10kV中置柜中PT柜和计量柜需要配继电保护吗? 是不是配电压保护?...查看详情
在10KV中置柜中,联络包括分段开关柜和分段隔离柜。 请问:有了分段开关柜为什么还要一台分段隔离柜,起什么作用呢?...查看详情
如:KYN28A这种柜型,正面上部是继电器室,中部装VD4,下部一般为空。 难道利用不起来?...查看详情
在做一台中置柜工频42KV耐压时,发现A相电流互感器打到26KV时就打不上压了,(判断已坏)而且还冲坏了调压台上的电压表,以及前柜门上的DS-10Q/Q型带电显示器,并且在带电显示器的~220V供电处引起起弧点,但后柜门的DS-10Q/T型带电显示器没有受此影响,不知何故? 请哪位达人回复!!...查看详情
求中置柜的底盘车装配图DWG版,请各位大侠赐下!!!!!无限感激...查看详情
现40.5kV开关柜已经出现断路器中置的柜行,不知大家对此柜行有何看法,有何优点及缺点。...查看详情
1米宽中置柜装1250A断路器结构如何做?导轨与活门怎么安装?...查看详情
部分厂家KYN中置柜的仪表室器件安装板使用方格网状的安装板,如果安装板先安装在仪表室内,不知道器件如何安装上去(其紧固件是什么样子),因为方格网状的安装板是利用他的空方格进行紧固,没法攻牙,方格网状的安装板又是固定安装在仪表室内。 请问用什么及哪里有这种特殊的紧固件啊!急用阿! 谢谢!...查看详情
请教大家有没有将630A 31.5KA的VS1安装在1000mm柜中好办法?感谢!!...查看详情
兄弟姐妹们,我公司现急找中置柜环网柜结构设计人才,有需求的请急MMMMMMMMMMMMM............ 要求:一年以上从事中置柜,环网柜的结构设计工作! 高薪聘请! 急!!!!!!!!!!!!!! 联系方式: 电话:0571-86053660 邮件:arse3496@hotmail.com...查看详情
10kV大电流中置柜内流变检修操作防误回路的探讨 随着电网的不断发展,10kV设备已大量采用中置柜形式,例如KYN28A型铠装中置式交流金属封闭开关设备。此类设备防爆等级高,操作方便,有较完善的防误闭锁功能。其大电流柜指10kV母分、主变10kV间隔,一般由开关柜与隔离柜组成,流变装于开关与闸刀间。在大电流柜内的流变检修时,厂家提供了验电接地小车,分别推入开关柜与隔离柜,在验明确无电压后合上接...查看详情
我们这进了一批中置柜,每个中置柜都配有FK10型辅助开关;想请教一下,FK10型辅助开关的作用是什么?是不是每个柜型都要配呢?如果不带接地开关的话,是不是可以不用配FK10型辅助开关?辅助开关还有其他型号吗?...查看详情
我刚接触中置柜,时间不长,用户这有一个分段PT柜和一个保护PT柜,我不太清楚有什么区别?只是柜宽会不一样吗?PT是不是分段PT柜要有个返排的空间?分段柜是不是也是这样的呢??...查看详情
KYN28中置柜的后下封板安装方法,有的厂家使用固定式安装,拆卸时拧下8个内六角螺丝。 但有的厂家把后封板作成铰链门样子,这样打开挺方便。 请大家讨论它们的优缺点!...查看详情
10KV GZS1-12型中置柜高度为2300mm.请问柜顶与房顶的最小距离是多少?房子高度为3.3米可以吗?...查看详情
这样要求的中置柜,能做吗?见WORD版附图。...查看详情
请教:环网柜与中置柜有什么区别啊?什么情况下选择它们?请给介绍一下...查看详情
中置柜(如KYN28)对如图所示这样的“动静触头啮合尺寸” 有否专门的规定?谁能告诉我这个尺寸的意义何在? 这个尺寸又被称为“动静触头的‘接触长度’”,问题在于一般的动触头采用梅花触指,动静触头的实际“接触长度”(平行于触头轴线方向)仅由触指决定。 我的观点:只要保证L1<L<L2就OK了。 理由是:1)L1<L保证了动触头已越过静触头前的倒角而与静触头的圆柱面接触了。 2)L&...查看详情
断路器 1651969...查看详情
今年9月,在上海国际电工设备展会上,厦门ABB电器控制设备有限公司展示了目前ABB集团最新型的中置柜……UniGear 550,即柜宽只有550mm宽。该柜型是由德国ABB与意大利ABB(ABB集团内最强的两家公司)联合开发的,非常小巧。不知各位大虾对该产品评价如何? 1650860...查看详情