机房空调更新时间:2026-01-30 12:53:11

本专题为土木在线机房空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机房空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 机房空调室内机与室外机间的最大落差,一般在机房空调企业的安装规范中都有明确的规定,即:当室外机在下时,最大落差不超过5m;当室外机在上时,最大落差不超过20m。在实际应用时,如果落差超过上述规定,应该如何处理呢?下面,安赛尔机房工程公司就为您简单介绍一下:机房空调室内机与室外机的落差问题,不仅要人发机房空调室外机在上和室外机在下这两种情况区别对待,而且也和压缩机放在室内机中还是室外机中位置的不同而...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:2413 时间:2015-08-24
  • 真空是溴化锂的生命,是决定机房空调机组的性能和使用寿命最主要的因素,机房空调机组的泄漏有以下四种: 1.空气大量地向机组内泄漏; 2.冷却水向机组内泄漏; 3.冷媒水(冷水)向机组内泄漏; 4.加热蒸汽向机组内泄漏。 产生空气较大量地向机房空调机组内泄漏的原因很多,主要有: 1.通向大气的阀门(如取样阀、排气阀)密封不严、阀门隔膜损坏、法兰密封损坏; 2.操作失误,误...查看详情

    用户:刘小晶 浏览量:549 时间:2015-08-18
  • 商用中央空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的。规范机房空调管理,确保中央空调良好运行。 1、如果商用中央空调机组是首次上电,机组需预热8小时,在此8小时内请勿断电,预热结束后,机组可正常开机; 2、非值班人员不准进入中央空调机房,若需要进入,必须经相关人员同意,并由值班人员陪同下方可进入机房; 3、中央空调...查看详情

