  • 采暖供热图片1

    5939210 面积估算制冷机房:1%建筑面积 锅炉房:1%建筑面积 公建换热站:0.5%建筑面积 住宅换热站:200m2/5万m2,300m2/10万m2 新风机房:20m2 通风兼排烟机房:20m2 排烟机房:15m2 加压送风机房:15m2 采暖小室:12m2 汽车库排烟:3个车位 汽车库补风:3个车位 排油烟井:3‰商铺面积 排油烟井:3...查看详情

    用户:buding1970 浏览量:2956 时间:2018-02-26
  • 制冷技术图片1

    5939166 一、室内外空气计算参数不符合规范要求《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间、住宅建筑的卫生间未设散热器,很难达到室温不低于12℃和25℃的要求。 二、供暖热负荷计算有漏项和错项《设计规范》规定,冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。但有的工程在计算供暖热负荷时却未计...查看详情

    用户:咸蛋超人qwq 浏览量:3591 时间:2018-02-26
  • 中央空调图片1

    请问关于多联机的冷媒管管径应当怎么确定,是要进行水力计算吗,还是参考分歧管的型号,还是根据下表这样5938444...查看详情

    用户:hamiel 浏览量:8831 时间:2018-02-22
  • 暖通工程施工图片1

    5927572...查看详情

    用户:beijingmiyunhu 浏览量:922 时间:2018-01-09
  • 1、水泵相关计算: ①流量(m3/h)=*(1.05~1.1),Q(Kw)为负荷,△t为温差 ②功率(Kw)=流量(m3/h)*扬程(m)*(0.0038~0.0043) 功率模数(Kw):0.55,0.75,1.1,1.5,2.2,3.0,4.0,5.5,7.5,11,15,18.5,22,30,根据模式,不用查样本,计算结果大一号即可 ③电机频率与转速的关系:n=60f(1-S...查看详情

    用户:中华土味女孩 浏览量:2203 时间:2018-01-04
  • 高层暖通设计怎么样计算系统总阻力?供水压力如何确定?...查看详情

    用户:小旋风 浏览量:43 时间:2017-12-29
  • 一.设计文件编制深度方面 1.设计人员应保证所选用的规范是正确的且应是有效版本,所引用的规范及标准名称应与设计内容相一致,所出图纸不违反消防规范及国家规范的强制性条文。 2.特别强调暖通专业近期更新或新增了一些规范,主要有: 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016) 《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》(GB50067...查看详情

    用户:中华土味女孩 浏览量:1437 时间:2017-12-28
  • 20171104暖通设计培训本周六上午九点开始 项目介绍:该项目为商业与办公楼综合体,基地面积: 23115.8㎡,建筑占地面积:4611㎡,总建筑面积:90440㎡;地上最高27层,地下2层。建筑最高高度135m。设计范围包括:防排烟与通风、空调冷源与锅炉、空调末端设计、采暖设计。 第一讲:1. 办公楼建筑介绍、暖通设计总体思路的确定。2. 主要系统及设备的布置、选型原则(定性)。3. 消防防烟...查看详情

    用户:煮酒听山雨co 浏览量:323 时间:2017-11-01
  • 1 管线综合标准1 总则1.1大管优先,小管让大管。1.2有压管让无压管。1.3低压管避让高压管。1.4常温管让高温、低温管。1.5可弯管线让不可弯管线、分支管线让主干管线。1.6附件少的管线避让附件多的管线。1.7电气管线进热避水,在热水管线、蒸气管线上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路。1.8安装、维修空间≥500mm。1.9预留管廊内柜机、风机盘管等设备的拆装距离。1.10管廊内吊顶标高以上...查看详情

    用户:宏健暖通 浏览量:2078 时间:2017-10-27
  • 苏州土木金建筑设计有限公司公司成立于2009年6月,注册资金500万元,现有工作人员11人。公司主要以建筑工程设计、建设工程咨询及建筑装潢设计,岩土工程勘察及劳务服务。现因业务拓展和发展需要,诚邀有识之士加盟! 职位名称薪酬工作经验学历地点申请建筑设计师3000以上2年以上大专苏州申请结构工程师3000以上2年以上大专苏州申请给排水设计3000以上2年以上大专苏州申请暖通设计师3000以上2年以上...查看详情

