暖通设计更新时间:2025-11-27 01:24:13

本专题为土木在线暖通设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与暖通设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 收录于话题 来源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 散流器是空调或通风的送风口,就是让出风口出风方向分成多向流动,一般用在大厅等大面积地方的送风口设置,以便新风分布均匀。散流器选用主要控制参数风口型式。材质、规格、出口风速、全压损失和气流射程等。 散流器,有圆形和方形,材质有铝合金、塑料、塑钢、不锈钢等。圆形的叫圆形散流器、方形的叫方形散流器。它将风向四周扩散,均匀送达。适合有吊顶、要求流场均匀的...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:535 时间:2021-03-18
  • 想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 多叶阀是阀门的一种,其按构造型式分有平行式、对开式及轻型对开式;按密闭要求分有普通型和密闭型;按动作方式分有电动型、气动型和手动型。 通常有圆形或方形,材质有铝合金、塑料、塑钢、不锈钢等。 有电动和手动两种类型。 借用山东格瑞德集团的样本来给大家说说这种调节阀的...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:363 时间:2021-03-18
  • 想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 散流器是空调或通风的送风口,就是让出风口出风方向分成多向流动,一般用在大厅等大面积地方的送风口设置,以便新风分布均匀。 散流器选用主要控制参数风口型式。材质、规格、出口风速、全压损失和气流射程等。 散流器,有圆形和方形,材质有铝合金、塑料、塑钢、不锈钢等。圆形的叫...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:487 时间:2021-03-15
  • 想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 如果用户需要暖通公司来设计方案,假如你是这家暖通公司的设计人员, 你会怎么做呢? 1、你面对的是用户个性化的需求,有人喜欢 18 度,有人喜欢 28 度; 2、选型一定不能小,因为效果不好时,用户会来兴师问罪; 3、选型一定要大,除用户主不愿意花钱。到采暖季的时...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:291 时间:2021-03-09
  • 1、层高大于是10M的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空气 调节。 2、室内保持正压的空气 调节房间,其正压温度值不应大于50Pa(5mmH2O)。 3、风机盘管凝结水盘的泄水管坡度,不宜小于0.01。 4、全年运行的空气调节系统,仅要求按季节进行冷却和加热转换时,应采用两管制闭式系统;当冷却和加热工况交替频繁或同时要求冷却和加热时,可采用四管制闭式系统。 5、水系统的竖向分区,应根据设备和管道...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:543 时间:2021-02-26
  • 收录于话题今天甲方群内在讨论新风口距离锅炉排烟口需要多少距离,原来是出了一则新闻:人员在影厅内吸入超标一氧化碳中毒入院。调查显示是烟囱距离新风口距离过近,难道是暖通设计问题? 机电人脉原创 版权归原作者所有,侵权请联系删除如图所示,直接原因即为新排风口间距过近 机电人脉点评: 这个新闻引起了专业上的高度关注,从报道上看,直接原因是烟囱距离新风口过近导致新风吸入锅炉未完全燃烧的烟气(一氧化...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:490 时间:2021-02-22
  • 收录于话题一、采暖 (1)基本要求: 1)严寒和寒冷地区的居住建筑,宜设集中采暖系统。设置集中供暖的新建住宅应设置分户热计量和室温控制装置。其它公共用房和公共空间的采暖系统应单独设置,并应设置计量装置。 2)居住建筑,采暖期室外平均温度低于—6.0℃的地区,楼梯间应采暖。入口处应设置门斗等避风设施。采暖期室外平均温度—0.1~—6.0℃的地区,楼梯间不采暖时,楼梯间隔墙和户门应采取保温措施。 ...查看详情

