本专题为土木在线中置柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与中置柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
:) 请教下,什么情况下使用中置柜,什么情况下使用环网柜,什么情况下使用带断路器的环网柜啊?:L :L...查看详情
最近要做中置柜试验,有些问题想请教下高手 1.打耐压的时候,CT的二次级需要短接接地吗?自带熔芯的PT二次级如何处理?传感器如何处理?带电显示器的显示盒如何处理? 2.开关特性参数如何试验 谢谢!...查看详情
3587586file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/系统图.bmp 1.进线隔离柜1处,避雷器是否安装在隔离手车里? 2.进线计量柜2处,是不是PT手车?电能表和磁卡表安装在PT手车上吗? 3母线设备柜3处,避雷器和带电显示器是否安装在PT手车里? 刚刚接触20kV,请各位高手指点下,谢谢! 本帖最后由 irving9999...查看详情
各位,我们现正有一批柜子,系统里面有电机正反转的问题,不知柜体如何加工才合理,电缆的出线位置应该如何确定?请各位指教...查看详情
请教高手,我这里有台10KV中置柜使用的是许继继电器做的继电保护,断路器是西安森源的VS1。其中出现过2次相对地和相对PT二次侧触电事故,都是猫造成的,2次都没有跳闸。二次保护回路里有A、C相电流继电保护和电压过失压保护。我想请教下为什么为什么触电不跳闸,是里面那些保护没有做进去吗。请高手帮忙解决下 谢谢...查看详情
1)KYN28中置柜在什么情况下装接地开关?是否有真空断路器的柜就要有接地开关 2)KYN28中置柜是否在进线柜,变压器柜,风机柜都要装设过压保护器?为什么不像低压柜,只在低压受总柜设避雷器? 3)KYN28中置柜都需要哪些柜之间设置电气联锁? 4)KYN28中置柜母排的选取原则是什么?如VS1-630,VS1-1250的母排应当选取什么规格? 5)是否地排都为40*10...查看详情
现在工地上两台400的变压器设计院做的是环网柜,说是比较经济,请问如果使用中置柜会高出多少钱啊?谢谢啦.实在不知道:loveliness:...查看详情