中置柜更新时间:2024-05-09 04:41:53

本专题为土木在线中置柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与中置柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • :) 请教下,什么情况下使用中置柜,什么情况下使用环网柜,什么情况下使用带断路器的环网柜啊?:L :L...查看详情

    用户:shuhuijian 浏览量:1798 时间:2010-03-04
  • 工地图片图片1

    3615302最近我们单位做的一个工程,使用的10kV中置柜是ABB的UniGear550,柜宽550mm,就是不一样啊。工程是日本大使馆的配电室。先上图片,来张整体的 3615303 3615302 3615303...查看详情

    用户:高级电工 浏览量:33878 时间:2009-11-11
  • 最近要做中置柜试验,有些问题想请教下高手 1.打耐压的时候,CT的二次级需要短接接地吗?自带熔芯的PT二次级如何处理?传感器如何处理?带电显示器的显示盒如何处理? 2.开关特性参数如何试验 谢谢!...查看详情

    用户:irving9999 浏览量:1427 时间:2009-10-13
  • 成套电气设备图片1

    3587586file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/系统图.bmp 1.进线隔离柜1处,避雷器是否安装在隔离手车里? 2.进线计量柜2处,是不是PT手车?电能表和磁卡表安装在PT手车上吗? 3母线设备柜3处,避雷器和带电显示器是否安装在PT手车里? 刚刚接触20kV,请各位高手指点下,谢谢! 本帖最后由 irving9999...查看详情

    用户:irving9999 浏览量:2751 时间:2009-09-06
  • 我在做KYN28中置柜一次回路的回路电阻测量时发现不接入电流互感器时直流电阻只有四五十微欧,而接入电流互感器时直流电阻达到一千多微欧,按标准应该是不大于150微欧,我试验了很多台都这样,不知这和互感器内阻有无关系呢,互感器是LZZBJ9-12 75/5A,各位在做测试时有没有遇到这种情况呢?希望大家能给个解释,谢谢了。 本帖最后由 zhuzongjv 于 2009-9-4 16:37 编辑 ]...查看详情

    用户:zhuzongjv 浏览量:2956 时间:2009-09-04
  • 各位朋友,kYN28A中置柜活门到静触头的距离不满足155的要求,你们是怎样处理的?用绝缘活门?还有对于大电流柜,活门机构与断路器的配合是否有问题?在试验位置活门是否已处在半开状态?有无活门打不开的现象?小车两侧推活门的弯板是否需要更换?恭请大侠指教。...查看详情

    用户:xiamuwu 浏览量:2843 时间:2009-06-26
  • 各位,我们现正有一批柜子,系统里面有电机正反转的问题,不知柜体如何加工才合理,电缆的出线位置应该如何确定?请各位指教...查看详情

    用户:evangenlin 浏览量:1505 时间:2009-06-23
  • 请问有谁做过5000A的中置柜吗?这么大电流应该要做多大外形尺寸?用什么规格的母排?设计方面还要注意些什么?感觉发热、噪声等问题难以处理....查看详情

    用户:thkj006 浏览量:2092 时间:2009-06-06
  • 请教各位高手,在配电站的设计中,该如何选用中置柜和环网柜,请问它们的优缺点...查看详情

    用户:azhang204 浏览量:8959 时间:2009-05-30
  • 一般中置10kV金属铠装柜,手车的长度是多少? 回帖,请别让我去问厂家。...查看详情

    用户:wutong100 浏览量:5786 时间:2009-05-21
  • 各位成套厂同仁: 请问大家,选择中置柜配件(活门机构、接地开关操作机构、断路器手车导轨等“五防联锁”机构,门铰链、门锁)你都选用哪个公司的。温州市新侨、裕丰、海磁三家公司,哪一家质量、服务、价格优?...查看详情

    用户:lixuemin 浏览量:1557 时间:2009-04-07
  • 我们公司的中置柜还没有使用就被水给淹了,请问如何处理啊,急!...查看详情

    用户:xjh3b 浏览量:2650 时间:2009-04-02
  • 24KV123 本帖最后由 zr051314215 于 2010-7-16 16:54 编辑 ]...查看详情

    用户:zr051314215 浏览量:1172 时间:2009-03-20
  • 如题, 现场是在青海盐湖区域, 运行环境是6kv,下级是带电动机。 设计是用10kv的kyn28柜, 查了GB11022, 基本的海拔修正都能满足, 就是对于盐雾的条件小弟没有经验。 请教高手有什么注意点不吝赐教。 尤其是PT的选择, 看到有些地方有用户外型的。 不知道确切的理论依据。...查看详情

    用户:davee102 浏览量:1307 时间:2009-02-20
  • 请教高手,我这里有台10KV中置柜使用的是许继继电器做的继电保护,断路器是西安森源的VS1。其中出现过2次相对地和相对PT二次侧触电事故,都是猫造成的,2次都没有跳闸。二次保护回路里有A、C相电流继电保护和电压过失压保护。我想请教下为什么为什么触电不跳闸,是里面那些保护没有做进去吗。请高手帮忙解决下 谢谢...查看详情

    用户:zhangtian2063 浏览量:1890 时间:2008-12-27
  • 1)KYN28中置柜在什么情况下装接地开关?是否有真空断路器的柜就要有接地开关 2)KYN28中置柜是否在进线柜,变压器柜,风机柜都要装设过压保护器?为什么不像低压柜,只在低压受总柜设避雷器? 3)KYN28中置柜都需要哪些柜之间设置电气联锁? 4)KYN28中置柜母排的选取原则是什么?如VS1-630,VS1-1250的母排应当选取什么规格? 5)是否地排都为40*10...查看详情

    用户:zhangwang700420 浏览量:1312 时间:2008-11-28
  • 福建省计量柜要求PT要在电源端,也就是PT要装在电流互感器的前端,请问各地的朋友别的地方是否也是一样? 这样的好处是什么?...查看详情

    用户:linx8849 浏览量:1728 时间:2008-11-24
  • 有谁做过KYN28柜,不开中门就能按开关面板上的紧急分闸按钮的机构。能否把图纸传上来,或发给我。谢谢 邮箱:huangxb1368@163.com...查看详情

    用户:huangxb 浏览量:5037 时间:2008-09-29
  • 现在工地上两台400的变压器设计院做的是环网柜,说是比较经济,请问如果使用中置柜会高出多少钱啊?谢谢啦.实在不知道:loveliness:...查看详情

    用户:wangyunli1977 浏览量:6219 时间:2008-09-16
  • 1.中置柜的pt手车,隔离手车呀什么的有时候需要带电闭锁,如果要求柜子上下都要求带电显示的话一般闭锁电磁铁接在哪一个带电显示器上面呀(比如有时客户要求高压带电不允许摇动手车) 2.联络柜用的隔离手车的闭锁的话那是不是上下两个都要接呢 3.对了接地刀好象也可以有带电比锁功能吧,想问一下接地刀的闭锁还有哪些形式哟比如这个时候用这个那个时候用那个 谢谢了...查看详情

    用户:kyllerzg 浏览量:4194 时间:2008-08-17