《建筑地基基础设计规范》里面规定柱边到地梁边的距离不得小于50,小弟我做的一个条基,柱宽400,偏心进去75,地梁宽300.所以梁边在柱的位置还要往外凸出25出来,见图。我个人觉得凸出25对施工有点不方便,觉得可以把地梁往外偏心25出来,或者外边的梁加宽25.问了一下做施工的人说不可以。 请问一下各位大哥高人,这样做真的不可以么,是有规范规定的还是什么其他的原因呢?小弟,刚毕业不久,没啥经验,还望...查看详情
本帖最后由 myj126 于 2013-2-28 17:02 编辑 如图, 设计说地下室底板梁下面标注的7条28和6条28的钢筋是放在梁底两端的支座底筋,即它们是不连通的,就如普通楼层的梁面两端的支座负筋,但这是基础,要反过来放在梁底下。我不太明白,桩基础的地梁有这样配置的吗?不是满堂红基础才有这样做的吗?这样做是否考虑梁两端的抗剪? 4609135...查看详情
正在做一个做钢筋混凝土框架结构。今天在PKPM建模的时候,不知道地梁需要当做第一层, 还是自然层的一层作为建模的第一层?请高手指教!谢谢...查看详情
本帖最后由 倚风阙 于 2016-1-29 18:34 编辑 天然地基上的地梁,我简单分为自承重和不承重..目前做浅基础的时候主要用到这两种 申明:此表仅学习交流之用,为平时算一两个东西而简单做的表格,觉得有用的话可以讨论完善。 这个表格只能算墙下的地梁(轴心受压),计算内容仅仅是地梁的受弯(不包括剪扭计算)、荷载统计、基底反力及翼缘抗剪切的厚度简单查看下,属于单跨检查用的。 1.对于竖向传力不...查看详情
在多层混凝土框架结构,如果在首层-0.050标高处设一道地梁层,PKPM建模时是否应该建地梁标准层并参与楼层组合计算。目前我所知道的有四种说法: 第一种:需要建标准层并参与组合,地下室层数设为1,嵌固端所在层号设为2 第二种:计算上部结构配筋时地梁层不参与组合,当需要计算地梁层配筋时再组合所有楼层,只取地梁层配筋 第三种:以上两种均可 第四种:当基础埋深超过1.5时需用第一种说法,不超过时采用第三...查看详情
地下室在建模的时候(地梁层也是跟主体结构一起建了),由于抗浮的要求需要在地梁层建板么?第一次做地下室的结构,希望知道的朋友能指点一下。...查看详情
上图: 4574381 4574382 4574383 4574384 4574385 4574386 4574387...查看详情
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:07 编辑 网友帖子: http://bbs.co188.com/content/170_7906624_1.html 1、建不建地梁层不能一概而论。要根据拉梁距基础顶的距离而定。这个三人行结构的公开讲座里专门讲过。注意:不要把基础拉梁和基础梁混淆了-110%。 【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失! http://bbs.c...查看详情
本人施工的一个二层商网,在施工基础DL时底部钢筋在框架柱内断开,并满足了锚固长度,现与甲方监理在此做法上有争议,请问大家这样做可以吗?附图 4567384 4567385...查看详情
4562397,地下室底板厚40,地下室外墙墙板350厚,此处地梁本为450*900,先甲方要求此处地梁直接从底板底开始做,下面不用挖下去50公分,即尺寸变为450*500,请问这样做对外墙来说结构安全性合理吗?为什么要这样做,有什么好处?这样做后,配筋怎么处理? 4562397...查看详情
单桩承台,600的桩,偏位20公分左右,请问怎么处理?是承台加大尺寸还是加3配筋? 施工时发现有一条连接两个单桩承台的地梁漏做,请问怎么处理??...查看详情
在哪些情况下需要制作地梁,后砌墙所靠的面上有腻子需要刮除掉吗?拉结筋怎么布置?...查看详情
PKPM中,所在位置为非抗震区。一层柱轴压比0.98未超限。加上地梁层厚柱子超限。要考虑这个超限引起的问题么。不抗震的柱子限值是1...查看详情
关于防雷接地中地梁的钢筋(上部筋和下部筋都要焊接在一起,然后和柱子的主筋焊接在一起)都要焊接形成回路,我记得有图集的,但是不知道具体是哪一本图集了,求图集或者图集的名字,谢谢。还有就是楼层的梁在防雷接地中的做法是?...查看详情
@piaog@...查看详情
筏板基础中地梁上皮钢筋一定要锚入承台吗?如果这样一来底板钢筋保护层会小很多。因为底板钢筋的上层板钢筋的下皮筋要穿过地梁,地梁又进了承台,这样保护层会小好多。请问哪本图集有相关的规定吗? 我找遍了03G101,04G101,06G101-6,关于承台和筏板基础部分的,就是没有这个节点的规定。。。求各位大侠帮忙找找看。小弟不甚感激。...查看详情
请教各位前辈,地梁层到底该怎么建模?直接当做一层和上部结构建在一起?还是另外建一个单独的模型。层高怎么取?板厚为0好还是全房间洞好?楼层组装时要怎么组?谢谢各位好心人...查看详情
我在做一个18层无地下室,一层有地梁,一层板后做,请大家帮忙做个施工方案...查看详情
请问这个地板跟地梁之间的应该是垫层吧?可以用红砖这样垫着吗??这叫不叫偷工减料?会有什么影响?452921445292154529216 4529214 4529215 4529216...查看详情
rt...查看详情