给排水设计更新时间:2025-12-09 17:21:41

本专题为土木在线给排水设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给排水设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 收录于话题 一、消防设计 医院消防设计应注意的问题有以下几点: 1.高层医院建筑火灾延续时间的取值。 按照《高层民用建筑设计防火规范》高层医院火灾延续时间按2.00h计算。 一些设计将设有住院和门诊、体检,供氧中心等功能的高层综合医院当作是综合楼设计,火灾延续时间按3.00h计算,增加了消防贮水量,增大消防水池的占地面积,造成了浪费。另有一些设计在高层大型医院中设有商业服务网点,商铺...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:1104 时间:2021-01-11
  • 建筑资料库图片1

    1、消防给水设计 在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键的,它是消防工作中最为核心的一部分,直接关系到消防工作的成败。一般来说在消防给水设计中需要考虑到消防水池的设计、消防栓的安装设计、消防水箱储水量的设计、消防水泵的设计和消防给水系统的形成这五个方面的内容,下面一一来分析下如何进行具体的设计工作。 1.1 消防水池的设计 在消防水池的设计当中,很多地区的设计都是不单...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:629 时间:2021-01-07
  • 收录于话题 燃气 1、 项目周边是否有现状燃气管线?现状管网具体容量?如没有现状管线,是否有近期规划?2、调压站(调压箱)设置位置,燃气公司是否特殊要求?3、 燃气种类(煤气、天然气和液化石油气等),热值多少?4、 各类用户(民用和商用)用气价格?5、 是否有增容费用或配套费用?燃气的工程费用的组成?住宅和商业是否有区别。6、 燃气设计是否必须由当地燃气设计院完成?燃气室外管网和...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:874 时间:2021-01-06
  • 本文来源:网络 I、【金属排水管】 建筑排水金属管道距墙面尺寸当建筑排水金属管道沿墙或墙角敷设时,管道外壁面与墙体面层的最小净距离不得小于 40mm《建筑排水金属管道工程技术规程》。树上鸟教育给排水设计杨老师。 II、【塑料排水管】 建筑排水塑料管道距墙尺寸设置于是室内的雨、污水立管离墙面净距离宜为20mm~50mm。室外沿墙敷设的雨、污水管和空调凝结水管道离墙净距不宜大于 2...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:1595 时间:2021-01-06
  • 1) 屋顶设备机房(水箱间或者稳压泵间)的管道布置要与详图一致,机房地面高于室外建筑完成面(300mm 左右),设侧排地漏排水,水泵设置非起居室非起居室位置地漏排水,水泵设置非起居室位置;如果稳压泵间在屋面本身已经设置了隔热防水层,应稳压泵间本身就有底板,相当于双层板,已经算是减振隔声措施了。 2)管道穿剪力墙位置需要标高管中心标高; 3) 如甲方无特殊要求,空调板尽量采用地漏排水;凸窗下...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:757 时间:2021-01-04
  • 给排水专业消防指引的内容包含消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、消防排水、建筑灭火器、其他问题五部分内容。指引中常用的规范、标准为引用方便,按照《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018 年版 )( 正文简称《建规》 ) 、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014( 正文简称《水消规》 ) 、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:909 时间:2021-01-03
  • 收录于话题 问题1: 卫生间排水口预留孔洞无定位尺寸,导致预留洞位置不准,后期重新开凿孔洞造成对卫生间结构板的破坏。 原因分析: 给排水设计图中未对各排水孔洞进行尺寸定位,给出的参照图集中尺寸不统一。 解决措施: 给排水专业应根据建筑专业对卫生间洁具的布置,在设计图纸中明确给出各排水孔洞的定位尺寸,以便结构施工时预留的孔洞尺寸统一。(在建筑提资后,第一时间了解卫生间及厨房的布...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:706 时间:2020-12-31
  • 收录于话题 给排水工程是机电安装五大分部之一,也是贯穿建筑工程施工全过程的重要内容,本文是基于工程实例对给排水施工工艺的全流程解读,可供大家参考实施! 下面从这八个方面实例介绍给排水消防 ▼ ① 消防部件安装 ② 管道安装 ③ 水泵安装 ④ 管道安装 ⑤...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:18733 时间:2020-12-29
  • 非主控项技术措施 ①、保温: 吊顶内、经营 区 、 地下车库给 水管道设防结露保温,严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区的屋顶设备站 房(水箱间、空调机房、消防水箱间等),无值班采暖的地下室内的给水 管道设防冻保温; 屋面的冲洗水管、冷却塔补水管应采取泄空措施,其他 给水系统管道不得在屋面敷设,给水系统管道保温材料均采用泡沫橡塑。 ②、空调冷凝水排水管...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:464 时间:2020-12-29
  • 给水 部分主要包括 4 个板块:百货商场、超市、商管物业用房、商管物业冷却塔补水;四个版块应设置独立的供水设备,确保各部分用水不交叉,用水计量独立,管理相对独立,互相影响小,但可以设置于同一水泵房内。 排水 A、厨卫污水泵:流量 25m3/h,扬程22~30m,电机功率 3~4KW,带耦合装置,切外置不锈钢铰刀; B、电梯排水泵:流量 40m3/h,扬程 30m,电...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:460 时间:2020-12-25
  • 1、室内生活给水系统 (1)北方地区应考虑给水管道井与采暖管道井合用;南方地区给水管道井单独设置。 (2)北方地区地下室的设备房和屋顶水箱间应要求采暖;南方地区则不需考虑采暖。微信搜索:AZPT991建筑水电知识平台 和万千水电工一起学习成长 2、室内消防系统 (1)北方地区应考虑给水管道井与采暖管道井合用;南方地区给水管道井单独设置。 (2)北方地区屋顶试验消火栓可设在采暖的屋顶楼梯间出口处或...查看详情

