地下防水节点 楼地面防水节点 立管处(有套管)节点详图 管道补洞、地漏口防水做法节点大样 屋面防水节点 出屋面的烟道在上人平屋面处(露台) 烟道出屋面(...查看详情
01 地下室外墙实际裂缝的情况 在出现裂缝的工程中,地下室外墙开裂占多数。地下室外墙出现的裂缝 多数是垂直地面的竖向裂缝 ,且很多互相平行,宽度自下而上逐渐变窄。也有斜裂缝,但倾斜不大。 02 《混规》裂缝验算存在的问题 《混规》7.1.2裂缝计算的公式中,钢筋是受力钢筋,是竖向钢筋,也就是我们按规范验算的裂缝是水平裂缝。但在实际工程中,出现的裂缝往往是竖向!实际有经验的工程师很多有这样的...查看详情
01 水平筋在内侧观点 根据承载力的最大效益来判断,把主要受力钢筋配到外侧,以获得最大的内力臂。中国院(部院)老总的地基基础的书上推荐这种做法。1、对于上部结构,水平钢筋在外侧、竖向钢筋在内侧,因为水平钢筋是主要受力钢筋。2、对于地下室外墙,当外墙的支点是基础和楼板时, 水平钢筋在内侧,竖向钢筋在外侧 ,因为竖向钢筋是受力钢筋。另外要注意, 一般情况下地下室外墙做扶壁柱浪费且对结构不...查看详情
地下防水节点 楼地面防水节点 立管处(有套管)节点详图 管道补洞、地漏口防水做法节点大样 屋面防水节点 出屋面的烟道在上人平屋面处(露台) 烟道出屋面(不上人)节点详图 烟道出屋面(上人)节点详图 外墙保温防水节点...查看详情
01 有问题的做法 一般情况下,地下室外墙兼做挡土墙,在侧土压力下根部的弯矩非常大,因此挡土墙厚度一般不会太薄,外侧钢筋也不会太小,具体要根据地下室的高度和支撑情况计算。很多人不分情况,一律锚入基础La,都不用弯折的,这种做法可能会有安全隐患,不能有效的传递地下室挡土墙根部弯矩。当然这也不是绝对的,要看项目的地下室外墙是不是挡土墙,侧土压力的大小等。鉴于地下室外墙一般都挡土,而且土压力不小, ...查看详情
请问地下室外墙,平时荷载控制的话,配筋率需要满足人防的要求吗...查看详情
01 不合理做法 有的人在地下室外墙和顶板或底板交接处用梁或者暗梁,如下图所示。他们的理由是: 地下室外墙设置梁主要考虑以下因素:一般情况下,我们外墙计算模型按照上端简支,下端固端计算,但是需要满足嵌固端的要求,在地下室底板和外墙厚度相差不大时,如果作为嵌固端,需要板来抵抗侧墙的弯矩,需要加大地下室底板的配筋来抵抗弯矩,或者在地下室底板处加设梁来承担扭矩,总而言之,要使得计算模型和实际情况相符!...查看详情
地下室外墙防水图集LG517哪里有,特急有红包...查看详情
地下室外墙防水外的保温板有没有保温要求,需不需要做复试?从图纸说明来看,保温节能专项一般没有地下室外墙的保温说明,只是在外墙防水的做法详图中出现保温板,这种的是否有保温要求?...查看详情
问题补充:11G101-1第77页地下室外墙竖向钢筋构造在广联达中能不能调?怎么调?...查看详情
问题补充:问题一:地下室外墙与基坑侧壁之间回填石粉怎么套定额?问题二:地下室外墙与基坑侧壁之间回填素混凝土怎么套定额?...查看详情
问题补充:地下室外墙两层SBS防水,怎么往墙上画?...查看详情
问题补充:现在地下室外墙面做防水,但是防水是从条件地面开始向上做的,但是安装饰外墙画出来的工程量没有依附在条形基础面上的工程量,现在应该如何设置,...查看详情
挡土墙是地下室外墙吗,如果不是有什么区别?...查看详情
问题补充:None...查看详情
问题补充:请问:1.地下室外墙800宽灰土回填什么意思?其计算方式是不是:(外墙周长+0.8米)*0.8宽*深度(回填深度是不是垫层底到室外地坪)2.注:开挖土方工作面1000,3.回填灰土我的理解是周长*800宽*深度,不知道理解对不对,回填灰土是不是还要加上放坡?请指点...查看详情
地下室与外墙部分标准化施工集锦 结构要求 1) 地下结构迎水面(底板、外墙、顶板)必须采用防水混凝土。 2) 防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷。 3) 防水混凝土结构底板和外墙厚度不应小于250mm。 4) 防水混凝土结构表面的裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。 5) 要特别关注地下结构的施工缝、后浇带、穿墙管(盒)等薄弱环节,应重点核查细部构造措施是否严格按防渗漏节点...查看详情
问题补充:请问这种地下室外墙应该怎么设置,垂直筋搭接部分需要在附加筋里面设置吗问题我的疑问主要是,垂直筋上下一共有三段,每段的搭接部分很长,而且每段的钢筋都不一样,这样的情况下,设置垂直筋的时候,需要把搭接的那一段在在附加筋里面设置吗?这张图应该要顺时针旋转90度。...查看详情
来源:网络 如有侵权请联系删除 在地下室外墙结构设计中,涉及土压力系数、荷载组合等复杂不确定因素,使得计算模型难以确定,计算较为繁琐。下面本文结合工程实践和相关资料,整理了一些地下室外墙结构设计的要点,以供设计人员参考。 6242420 地下室外墙结构设计要点 6242421 6242422 6242423 小编为您推荐 点击免费试听:https://edu....查看详情
左边六层单元楼无地下室,右侧六层带地下室,准混结构,我想问下各位基础该怎么处理,拟采用筏板基础,两楼局里十公分,右侧地下室侧墙怎么考虑侧压呢,有没有做过类似的给个合理化方案...查看详情