    用户:刘小晶 浏览量:959 时间:2015-08-18
  • 空调机房要考虑设置在送风管路不要太长、便于与冷热水管连接和可引入室外新风的地方。 对于室内声学要求高的建筑(如广播电台、电视台的录音室等),以及体育馆之类的大空间公共建筑,空调机房宜设置在地下室里。一般的办公楼、旅馆公共部分空调机房可分散设置每层楼上。但注意不要设置在紧靠会议室、报告厅、贵宾室等室内噪声要求要求严格的地方。 空调机房的划分不应穿越防火分区。大、中型建筑应在每个防火分区内...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:1532 时间:2015-08-16
  • 目前,很多广电机房没有使用机房专用空调(常被称为精密空调,恒温恒湿机),而是广泛应用普通舒适性空调。与机房专用空调比较,舒适性空调问题如下: 1)舒适性空调出风温度过低,会导致在出风口附近空气中的水蒸汽饱和凝结出水滴,对附近的用电设备造成很大危险。 2)舒适性空调风量过小,不适合计算机设备的高热密度的发热特点,无法驱除机房的“热岛效应”。 3)舒适性空调温度调节精度过低,温度调节精度为±3~5℃,...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:505 时间:2015-08-15
  • 机房空调各系统的特点 在数据中心机房空调系统中主要分为风冷直接蒸发式空调系统、水冷直接蒸发式空调系统、冷冻水空调系统、双冷源空调系统等空调系统。 以数据中心机房空调系统作为集中冷源的冷冻水系统,该系统与各自独立的直接蒸发式空调系统相比,制冷效率更高,设备更集中更少,运行更稳定,故障率和维护成本更低,国外众多大型数据中心普遍使用冷冻水空调系统。 它通过冷冻水循环管路的精心设计以及控制逻辑的优化,...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:709 时间:2015-08-15
  • 温度、湿度控制对计算机机房的重要性 在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。 温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:936 时间:2015-08-14
  • 一、估算空调机的制冷量,选定设备型号时通常要考虑以下主要因素: 1. 机房内设备发热量 2. 机房面积 3. 机房条件(包括层高,密封,装修,室外机安装位置等) 4. 当地天气条件 5. 型号规格圆整同一 二、程控交换机房 按交换机“门”或“线”数概算:2.4~3.5kcal/h?门或线 按交换机房“面积”校核:165~222w/m2 *.交换机散热量随话务...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:969 时间:2015-08-14
  • 机房专用空调机组根据机房要求设计,可通过环境调节上彻底解决以上问题,不留任何隐患。 从设计功能来看,舒适性空调在设计上与机房专用空调(数据参考市场知名品牌艾默生网络能源CM+系列机房空调) 舒适性空调无法进行湿度控制。没有加湿功能,只能进行除湿。湿度过高产生的水滴及湿度过低产生的静电对设备运行都极其不利。机房专用空调的重要控制参数为湿度,可以达到±5%的控制精度。 1.适用场合,精密空调主要...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:667 时间:2015-08-08
  • 最近调了一台空调,发现低压较高,6-7公斤,高压正常,在17的样子,连接管道无问题,出墙5米,几台都是如此.调了膨胀阀影响不大,压缩机回气手摸有点凉.没有结露.我想问问大家是怎么回事,是否是膨胀阀不匹配还是哪里有问题,...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:823 时间:2015-08-05
  • 大家好,请问有那位做过Denco(登高)机房专用空调的,现在我有几台这个牌子的机房专用空调.它有三个级别,都要输入空码,我只知道一个,有谁可以告诉一下吗?还有就是里面所有的功能只有调温度和调温度的能用,别的都动不了,请问要怎么解决才能调得了里面的功能?谢谢!...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:614 时间:2015-08-05
  • 各位前辈,有谁了解阿尔西机房空调和依米康吗?他们的售后服务、技术能力、产品质量、价格、以及公司实力都怎么样啊? 谢谢!...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:565 时间:2015-08-01
  • 最近接手机房空调,现在比较好的厂家挺多的,那位高手是开发机房空调,请介绍一下你们空调?...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1513 时间:2015-08-01
  • 我对节流机构知道的不多,现需要选用KFR(d)52DW的节流阀, 双向膨胀阀如何工作,进出口管径是怎样的? 哪位大神能给我普及一下...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:1537 时间:2015-08-01
  • 设计风量3600M?/h,机外静压2500Pa,全压3700Pa,现场机械式风速仪测试风量约3880,未装高效;现运行约15天,感觉房间没啥风,压头感觉有点小,不知为何?说明:8台机组通过一个新风管道,出分全部分开进入房间。...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:1239 时间:2015-08-01
  • 硬密封直通单座快开阀实现两位开关控制的优点 直通单座快开阀是直行程的非平衡式结构,可以配气缸式或薄膜式气动执行机构,也可以配电动执行机构。与O型球阀比较,用直通单座快开阀实现两位开关控制有如下优点。 1.直通单座快开阀采用的是非平衡式结构。阀座则采用自对中的卡入式结构;密封副是线密封或窄面密封;密封力是执行机构推动阀芯压向阀座的推力。因此,当阀芯和阀座的密封面磨损时.固芯会在执行机构的推力下自...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:569 时间:2015-08-01
  • 最近调了一台空调,发现低压较高,6-7公斤,高压正常,在17的样子,连接管道无问题,出墙5米,几台都是如此.调了膨胀阀影响不大,压缩机回气手摸有点凉.没有结露.我想问问大家是怎么回事,是否是膨胀阀不匹配还是哪里有问题,...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:458 时间:2015-08-01
  • 空调机房内管道的布置直接影响系统的工作效果及观感质量,所以说管道布置的好坏是空调机房安装成功的关键。 空调机房内管线的布置主要考虑以下几个原则: 1、管道的布置首先要保证系统的功能,避免水阻或气阻,并根据小管避让大管、低压管避让高压管、有压管避让无压管的原则合理布置管路走向; 2、管路布置时充分考虑水流开关、流量计及压力表、温度计等仪表的安装位置,保证仪表的使用功能,确保获得准确的参数读数; 3、...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:824 时间:2015-07-03
  • 空调与新风系统,是运行环境的保障。高可靠的机房设备运行环境,包括温度、湿度、洁净度。计算机场地系统终年是在恒温恒湿条件下运行的。只有窗户密封才能保证系统温、湿度正常运行。机房里的计算机设备要产生大量的热量,而且对环境中的灰尘数量有严格的要求,这些都对空调系统提出了更高的要求。为使机房保持恒定的温度和湿度,需要选用机房专用的精密空调。同时机房还必须补充新风,自然界的新风只有通过新风系统处理后才能进入...查看详情

    用户:cmge50980 浏览量:778 时间:2015-07-03
  • 对商场空调冷冻机房和通风管道的防火要求有哪些? (1)由于商场多布置在城市繁华中心地段,在选用供空调使用的冷冻机组时,应选择使用不含氟里昂或不造成破坏大气臭氧层的滨化锉冷冻机组。因为氨冷冻机房属于乙类火灾危险的厂房,氨气泄漏时既会造成人们严重惊慌(很臭,又有强烈的刺激性),在与空气混合达到一定比例时,遇到明火或电气火花还会发生爆炸(爆炸极限为16%~27%)。 (2)已经安装使用的氨冷...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:712 时间:2015-07-03