距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线给排水设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给排水设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
来源:网络,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 一、给水部分:1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。 3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真...查看详情
给排水设计圈收录于话题来源:网络 此内容由网友汇总整理,版权归原创者所有 如想撤除,请联系我们 给排水设计圈...查看详情
近年来,城市建筑中火灾时有发生,对人们造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防设计施工成了必须要加强的一个主要方面,在不能完全杜绝消防安全隐患的地方,就应该努力加强火灾后的及时扑灭处理工作,使火灾的危害降到最低,也就是说要加强消防工作。在消防设计中,最为关键的三个方面无外乎就是消防给水设计、消防排水设计和消防防排烟设计,下面就分别来看一下。 1、消防给水设计在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键...查看详情
请问合肥或者安徽当地的地下车库用什么形式的喷淋系统?湿式还是预作用还是湿式 电伴热的形式?...查看详情
1给水要求水压①给水入口:一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。②给水:住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15MPa;住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;给水分区静水压不宜大于0.45MPa;卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60MPa。③消防:消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m;(注:按栓口SN65,水枪为d19,...查看详情
太阳能热水系统是将太阳能转换成热能以加热水的装置。通常包括太阳能集热器、贮水箱、泵、连接管道、支架、控制系统和必要时配合使用的辅助能源。太阳热水系统主要由太阳集热系统和热水供应系统构成,主要包括太阳集热器、储热水箱、循环管道、支架、控制系统、热交换器和水泵等设备和附件。太阳集热系统是太阳热水系统特有的组成部分,是太阳能是否得到合理利用的关键。热水供应系统的设计与常规的生活热水供应系统类似,可以参照...查看详情
来源:暖通南社如有侵权,请联系删除建筑给排水设计参考手册(续)建筑内部排水塑料管水力计算表(n=0.009 )表15坡度h/D=0.5h/D=0.6de=50de=75de=110de=160qvqvqvqv0.0026.480.600.0042.590.629.680.850.0063.170.7511.861.040.0071.210.633.430.8112.801.130.0101.440...查看详情
来源:暖通南社如有侵权,请联系删除给排水施工图目录及内容:项次施工图名称内容图纸比例1基地排水管1接入公共下水道、管渠的位置及高程的详细尺寸。2管路转向的检查井清扫口位置,每个节点的高程及管段的坡度。2排水横主管1穿越地下室的外墙位置及防水措施的做法.2管道位置,相关尺寸、坡度。3管道转向或与其它横干管连接位置。4清扫口位置详细尺寸。5与排水立管底端接点位置、高程等。3排水立主管1管道转向位置及高...查看详情
1、请简述水泵的定义及其分类?答:定义:水泵是输送和提升液体的机器,它将原动机的机械能转化为被输送液体的动能或势能。分类:叶片式水泵、容积式水泵、其它类型水泵(螺旋泵、射流泵、水锤泵、水轮泵、气升泵等)。2、在城镇及工业企业的给排水工程中,大量使用的水泵是叶片式水泵,其中又以离心泵最为普通,请简述离心泵的工作原理?答:离心泵在启动前,应先用水灌满泵壳及吸水管道,然后驱动电机,使叶轮和水作高速旋转运...查看详情
来源:百度文库、成都地铁如有侵权,请联系删除...查看详情
