自2023年6月1日起实施。该规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。 “规范”共有消防应急照明条款4条 ,分别如表1所示。而《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)、《消防应急照明和疏散指示系...查看详情
请教一下大家怎么理解新规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.2.2-5条,建筑面积大于300㎡的地上丙类库房需要设置排烟设施的。是指一个隔间大于300㎡,还是一个单体大于300㎡(无论里面小隔间多小)呢? 现在有一个8.9米高500多平的丙类仓库,里面三个隔间,按照一个单体大于300㎡设置排烟系统,每个隔间(防烟分区)排烟量都要45万多,排烟管得是3米*2米多的,感觉太夸张...查看详情
现批准《建筑防火通用规范》为国家标准,编号为GB 55037-2022, 自2023年6月1日起实施 。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准 。同时废止下列工程建设标准相关强制性条文 : 一、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版) 第3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.7、...查看详情
《建筑防火通用规范》GB55037-2022新旧条文最全对比(1)——建筑部分(第1章~第7章)...查看详情
新发布的《建筑防火防火通用规范》与《建筑防火设计规范》什么关系?...查看详情
本期交流消防用电设备的供电要求,即规范10.1.5条,其条款如下: 1、“通用规范”与“防火规范”比较 此条款与《建筑设计防火规范》(以下简称 , “防火规范” )GB 50016-2014(2018版)第10.1.6条基本一致, “防火规范” 第10.1.6条规定, 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。 备用...查看详情