浪涌保护器更新时间:2024-05-12 18:36:28

本专题为土木在线浪涌保护器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与浪涌保护器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 看见有时候浪涌前加断路器,有时候又不加。我想问一下什么时候该加断路器,什么时候不加断路器呢。一个新手的疑惑,希望高手解答...查看详情

    用户:a81215194 浏览量:2972 时间:2010-07-01
  • 请问监控系统的浪涌避雷保护器一般选用多大的? 谢谢了!...查看详情

    用户:elecpauline 浏览量:1376 时间:2010-05-25
  • 如题,根据《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分(2009年版)》第二篇第4.3节第7.0.9条,弱电电缆入户处应选用适配的信号线路浪涌保护器,而大多数设计只在强电进线处设置,不知道弱电电缆是如何选型的...查看详情

    用户:icepark555 浏览量:11199 时间:2010-05-07
  • 如题,我是做供配电设计的,这一问题规范上有没规定要求?:loveliness:...查看详情

    用户:qq2193215 浏览量:1785 时间:2010-05-06
  • 我不清楚3P+N和4P的浪涌保护器的工作原理。有人说3P+N和4P是一样的,既然一样,那为何还要分开叫3P+N和4P呢? 一个小区的供电系统,从变压器引出4芯电缆至楼洞口的DZM箱,从这里再出线是5芯的。DZM箱做重复接地。在DZM箱里安装浪涌保护器,这个浪涌保护器是用3P+N的还是4P的呢?...查看详情

    用户:lzjhoo 浏览量:23065 时间:2010-04-30
  • 新手O(∩_∩)O~ 各位前辈多多指教~~~ 我们所说的浪涌保护器(SPD)具体能保护什么?一般都是安装在进线柜前面吗?怎么安装呀?有哪些要求? 像我们所维护的设备,有大型加热炉子、变频器等都可以安装吗? 万分感谢!O(∩_∩)O谢谢...查看详情

    用户:mengqiong1985 浏览量:1452 时间:2010-04-28
  • 我对浪涌保护器的原理倒是很清楚的, 但是不知道::( 1) 当设计配电柜时, 怎么个选型法?就是说选什么型号的浪涌保护器来匹配那个配电柜! 2) 还有配电间有一面进线柜,还有几面出线柜, 我看有人把浪涌保护器就只设在进线柜, 但是我也看到有的人把浪涌保护器设在每个配电间的柜子上,比如果配电间有四面柜子, 四面柜子都有浪涌保护器, 到底应该怎样设置好呢? 谢谢!...查看详情

    用户:elecpauline 浏览量:86094 时间:2010-04-23
  • RT...查看详情

    用户:h450889355 浏览量:2245 时间:2010-04-21
  • 各位高手,请教一下,为什么不同厂家生产的相同规格的浪涌保护器最大持续运行电压不同?有的是385,有的是340?...查看详情

    用户:xuqiangjhd 浏览量:2401 时间:2010-03-24
  • 一般低压配电系统中,比较常用的浪涌保护器是哪些规格型号? 标称放电电流(8/20us)为20KA 40KA是否是常见的型号? (主要用于保护LPZ0B-LPZ1界面和LPZ1-LPZ2界面的低压配电设备)...查看详情

    用户:lu-2117960 浏览量:1616 时间:2010-03-09
  • 40KA冲击电流的浪涌保护器,我选用的施耐德C65-20A的微断,审图办要求必须是塑壳断路器100H以上的,才可以。那么微断能否作为浪涌保护器的上端保护?请高手指教。...查看详情

    用户:niou2108 浏览量:5125 时间:2010-03-03
  • 为什么有的接到等电位连接带的线路上设有浪涌保护器?...查看详情

    用户:zhenghz7 浏览量:1551 时间:2010-02-25
  • 由于现在规范要求,基本上所有的建筑都要装设浪涌保护器,那么屋顶的消防风机配电箱也要装,这就出现了一个问题: 因为消防风机配电箱在室内,而消防风机在室外,那么配电箱要装设第一级浪涌保护器!也就是说,对于雷电防护等级B级的 建筑,即使是5.5kW的正压风机也要装设60kA的浪涌,那么浪涌的保护熔断器至少要50A,比风机配电箱的进行开关还大,请 教各位大侠都是怎么处理的?...查看详情

    用户:开心老爸 浏览量:10294 时间:2010-02-21
  • 俺是土建专业的,遇到几个小问题,请教一下: 1、电涌保护器、浪涌保护器有啥区别吗,有人说一样,为啥图纸上这两个词都出现了呢,图纸上说:《电涌保护器技术参数:Uc=440V(MC),Imax=40KA(8/20us),Up=1.8KV,浪涌保护器型号为PU 40*3.》 2、PEN是什么意思 3、SPD是什么意思呢...查看详情

    用户:summer-77 浏览量:2398 时间:2010-01-29
  • 1、光电隔离器是一种光电耦合器件,一般传递的是开关量信号,例如PLC的输入I、输出O都是通过光电隔离器即光电耦合实现的; 2、由于采用光电耦合,所以输入、输出之间有较大的断开点,电路、磁路在此被断开,彻底排除了相互干扰、影响而各自独立; 3、浪涌,是指电路状态改变时,出现的瞬态大电流,就好像一个波浪那样,瞬时发生,高出常态,很快结束; 4、造成浪涌的原因,多为电路存在电容、分布电容在电路状态改变时...查看详情

    用户:r766432 浏览量:2096 时间:2009-12-11
  • 问题如下: 1、哪些盘需要设计浪涌保护器? 2、浪涌保护器设计大小?(如何计算) 以上,烦请各路高手不吝赐教!...查看详情

    用户:tengwei520 浏览量:2445 时间:2009-11-28
  • 请问浪涌保护器有装的太大的说法吗?我一直以为浪涌保护器就像一个容器一样,越大越好的。我有个工程在楼层总箱位置装了40-80KA的浪涌保护器,气象局的同志说我装的太大了,处于迷茫中 请教一级,二级,三级保护所装浪涌保护器大小有没有规定的? 望各位高手指点,...查看详情

    用户:askyamind 浏览量:2847 时间:2009-11-21
  • 顶楼或室外的配电箱要求装设浪涌保护器,如果室外一个主配电箱下级有若干个分配电箱、设备控制箱(都在顶楼或室外),请问这些分配电箱与设备控制箱也要装浪涌保护吗?...查看详情

    用户:漫天飞雪 浏览量:7492 时间:2009-11-11
  • 成套电气设备图片1

    配电箱的进线开关是3极的,后面的分开关和浪涌保护器是2极的,有没有什么问题啊? 后面的分开关和浪涌保护器是不是就应该改为三相的呢? 3605950...查看详情

    用户:xolex 浏览量:11406 时间:2009-10-23
  • 大家好,浪涌保护器又分交、直流电压吗?...查看详情

    用户:zhfjtrq 浏览量:1583 时间:2009-08-08