地下室外墙更新时间:2025-11-24 03:07:15

本专题为土木在线地下室外墙设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室外墙设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 问题补充:请问:1.地下室外墙800宽灰土回填什么意思?其计算方式是不是:(外墙周长+0.8米)*0.8宽*深度(回填深度是不是垫层底到室外地坪)2.注:开挖土方工作面1000,3.回填灰土我的理解是周长*800宽*深度,不知道理解对不对,回填灰土是不是还要加上放坡?请指点...查看详情

    用户:ulob36976 浏览量:738 时间:2020-05-23
  • 地下室设计图片1

    地下室与外墙部分标准化施工集锦 结构要求 1) 地下结构迎水面(底板、外墙、顶板)必须采用防水混凝土。 2) 防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷。 3) 防水混凝土结构底板和外墙厚度不应小于250mm。 4) 防水混凝土结构表面的裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。 5) 要特别关注地下结构的施工缝、后浇带、穿墙管(盒)等薄弱环节,应重点核查细部构造措施是否严格按防渗漏节点...查看详情

    用户:红小胖 浏览量:7586 时间:2020-05-22
  • 问题补充:请问这种地下室外墙应该怎么设置,垂直筋搭接部分需要在附加筋里面设置吗问题我的疑问主要是,垂直筋上下一共有三段,每段的搭接部分很长,而且每段的钢筋都不一样,这样的情况下,设置垂直筋的时候,需要把搭接的那一段在在附加筋里面设置吗?这张图应该要顺时针旋转90度。...查看详情

    用户:wjsj_33962 浏览量:92 时间:2020-05-22
  • 混凝土结构图片1

    来源:网络 如有侵权请联系删除 在地下室外墙结构设计中,涉及土压力系数、荷载组合等复杂不确定因素,使得计算模型难以确定,计算较为繁琐。下面本文结合工程实践和相关资料,整理了一些地下室外墙结构设计的要点,以供设计人员参考。 6242420 地下室外墙结构设计要点 6242421 6242422 6242423 小编为您推荐 点击免费试听:https://edu....查看详情

    用户:早安结构 浏览量:4761 时间:2020-04-15
  • 左边六层单元楼无地下室,右侧六层带地下室,准混结构,我想问下各位基础该怎么处理,拟采用筏板基础,两楼局里十公分,右侧地下室侧墙怎么考虑侧压呢,有没有做过类似的给个合理化方案...查看详情

    用户:gxyzzh1314 浏览量:943 时间:2020-04-08
  • 混凝土结构图片1

    作者:陈玥 《PKPM新天地》第114期如有侵权请联系删除 1计算方法 1.1 计算简图 (1)根据墙板长边与短边支承长度的比例关系,地下室外墙(挡土墙)、窗井外墙按双向板或剪力墙结构425计算。 (2)对单层或多层框架结构938外墙,当基础底板厚度不小于墙厚时,可按底边固结于基础、顶边铰接于地下室顶板的单跨或连续板计算;当基础底板厚度小于墙厚时,底边可按铰接计算或按弯矩平衡计算。不论采用何种计...查看详情

    用户:早安结构 浏览量:5861 时间:2020-02-28
  • 现有一山地建筑,地上11层,地下三层。地下三层三侧有图,一侧无土。甲方不同意单独做挡土墙。现在想用地下室外墙兼做土坡挡土墙。可行吗?基础埋深4米加上土坡高度一共14米。...查看详情

    用户:cof1567086308668 浏览量:1225 时间:2019-08-29
  • 家装设计图片1

    考虑到业主的生活所需,许多的房屋在销售或购买时会连同地下室一起,以满足业主改装地库或是装修成酒窖、健身房等的需求。由于环境因素的影响,装修地下室需要考虑外墙渗水和内墙防霉的特点,因为外墙漆有很好的耐污性、耐霉变性和耐水性,加上装饰材料的选择性越来越高,很多业主考虑地下室装修房间采用外墙漆材料。 郑州家装装修地下室装修房间可以用外墙漆吗? 在地下室室内装修设计方面,内墙漆和外墙漆的市场选择...查看详情