    用户:丁小猪 浏览量:1371 时间:2017-09-12
  • 建筑给排水图片1

    建筑给排水、暖通设计学习视频,适用于初到设计院以及工作时间不长的设计人员,资料齐全,需要的扫码加微信,谢谢。 5872766...查看详情

    用户:lj22升水 浏览量:1216 时间:2017-09-11
  • 在暖通设计规范8.5.12中,当全年供冷或暖需求的时间较短时,宜设置分散空调。这个说法是否合理?不管是初投资还是运行费用,分散空调系统与集中空调系统相比都不占优势,因此选用分散空调是因为供冷或暖的时间短这个理由好像不充分。...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:272 时间:2017-08-22
  • 暖通专业作为机电设备的3大专业(这儿指水、电、暖)之一,在民用建筑和工业建筑中发挥着重要的、不可缺少的作用。一般来说,暖通专业会细分为几个方向:采暖、供热、通风、空调、除尘和锅炉。我们日常生活中,接触最多的是通风和空调这两个方向,北方地区还有采暖和供热。下面我们以空调这个方向为例,谈谈目前一般按照怎样的流程去设计的。一个新的工程,在国内设计院,设计一般会有3个阶段,即方案阶段、初步设计阶段和施工图...查看详情

    用户:胡然 浏览量:1448 时间:2017-08-21
  • 暖通设计规范5.9.18中要求高温蒸汽系统,最不利环路的阻力损失不应大于系统出口压力的25%,该如何理解?是不是要求用汽设备处的进口压力最小不低于系统最大供汽压力的75%?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:467 时间:2017-08-16
  • 暖通设计规范5.2.5与5.2.10都是讲户间传热的,有什么不同?大家帮看看 两个相邻的房间有不同的室内计算温度时,温度高的房间A向温度低的房间B传热,温度低的房间B得热。5.2.5说的是系统热负荷的计算,5.2.10说的是A房间设备的造型,但两者都是要计算A向B的传热,没有差别,为什么还要用分开说呢?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:425 时间:2017-08-15
  • 暖通行业的确比较沉闷,缺乏活力。如果我们换个角度看待这个问题,或者只是扩大一点讨论范畴,或许我们会有一些新思路。 在我看来,暖通行业的创新需要从更大范畴来看,要放到整个建筑设计领域来进行创新设计方法,我大概分析一下暖通设计的创新点。 一:传统的暖通设计是处于建筑设计过程中的介入事件比较滞后的一个专业子系统。基本上是为解决建筑设计后的一些采暖空调通风问题。这种方式意味着,暖通系统设计只...查看详情

    用户:罗小黑 浏览量:5907 时间:2017-08-15
  • 暖通设计中经常会用到一些经验上的估算值,这些数字虽然有些较小偏差。但是由于这些经验数值的实用、快速,并不用通过详细计算。还是受到广大设计人员的喜爱,现在通过一些汇总整理分享给广大的设计人员。面积估算制冷机房:1%建筑面积锅炉房:1%建筑面积公建换热站:0.5%建筑面积住宅换热站:200m2/5万m2,300m2/10万m2新风机房:20m2通风兼排烟机房:20m2排烟机房:15m2加压送风机房:1...查看详情

    用户:张工培训土专家 浏览量:3248 时间:2017-08-09
  • 暖通设计的3个阶段: 一个新的工程,在国内设计院,设计一般会有3个阶段,即方案阶段、初步设计阶段和施工图阶段。一、 方案阶段 方案阶段,一般是以建筑为主,暖通专业有时会不用去做,一些大型的民用或工业项目,暖通专业也只是做一些简单的文本,说一说将来要做的一些东西,主要采取的哪些技术手段等,基本是非常简单的。二、 初步设计阶段 在初步设计阶段,暖通设计除了要出文本外,还需要出一些图纸,让别人对要...查看详情

    用户:天王盖地虎1 浏览量:494 时间:2017-08-02
  • 本帖最后由 清晨08 于 2017-6-10 16:48 编辑 2016年暖通规范 GB_50176-2016_民用建筑热工设计规范 GBT_51161-2016_民用建筑能耗标准 JGT_497-2016_排风高效过滤装置 CECS_435-2016_排烟系统组合风阀应用技术规程...查看详情

    用户:清晨08 浏览量:5509 时间:2017-06-10
  • 中央空调图片1

    5795129本文提到的大院是:上海院 本文提到的一些数据、规范等可能老版本,但其中的设计步骤或者原理基本不差,可作为参考。 做暖通的都明白,做好一套暖通施工图纸,基本涵盖:设计说明、施工说明、原理图、系统图、平面图、剖面图、甚至轴测图等等。 但资深暖通老法师,告诉过分享君一个点:做好图纸,其实你只要把设计说明和施工说明搞懂,后面的图纸其实交给画图匠即可。 听完这句话,分享君顿时深感羞愧,感觉啥...查看详情

    用户:hongxiaop 浏览量:1973 时间:2017-06-02