    用户:嘿呀嘿呀 浏览量:567 时间:2021-02-18
  • 建筑施工图图片1

    收录于话题 一、计算书内容不全甚至全部空白 《设计深度规定》对暖通空调设计计算书应包括的内容作了详细的规定。然而,相当一部分工程设计没有暖通空调设计计算书。有些供暖空调设计虽有计算书,但内容残缺不全。有的供暖设计,仅有耗热量计算,而无水力平衡计算和散热器选择计算;有的高层建筑集中空调和防排烟设计,仅有夏季冷负荷计算,而无空调风系统及水系统水力计算,无制冷空调设备选择计算,无防排烟计...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:494 时间:2021-01-12
  • 一、室内外空气计算参数不符合规范要求 《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间、住宅建筑的卫生间未设散热器,很难达到室温不低于12℃和25℃的要求。 二、供暖热负荷计算有漏项和错项 《设计规范》规定,冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这部分耗热量...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:382 时间:2021-01-03
  • 暖通设计看似简单,实则是很多行业内的必备辅助,没了暖通的细枝末节,再好看雄伟的建筑都是一个没有灵魂的钢筋混凝土块…… 因此今天,让我们来了解下暖通的12个必备知识点吧。 Q1: 电地暖的能效比是多少? A: 电直接转热的效率应该大于90%。 Q2: 热负荷指标是建筑面...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:1336 时间:2020-12-29
  • 供暖系统由锅炉、供热管道、散热器三部分组成。 建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。一般由设计部门暖通设计人员承担。但是对于我们咨询行业要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对供热设备(散热器、管道、锅炉)的选型,造价作出估算及验算供热管道和锅炉的负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,况且这...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:602 时间:2020-12-18
  • 收录于话题 暖通设计的三个阶段,哪些必须知道? 暖通设计的三个阶段: 一个新的工程,在国内设计院,设计一般会有三个阶段,即方案阶段、初步设计阶段和施工图阶段。 一、方案阶段 方案阶段,一般是以建筑为主,暖通专业有时不用去做,一些大型的民用或工业项目,暖通专业也只是做一些简单的文本,说一说将来要做的一些东西,主要采取的哪些技术手段等,基本是非常简单的。 二、初步设计阶段 在初步...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:953 时间:2020-12-16
  • 一、可分室(区)控制,便于热计量的供暖系统: 二、《教材》P110: 热计量方法 具体方法及适用范围 户用热量表法 可用于共用立管的分户独立室内供暖统和地面辐射供暖系统。室内散热器供暖系统:水平单管跨越式、下供下回式、上供下回式、上供上回式、章鱼式。 这种方法也需要对住户位置进行修正。不适合用于采用传统垂直系统的既有建筑的改造。 散热器热分配计法 居住建筑室内供暖系统制式可以...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:652 时间:2020-12-07
  • 1、 《暖规》4.3.1 条文说明 P216: 降低钢制散热器腐蚀速度可采用以下几个方面的措施:根据《工业锅炉水质》(GB 1576)的要求,控制系统水质和系统补水水质的溶解氧应≤0.1mg/L;水温 25℃时 pH 值,给水≥7,锅炉应在 10~12 之间。 2、《暖规》4.4.13 条文说明 P222: 热水吊顶辐射板的供水温度,宜采用 40~140℃的热水。热水水质应符合《工业锅炉水...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:526 时间:2020-12-04
  • 一、采暖 (1)基本要求: 1)严寒和寒冷地区的居住建筑,宜设集中采暖系统。设置集中供暖的新建住宅应设置分户热计量和室温控制装置。其它公共用房和公共空间的采暖系统应单独设置,并应设置计量装置。 2)居住建筑,采暖期室外平均温度低于—6.0℃的地区,楼梯间应采暖。入口处应设置门斗等避风设施。采暖期室外平均温度—0.1~—6.0℃的地区,楼梯间不采暖时,楼梯间隔墙和户门应采取保温...查看详情

    用户:多情的海龟 浏览量:329 时间:2020-12-02
  • 蒸汽管道坡度 汽水同向蒸汽干管:i≥0.003 汽水反向蒸汽干管:i≥0.005 热水管、回水管、凝结水管:i≥0.003 连接散热器直管:i≥0.01,坡向应利于排水与泄水 蒸汽单管系统连接散热器的直管:i≥0.05 自然循环热水管、回水管:i≥0.01 回水管道坡度 重力循环供回水干管坡度: 0.005~0.01,坡向宜与水流方向相同; 连接散热器直管:0.01~0.02 分水缸安装...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:933 时间:2020-12-02
  • 1、轨道交通站空调设计有哪些特点? 轨道交通的分类和特点 轨道交通可按不同角度分类,按所处的空间位置可分为“地铁”和地面铁路;按所用轨道的轻重可分为“轻轨”和“重轨”。一般来说,运送客流量大的走地下,称为地铁;运量小、主要走地面的为轻轨。 轨道交通具有运量大、污染小、方便快捷的特点。相比而言,地铁的运能大,几乎不受地面气候和交通的影响,但造价高;轻轨的运能较小,但造价较地铁低,受地面交通和气候...查看详情

    用户:枕头不睡觉 浏览量:248 时间:2020-11-30
  • 收录于话题一、工程概况及建筑业态 该建筑位于上海市青浦城区地铁17 号线漕盈路站,项目总用地总面积为24130m2,总建筑面积约为10.2 万m2,其中地上建筑建筑面积4.7 万m2。地下建筑面积5.5 万m2,地下为两层,其中3.3万m2 为车库及设备用房,2.2 万m2 为商业及餐饮区域。地下部分:地下2 层包含商业和车库两部分,商业部分包括大型杂货,零售以及餐饮,车库内除设置满足本项目的停车...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:322 时间:2020-11-24
  • 暖通专业的设计根据设计内容的不同,涉及的内容差异较大,比如,住宅、公建,南北方项目,是否采暖、空调及空调系统形式;限于本标准的篇幅,本节内容以民用建筑供暖、通风、空气调节设计内容为基础为范例,现行国家制图标准为GB/T50114-2010,以此为依据,结合平时有利工作方法及所使用的制图软件,本着标准、美观制图的原则,制定本专业制图标准范例。 图层范例: (1)水管管线 (2)风管管线 注:采暖、...查看详情

    用户:烦恼的足球 浏览量:565 时间:2020-11-20
  • 免责声明 : 本文 及图片来 源网络 , 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。...查看详情

    用户:多情的海龟 浏览量:601 时间:2020-11-20