浪涌保护器更新时间:2024-03-23 11:50:59

本专题为土木在线浪涌保护器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与浪涌保护器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 浪涌保护器上口的熔丝电流大小怎么定额?请各位给个答案?新手上路,承蒙照顾...查看详情

    用户:co1434525530686 浏览量:1212 时间:2015-06-25
  • 浪涌保护器作为低压配电系统的元件之一,所涉及到很多的参数指标都与其他的空气开关是相同的。但是每一种空气开关都有其不同于其他空气开关的参数与指标。当然,并不是所有的空气开关都如此。只是一些特殊作用的空气开关才会涉及到很多不同的参数。例如双电源自动转换开关、浪涌保护器和隔离开关等。以下是浪涌保护器的各种参数含义的解析。 1、最大放电电流Imax:给浪涌保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:6133 时间:2015-06-24
  • 安装浪涌保护器的目的是把瞬态过电压 有效、快速地 限制到设备能够承受的水平(雷击和操作过电压);不同质量,采用不同技术的产品,效果也不同。 电涌进入到设施内将分散到整个建筑物的配电系统。选用电涌防护器的规格取决于它要安装的位置。出现在建筑物主进线端的电涌能量最大,通过配电系统逐步分散,经过各分支配电盘强度逐渐减小,最后,末端配电盘经受的电涌电流最小,并在系统的深处泄放。 安装在建筑物主进线端的...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:691 时间:2015-06-24
  • 浪涌保护器的基本元器件和工作原理: 1.放电间隙(又称保护间隙): 它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成(如图15a),其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高。这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单,其缺点时灭弧性能差。...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1105 时间:2015-06-24
  • 路桥资料库图片1

    5189812 5189813 5189812...查看详情

    用户:co1433379963842 浏览量:2961 时间:2015-06-10
  • 公共建筑设计图片1

    单相浪涌保护器接线图_浪涌保护器安装接线图 单相浪涌保护器接线图_浪涌保护器安装接线图 5183468 单相浪涌保护器接线图_浪涌保护器安装接线图 5183469 5183468 5183469...查看详情

    用户:taou91388 浏览量:7051 时间:2015-06-05
  • 防雷工作是现代建筑中尤其是高层建筑中的重要一环,做好防雷工作能够是建筑中的各种电子设备免受电涌或峰值电压的危害。而浪涌保护器则是防雷工作中最为重要的元件。下面是电工之家关于浪涌保护器与防雷措施的概述。 浪涌保护器又称SPD、防雷器、电涌保护器或避雷器,浪涌保护器的作用是将线路上出现的浪涌电压(瞬间过电压/浪涌电流)引导至接地装置,泄放到大地,保护电子设备免受“浪涌”的损害,从而达到保护设备的目的。...查看详情

    用户:jido54408 浏览量:668 时间:2015-06-03
  • 限压型浪涌保护器的主要构成有压敏电阻器和抑制二极管。而开关型的主要构成则是放电间隙、气体放电管、晶闸管和三端双向可控硅元件。开关型浪涌保护器的放电能力强,但是残压比较高,一般用于LPZO和LPZ1区,残压低的限压型浪涌保护器而是用在LPZ1及后续区域中。...查看详情

    用户:fzbm60361 浏览量:3691 时间:2015-06-02
  • 浪涌保护器是一种低压配电系统中常用的元件,它能够保护低压配电系统中的各种电器免受雷击电涌或者瞬时过电压限制在电器设备可以接受的范围内,是建筑防雷工作中必不可少的一部分。那么,浪涌保护器在建筑防雷中都有哪些作用呢? 雷电的特点是电压上升非常快(10μs以内),峰值电压高(数万至数百万伏),电流大(几十至几百千安),维持时间较短(几十至几百微秒),传输速度快(以光速传播),能量非常巨大,是浪涌电压中最...查看详情

    用户:fzbm60361 浏览量:700 时间:2015-06-02
  • 一级浪涌保护器是必须选10/350波形吗?理论的争论我们设计一线的搞不清,现在现实是部分审图只认规范条文,外部低压进线都要求用10/350的SPD,一个小门卫也用10/350的SPD,落实后谁赚谁亏明眼人都知道。...查看详情

    用户:juanyiou 浏览量:3086 时间:2015-05-18
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 一年级新生 于 2015-4-2 14:24 编辑 如图。。。浪涌是该装在框架断路器进线端还是出线端(请注意此图是下进上出);另外,避雷器和隔离开关的位置是否正确合理,最好有大神详细解释一下原因。5093707 此图中进线柜有一组浪涌保护器,出线和补偿柜各有一组避雷器。 5093707...查看详情

    用户:qq_1426644256934 浏览量:2032 时间:2015-04-02
  • 成套电气设备图片1

    浪涌保护器是按什么选择的?上端断路器或者熔断器怎么选? 5092571...查看详情

    用户:nc_3312 浏览量:852 时间:2015-04-01
  • 我看到的图纸基本上都是低压进线柜处用的浪涌,电容柜和高压柜用的避雷器,真心不知道是为什么,在低压领域,避雷器和浪涌可以互换吗...查看详情

    用户:zhimiao2014 浏览量:9982 时间:2015-03-01
  • 规范中关于LPZ0区与LPZ1区分界处的浪涌明确规定是I级试验(根据GB50343可以采用II级),但是对于处于滚球半径保护范围外的终端露天电气设备(如图中AP4箱),箱内安装浪涌的作用个人认为首先是为了泄放雷电流,据此此处浪涌应该选I类试验的浪涌产品。对于该处配电箱的上一级AP3箱,处于LPZ0区,也应选用I级试验的浪涌产品;对于AP2箱,由于处于室内且其上端配电柜(AP1)已装有I级试验的浪涌...查看详情

    用户:annia319 浏览量:9726 时间:2015-02-03
  • 5053930...查看详情

    用户:neixinxi1990 浏览量:9042 时间:2015-01-22
  • 就是住户配电箱,为了安全起见,会装一个浪涌保护器,为了突然的电压升高而导致家用电器的损坏,近两年市场出了一个自复式过欠压保护器产品也是避免因为过压欠压导致的家用电器的损坏,这两个产品功能是一样的吗,自复式过欠压保护器可以取代浪涌保护器不?请大家指点!谢谢!...查看详情

    用户:wxs801020 浏览量:24338 时间:2015-01-12
  • 防雷减灾图片1

    高速公路施工的沥青搅拌站有35米高,安装有避雷针;搅拌站的电控系统有变频器、PLC、各类计量传感器,容易被感应雷击损坏,安装了浪涌保护器。 请问:避雷针的接地与浪涌保护器的接地能否共用同一接地装置,并说出理由! 5003501 5003502 5003504 5003505 5003506...查看详情

    用户:gytxgzs 浏览量:4781 时间:2014-11-19
  • 浪涌保护器前面的断路器、熔断器、或者漏电保护器分段能力应该怎么选? 按预期的最大短路电流选嘛?@smile@...查看详情

    用户:_尘世中的尘 浏览量:3221 时间:2014-11-07
  • 低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q...查看详情

    用户:engineershao 浏览量:1890 时间:2014-10-28
  • 供配电技术图片1

    file:///D:Documents我的文档\Tencent Files578122654ImageC2C3S@3B6_S)`4%QSX{P7A}IHL.png 请问SPD是MOV-620, 那么它前端的那个 4978728是什么东西 file:///D:Documents我的文档\Tencent Files578122654ImageC2CH$FR})U7DQH7IN$EM)P@Q]V.png...查看详情

    用户:qq2650762767 浏览量:1895 时间:2014-10-08