求各位大师,我这里现在有一栋楼共四层,总的配电箱里装的有一只总的空气开关是315A的,下面分别带有两个160A的空气开关,还有一个C40的小型断路器,请问对于防雷这块儿是选用避雷器呢还是选用浪涌保护器呢?要选用多大的?具体合适的型号有吗?谢谢各位!...查看详情
哪些配电柜需要装浪涌保护器? 看了些图纸,有的装,有的不装。我的理解是只需给进入建筑的总动力柜安装,选的保护器按第二级来定。...查看详情
刚接触这行不久,期待高手解答。 具体的举个例子来说,施耐德的PR40,最大放电电流是40KA,电压是340V,那么上级断路器应该选多大,具体是根据什么计算的?...查看详情
本人在做一个低压配电系统,现在变压器的低压进线没有做浪涌保护器,这会产生问题吗?如何补救?求教各位,谢谢先...查看详情
GCK电容柜中装HY1.5氧化锌避雷器跟导轨式电源浪涌保护器有区别吗?我记得通常的话都接HY1.5W氧化锌的避雷器,我现在有份图纸设计给标的导轨式浪涌的型号,我现在在电容柜中装导轨式浪涌有关系吗?有没有人也这样做过啊!请各位大侠指点迷津...查看详情
这次图片没搞到。具体情况是因浪涌保护器误接(电容柜里),导致电容柜AB相绝缘子击穿,AB相短路产生近5000A弧光电流爆开GCS侧门并且烧出一个大洞。但是此次事故中低压断路器未动作,直接跳掉高压配变柜,事故报告显示2段过流Iab=9.57A,10KV互感器变比100/5.大家说说为啥低压都不跳呢,如此大的电流,低压采用干变1250kVA.低压总开关2500A...查看详情