本专题为土木在线砖混加固设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与砖混加固设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
图纸简介: 三层砖混结构老房加固,包含加固说明,基础扩大加固,墙面钢丝网砂浆加固,板底增设钢梁加固,并有所有的加固大样,图纸内容包括结构加固说明,各层加固平面图等,图纸仅供参考。 投稿网友: qixiaer 上传时间: 2014-05-09...查看详情
图纸简介: 该图纸为某3层砌体结构加固改造全套结构施工图,图纸包括:砖混加固结构设计说明,各层墙、梁板加固平面图,相关节点详图等。 投稿网友: qq_1396831938828 上传时间: 2014-04-07...查看详情
主体结构分为三层,均为砖混结构,主体工程建筑面积为493m2,设计用途为办公楼,建成于20世纪50年代,房屋主体结构为砖混结构,楼板为预制板。现在应甲方要求,要将其改造成专家公寓,所以要加设卫生间和厨房(还有管道井,图上暂未表示出来), 现在问题是原来楼板肯定是不行的,要如何加固?如果加固不可行,拆除替换成现浇梁板是否可行,应该如何操作? ps:本工程结构无需报审,现在的想法是尽量减少对原有结...查看详情
图纸简介: 砖混结构加固图,图纸包括一各层新增构造柱、圈梁结构平面图、各层墙体加固结构平面、双面加固图等 投稿网友: wszqzsh 上传时间: 2014-01-09...查看详情
图纸简介: 砖混教学楼,四层。A类校舍,层高超限,层数不超限。一到三层采用双面板墙加固,四层为单面板墙加固,楼梯采用碳纤维加固,预制楼板采用角钢加固,大样很详尽,六张图纸,三张大样图,还有完善的施工说明。 投稿网友: liangchenwei 上传时间: 2013-12-18...查看详情
图纸简介: 该工程为某教学楼加固图纸,四层砖混结构。 图纸包括:加固总说明,拆除平面图,加固平面图,节点详图等。 备注:图纸简洁,清晰,值得下载学习。 投稿网友: liuminjie2010 上传时间: 2013-08-19...查看详情
图纸简介: 该图为某中学砖混结构宿舍楼加固施工图,原结构为三层,本工程对承重墙采用钢筋网片和高强钢绞线加固,对混凝土梁采用高强钢绞线加固。图纸包括:结构平面图,加固节点详图等。对学习砖混结构加固有一定参考。 投稿网友: dable2005 上传时间: 2013-06-19...查看详情
现场墙体裂缝简报主体6层砖混结构,1993年左右竣工,使用近20年,使用功能为宾馆,现改造装修,用途仍为酒店。原主体结构为砖混,部分位置因改造等原因结构复杂,因竣工图散失,无法判断具体受力情况,且墙体砂浆为全黄泥桨,内未参任何水泥等胶黏材料,经过近20年风化,墙体灰浆基本已变成粉末状,手捏即散。因原主体结构性能差,委托专业的加固设计及施工(墙体两侧加设钢筋网,表面喷浆加固,梁采用加大截面和包钢加固...查看详情
图纸简介: 某坡屋面仿古建砖混民居住宅建筑结构含地基注浆加固处理.图纸包括:地基注浆加固及基础平面图、地基注浆孔平面布置大样图、墙平面布置图、梁配筋图等 投稿网友: postphd 上传时间: 2013-05-08...查看详情
92年设计的砖混的,大跨度框架(大空间剧场)组合结构的房子能加固设计吗? 这种房子加固设计要考虑抗震吗? 正在寻找有这种加固设计资质的设计单位;QQ:3-0-3-8-5-6-8-0-8...查看详情
图纸简介: 本图砖混结构加固与修复图集( 03SG611)。为整本砌体加固图集,砌体加固的各类方法大样均有,最难得的是这是CAD格式的,编辑使用很是方便,希望给有需要的工作者带来方便 投稿网友: pands_1258 上传时间: 2011-05-25...查看详情
2010年做的项目,图中有大量节点构造是引用了网易论坛里一些前辈们发的节点图。感谢他们的贡献,否则本人是做不出来的。希望本人的发表也能够给需要的人一些帮助。该图依据是鉴定报告,还有 PKPM-JDJG计算辅助。...查看详情
昆明理工大学 杨正海 何玲 提要 论述云南某底层空旷的两层砖混建筑抗震加固并改造增建两层的结构设计和施工经验,对类似建筑的加固改造工程设计、施工有很好的参考价值。 关键词 概念设计 托换法 树根桩 抗震加固 改造 增层 设计施工...查看详情
图纸简介: 某高中教学楼加固全套结构改造图纸,现业主拟对该建筑物进行抗震加固及改造。含设计说明、各层墙体拆除平面布置图、墙体加固平面图、柱加固平面图、二~四层结构加固平面图 、屋面层结构加固平面图、节点大样图等。 投稿网友: qq-32679733 上传时间: 2011-01-20...查看详情
某工业厂房砖混建筑拆墙加固设计分析...查看详情
最这公司接了一间中小学的校舍抗震加固设计,原结构砂浆和砖体强度不高,原结构验算抗震和抗压都不满足,在用08pkpm鉴定加固模块验算过程中,使用钢筋网加固,加固后验算,抗震通过了,但发现抗压还是不过,并且提高不了多少,感觉软件对抗震加固中抗压考虑不足,请问是我在软件操作上有问题还是在中小学抗震加固中对于抗压的要求有特别的地方?是只要满足抗震验算,而忽略抗压和高厚比的验算?请各位有这方面经验的前辈多给...查看详情
03SG611-1砖混结构加固与修复 本帖最后由 singlewave 于 2010-11-13 11:13 编辑 ]...查看详情
本帖最后由 樱花满开 于 2013-7-20 09:55 编辑 六层砖混, 悬挑阳台的话,要怎么加固,我的想法是每层在阳台下加柱子,不知道可对?大家有啥高见,大家讨论下吧! 可以有四个加固方案: (1)凿掉重浇。该方法要将挑梁凿掉重新浇筑,支模复杂,无法解决挑梁根部的问题,而且施工缝留在弯矩和剪力都最大的挑梁根部对受力也不利。(2)增设支柱法加固,即在阳台悬挑梁端部由下至上层层设置支柱,达到减小...查看详情
碳纤维加固技术在砖混结构加固中的应用.rar...查看详情
碰上一个层高4.0的多层砖混结构,超规范了,这种情况不知道如何抗震加固,如何出计算书,有经验的请指导?...查看详情