桑拿浴室给排水设计主要包括两个方面:一是用水量计算,二是水力按摩池系统及管道设计。 一、冷水用量计算及管径确定 (1)淋浴用水 Qd1=m×q×L(按淋浴间数计)或Qd1=n×q×w(按床位数计) Qh1=k×(Qd1/H)? 式中 Qd1--最高日淋浴用水量 Qh1--最高时淋浴用水量 m--淋浴间数 q--每个顾客每次淋浴用水量,取200 L/人,60 ℃ L--每个淋浴间一天接待顾客...查看详情
来源:给排水设计圈,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 生活给水 1)最高日用水量: 两个方向各引入一根 DN250 生活给水,最高日设计用水量 2936m,最大小时用水量为 346m,按远期参数复核管网; 2)给水分区 19m 以下市政直供, 19m 以上采用箱式无负压给水,充分利用市政给水压力;(所以可以看出北京是允许采用无负压给水设备的) 3)管道敷设 ...查看详情
来源:给排水设计圈,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 1)《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 第 3.8.11 条:民用建筑内设置的生活给水泵房不应毗邻居住用房或在其上层或下层, 水泵机组宜设置在水池的侧面、下方。 2)《民用建筑设计通则》 GB50352-2005,第 7.5.4 条:平面布置中,不宜将有噪声和振动的设备设在主要用房的直接...查看详情
收录于话题随着我国经济的快速发展和城市化建设进程的加快、居民生活水平的提高,建筑业也得到了空前的发展,人们对居住环境舒适度也有了新的要求。 给排水设计虽然不是建筑设计中的主导专业,却深刻影响着使用者的感受,同时也是消防安全的重要保证。 针对如何在设计过程中配合好其他专业,又要兼顾本专业中生活与消防部分以及规范中一些新增的条文,笔者将从以下几个方面进行重点阐述。 一、户内给水管线敷设 ...查看详情
收录于话题施工要点 1.土建施工阶段钢筋混凝土工程作为高层建筑土建施工中最重要的工程,给排水管件的预埋工作常常被忽视,较易产生预留、预埋不准确或漏留、漏埋问题。高层建筑层数多、高度大,给水系统及热水系统中的静水压力很大,为保证管道及配件免受破坏,必须对给水系统和热水系统进行合理的竖向分区,加设减压设备以及中间和屋顶水箱,使系统运行完好。2.地下室部分高层建筑很多重要设备一般都设计安装在地下室,设...查看详情
(1)、消防系统 ①消防机房:在具有多业态的综合体内部,原则上要求酒店消防水泵房完全独立设置。 ②设备用房消防系统设置要求:Ⅰ、柴油发电机房及油箱间、锅炉房及油箱间:采用自动喷淋——泡沫联用系统,水喷雾系统等。(规范上设喷淋即可)Ⅱ、变电所、高低压变配电站、计算机房等大型电器设备房采用 FM200 气体灭火系统;Ⅲ、电脑房、交换机房、消控室、卫星电视机房采用简易预作用自动喷水灭火系统(...查看详情
1、室内生活给水系统 (1)北方地区应考虑给水管道井与采暖管道井合用;南方地区给水管道井单独设置。 (2)北方地区地下室的设备房和屋顶水箱间应要求采暖;南方地区则不需考虑采暖。微信搜索:AZPT991建筑水电知识平台 和万千水电工一起学习成长 2、室内消防系统 (1)北方地区应考虑给水管道井与采暖管道井合用;南方地区给水管道井单独设置。 (2)北方地区屋顶试验消火栓可设在采暖的屋顶楼梯间出口处或...查看详情
(1)、冷热水供水水质要求:洗衣房用水硬度≤ 50ppm,冷却塔用水硬度≤120ppm,生活用水硬度≤ 150ppm。厨房洗碗机用水硬度≤ 5ppm。 (2)、国际品牌五星级酒店典型供水流程:市政自来水→原水水箱→提升泵→沙滤→软水器软化及混合→供水(软水)水箱→紫外线消毒器→分水公区设备→用水点。 (3)、酒店洗衣区最不利点供水压力不低于 0.30Mpa;裙房区最不利点供水压力不低于 ...查看详情
收录于话题 一、消防设计 医院消防设计应注意的问题有以下几点: 1.高层医院建筑火灾延续时间的取值。 按照《高层民用建筑设计防火规范》高层医院火灾延续时间按2.00h计算。 一些设计将设有住院和门诊、体检,供氧中心等功能的高层综合医院当作是综合楼设计,火灾延续时间按3.00h计算,增加了消防贮水量,增大消防水池的占地面积,造成了浪费。另有一些设计在高层大型医院中设有商业服务网点,商铺和餐厅等非医疗...查看详情
收录于话题 1)、管道出户问题应该在方案阶段想好,如果有大地下室顶板, 要想好各种管道的出户问题,主要是污水和雨水管。 2)、 考虑一层降板问题,对照地下室平面布局,看是否有卫生间落在电气设备用房、生活水泵房及其他不能穿越的房间上 。 3)、考虑水泵接合器的位置,画地库是预留水泵接合器的接管。 4)、在公共区域,一定要考虑风管的路由等因素,考虑对净高的影响,以免...查看详情