    用户:cof1596781755878 浏览量:436 时间:2020-12-22
  • 本文来源:网络 生活给水 1)最高日用水量: 两个方向各引入一根 DN250 生活给水,最高日设计用水量 2936m3,最大小时用水量为 346m3,按远期参数复核管网; 2)给水分区 19m 以下市政直供, 19m 以上采用箱式无负压给水 ,充分利用市政给水压力;(所以可以看出北京是允许采用无负压给水设备的) 3)管道敷设 主干管均敷设在...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:709 时间:2020-12-16
  • 建筑给排水图片1

    收录于话题转自 番创设计 如有侵权,请联系删除水景顾名思义为水上的景色,虽水无形,却可以呈现出百态,在增加气氛的同时,还能在炎炎夏日带来一丝丝清凉。 下面和大家分享来自某设计的水景及其给排水设计。 01 办公建筑 滴水荷叶水景 雨过天晴,荷叶上的小水滴悄然滴落在下方一片安静的水面,泛起微微涟漪。给排水设计师在池外设置两个集水井,循环给水管沿池水池周边布置,补水槽内设置给水多孔管,...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:18365 时间:2020-12-11
  • 收录于话题 随着现代科学技术以及医疗技术水平的飞速发展,越来越多的大型贵重精密医疗设备应用到临床诊断及治疗中。结合医疗设备的介绍和相关设计规范,对医疗设备用房给排水、消防设计进行总结,以期在医疗建筑给排水设计中提供参考。 1 DR(DigitalRadiography) 即直接数字化X射线摄影系统,是在计...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:18045 时间:2020-12-09
  • 近年来,城市建筑中火灾时有发生,对人们造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防设计施工成了必须要加强的一个主要方面,在不能完全杜绝消防安全隐患的地方,就应该努力加强火灾后的及时扑灭处理工作,使火灾的危害降到最低,也就是说要加强消防工作。在消防设计中,最为关键的三个方面无外乎就是消防给水设计、消防排水设计和消防防排烟设计,下面就分别来看一下。 1、消防给水设计 ...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:352 时间:2020-12-07
  • 1.消防喷淋系统是一种固定式的消防火装置,应用比较广泛。 消防喷淋系统具有价格低廉、灭火郊率高等特点。 发生火灾时,喷淋头在水压的作用下开始工作,能有郊控制和扑灭初期火灾,广泛应用于建筑消防中。 2.消防喷淋系统分人工控制和自动喷淋两种。 人工控制喷淋系统主要包括消防泵、水池、主干管道、喷淋头和末端排水装置; 自动喷淋系统主要包括水池、阀门、水泵、气压罐控制箱、主干管道、信号...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:1259 时间:2020-12-04
  • 收录于话题 问: 给排水设计要注意点什么? 本人给排水工程毕业,在建筑公司做了5年,现在要跳槽到一家设计院做室内给排水方面的工作。由于这几年都是在施工现场上做,设计方面接触的比较少,除了熟悉相关给排水的规范外,还要注意哪些方面。地望各位大哥予以指点,不胜感激! 答: 一、 地漏的水封 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(1997年...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:897 时间:2020-12-04
  • 天正CAD自学 收录于话题 1.超高层屋面雨水排放 对于300m以下高度的超高层建筑,通常采用不分区的雨水排水系统,有很多成功的案例。但在使用中也存在一些问题,如经常溢流对建筑周边地面的影响、大暴雨时接雨水出户管的检查井井盖被顶起等。 分析原因,主要是屋面溢流口设置高度不当及雨水系统中的空气在检查井内析出,导致检查井内雨水气水流态不稳定所致。 2....查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:663 时间:2020-11-26
  • 该室外消火栓系统设计流量按小区最不利建筑考虑为30L/s,火灾延续时间2h。该室外消火栓系统采用常高压给水系统,以室外环状给水管为水源,由市政给水管网压直接供水。整个建筑群沿室外环状干道布设地上式ss100室外消火栓,保护半径不大于120米。室外消火栓距路边不大于2米,距建筑外墙不小于5米,室外消火栓布置在小区总平面统一设计。 一、室外消防给水管网的设计 室外消防给水管道可...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:1955 时间:2020-11-25
  • 正文: 问: 安装工程中水池、浴缸、座便器不安装,但是预留排水管道出楼板并堵洞,如何计价? 答: 应套用《江苏省建筑与装饰、安装、市政补充定额》(2007年)中浴缸、水池、座便器预留定额子目。 问: 卫生洁具排水的分界点如何确定? 答: 浴盆、净身盆:平面到排水中心,垂直方向计算到铸铁排水管水平面;洗脸盆、洗手盆、洗涤盆、化验盆、蹲式大便器、座便器、挂斗式小便器安装:排水平面到排水中心,...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:5385 时间:2020-11-24