    用户:楼兰设计 浏览量:277 时间:2019-07-13
  • 地基基础图片1

    想请教一个问题:有一大大底盘地下室,该工程采用筏板基础,局部一侧为二层地下室,一侧为一层地下室,负二层一层侧墙详请教下,有什么施工简单且经济的措施保护防水卷材? 6178028...查看详情

    用户:ycsmengyao 浏览量:505 时间:2019-07-11
  • 地下室设计图片1

    地下室外墙,300厚,混凝土等级为C35(其中为了方便施工,塔楼范围内挡土墙的强度同塔楼,即为C45),抗渗等级为P6,配筋见附图,挡土墙高度4.1~4.9m,底板高度-5.1m,地质报告给出抗浮设防水位-3.7m。现场发现地下室外墙出现多道竖向裂缝,基本每隔两米左右有一条竖向裂缝,从底板延伸至挡墙中部,裂缝现场图如下附图,请各位大师帮忙分析下裂缝原因,以及该裂缝该怎么处理比较好,真是头痛! ...查看详情

    用户:lxp082 浏览量:1924 时间:2019-06-01
  • 地下室设计图片1

    一、问题由来 【1】遇到地下室外墙设计,设计师们大多按下面的计算模型: 6158739 【2】但是,对于各种不同情况,按照单一的“底固接-顶铰接”模型计算过于一刀切,某些情况下与实际受力不符。 【3】上条所谓的“各种不同情况”,是指墙体的不同宽高比,即单跨墙段的宽度L/墙高H。 【4】在普通板的计算中,不同的板长宽比对应着不同的板计算模式(单向板或双向板),地下室外墙计算与之原...查看详情

    用户:吉时已到 浏览量:1286 时间:2019-05-27
  • 请教一下,半地下室地下室外墙需要建入模型整体计算吗?...查看详情

    用户:qq_1557911496927 浏览量:133 时间:2019-05-16
  • 坡地建筑 一侧有地下室外墙 一侧无地下室外墙 造成的偏心率超限 ,这种情况算超限吗,抗震参数表上要表示出来吗?谢谢...查看详情

    用户:ylk65357978 浏览量:803 时间:2019-04-29
  • 地下室外墙计算时,地面活载一般都考虑5_10KN/m2,但是有特别重的地面车辆,如汽车荷载100吨,请问该如何计算地面活载?...查看详情

    用户:lengxue11123 浏览量:630 时间:2019-04-28
  • 混凝土结构图片1

    请问与地下室外墙平面外相连的梁 PKPM程序认定为框架梁有加密区,应该画图时手动改为L还是按程序KL来画呢? 6117472...查看详情

    用户:ylk65357978 浏览量:882 时间:2019-03-14
  • PKPM建模的时候,上部剪力墙落到地下室与地下室外墙重合,那重合部分在地下是否要定义为地下室外墙?具体做法如何?需要注意哪些?...查看详情

    用户:ylk65357978 浏览量:1076 时间:2018-12-21
  • 地下室外墙设计详解(非常全面的总结,很到位)...查看详情

    用户:福禄寿喜财神 浏览量:12347 时间:2018-09-14
  • 2.7.1 地下室外墙设计时的注意事项 1.确定作用于地下室外墙的荷载 (1)地下室外墙应根据实际情况考虑其荷载作用影响,一般竖向荷载有上部结构和地 下室楼盖传来的荷载及本身自重;水平方向有室外地面活荷载,土和地下水等侧向压力、邻 近建筑物、构筑物的侧压力影响。通常容易漏计考虑消防车道及过街楼部位活荷载的作用影 响。有人防部分应考虑人防的等效静荷载,其取值应符合《人防规范》GB...查看详情

    用户:福禄寿喜财神 浏览量:1968 时间:2018-04-27
  • 混凝土结构图片1

    59447775944778 结合两张图,超限的地下墙在地下一层,有一半多的墙高有覆土。在第一张图中,外墙开洞口部位就是超限的部位。增厚墙身仍旧有一个部位超限。如果不增厚墙体,如第一张图一样超限部位全部开了洞口,这样合理么...查看详情

    用户:工程兔 浏览量:1535 时间:2018-03-16
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    593528827层住宅,两层地下室,这是地下一层的剪压比数值,两个竖向的外墙调不过去。各位大神、前辈帮一忙。...查看详情

    用户:zw国弘 浏览量:3030 时间:2018-02-02