距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线暖通设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与暖通设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
核电厂设计与普通的民用和工业用暖通设计有很大的不同,本人刚刚涉猎这个领域,还望大家多多指教...查看详情
1.INt V5.02的使用平台:AutoCAD2000/2002/2004/2005。 2.本软件试用版包含两套基于AutoCAD不同平台的版本: int5.02 for 2000-试用 D050519适用于AutoCAD2000/2002 int5.01 for 2004-试用 D050519适用于AutoCAD2004/2005。 3.INt V5.02试用版的有效期限:90天,试用版插上软...查看详情
冷却塔一边溢水、一边补水 现象:多台并联的冷却塔,采用自动控制运行时,在冷却塔的进水管上装自动调节阀,而塔的出水管上未装。当冷却塔单台运行时,用的那台冷却塔水盘中水位上升,引起溢流,而其他不运行塔的水盘中则需补水。 原因:冷却塔的进出水管道全为并联,进水管上装了自动阀门,出水管道上未装。在单台塔运转时,由于运行的塔出水少,进水多故溢流,不运行的塔进水阀关闭,但出水管连通,照样出水,所以水位下降而需...查看详情
暖通设计通病分析(zoozky专集)...查看详情
帮朋友单位找一全职暖通设计工程师,要求能独立完成设计任务,工作2~3年,单位是福州一家甲级设计院,工作地点也是在福州,年薪4万左右,最好能兼做给排水,当然待遇还会高一些! 有意者可以把简历寄到我的邮箱hhbox@263.net,(最好寄出通的同时给我留言,避免邮件丢失带来的不便).我会推荐给设计单位,如果合适的话再由设计单位直接和您联系!:)...查看详情
求《THvac 6.0天正暖通设计软件使用手册》电子版ZZG286#SOHU.COM谢谢或上传大家共享...查看详情
北京鸿业公司出品的暖通软件.支持的顶下. 暖通空调软件ACS是我公司推出的系列建筑类CAD软件产品之一。该软件从1995年开始开发,1996年推出基于AutoCAD R12的V1.0 DOS版。随着操作系统和AutoCAD的不断升级,在归纳总结大量暖通工程设计的基础上,结合暖通专业领域的新发展,ACS软件陆续推出V2.5、V3.0、V4.0 for CAD R14、V4.2 for CAD 200...查看详情
做为暖通设计人员,本人刚出道半年,现在自己一个人在小分院里负责暖通设计,深感知识经验的欠缺,在方案初设定下来后,一般建筑专业就要进入施工图的起步阶段,这时是建筑对平面细化的过程,往往要咨询各个专业的特定功能房间用房的布置以及一些平面位置的确定。这时也是各个专业提意见最好的阶段,因为刚起步,各个专业变动的余地比较大,所以我想在这时是最佳的时机给建筑提一些有关我们暖通专业的意见,并且我个人觉得此时暖通...查看详情
在设计的过程中 有多少设计师是按自己的数据来设计和 定方案的 ? 新的一年 我们还是沿用旧的估算 新的一年 我们为迎合而失去理念 没有人指责 没有人埋怨 为什么没有新的思想 我们等到洋人拿枪放到我们脑袋上的时候 中国人知道要革命了 我们非要等到靠汗水解渴的时候我们才知道要改革吗 我们是真的有很多能源利用吗? 我们在拿四大发明而自豪的时候 我们想过那是多少年前的事情了吗? 我是个卑贱的人 我也只有发...查看详情
20个案例风机、风管设计问题、及处理方法。 案例实用!!! 关于调查和统计制冷机组常见的故障;故障频率及维修成本。 希望同行的朋友们或相关专业及现在在职从事本行业的人员参与。对自己的从事本行业的经验交流,同时给我们同行业的人员积累了经验,同时发表自己的看法。 相信这样给我们以后工作。对大家都可以相互交流了空间。同时给我们从事本行业进行交流的一个主题。 http://co.163.com/forum...查看详情
小弟请问在哪里可以找到免费提供下载的暖通设计规范,知道的大哥大姐请告诉我一下,我是新手。...查看详情
室内负荷分成显热负荷和全热负荷(俺相信你的550千瓦是全热负荷),选择室内机必须按该空调区域的显热负荷配规格,常规情况下这么做的结果就是实际的室内机规格冷量(即机器负荷)一般要大于设计室内全热负荷(也就是大于550千瓦),考虑到连接附加、长度附加、高度附加和温度修正附加等各种附加后,一般VRF的室外机容量要比设计室内全热负荷大10~20%(这是统计值)。 -转贴自HVACOL...查看详情
转贴自其他论坛: 请教各位高手 1、对于定风量系统,如果室内负荷降低,我们要关小电动二通阀的开度,以维持室温的恒定,也就是提高了送风温度,此时冷冻水进水温度不变,回水温度会如何变化? 2、对于变风量系统,如果室内负荷降低,我们要降低送风机的转速,以减小送风量,一般来说,我们会保持送风温度不变,此时我们也要关小电动二通阀的开度,以维持送风温度的恒定,此时冷冻水进水温度不变,回水温度会如何变化? 1、...查看详情
1). Kv值表示阀前后压差(△p)为1bar时的水流量(Q),以m3/h为单位。Kv=Q △p。在N位时,Kv值是根据欧洲 标准 EN215,Xp=2K 规定的。在低的预调值1时,Xp=0.5。在预调值1和N之间,Xp 介于0.5和2K之间。 Xp=2K 表示阀门在室温高出设定值2℃时关闭。Kvs值表明阀门全开状态下的最大水流量Q。 2). 最大压差是阀门作出理想调节的最大压力。与任何系统里带有...查看详情
我刚刚开始作暖通设计,不知道设计中都要用到哪些规范,请各位前辈指教,谢谢!...查看详情