距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空调支架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调支架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
虽然和往常相比今年的夏天显然晚到了许多,但近日来不断升高的温度却已让许多市民开始迫不及待地清洗空调、准备一叹“清凉世界”了。而昨日(5月16日),消费者委员会就发布了今年第2号消费警示提醒广大市民,空调室外机支架使用超过5年的,应每年检查支架的牢固情况,以防发生因锈蚀、松动而坠落伤人的意外。 随着卫生安全意识的提高,许多市民每年在使用空调前后都会对家中的空调机进行细心清洗,但却很少人会去关注长年日...查看详情
昨日上午,小编走访了深圳一些老小区。由于楼房修建时没有设置水泥空调搁板,许多空调都是靠金属支架固定在墙上。有的支架经过长期风吹雨淋,已经锈迹斑斑。不少市民表示,他们用空调,大多只关心空调内机能不能正常制冷,而对于空调外机支架,就没那么在意了。 今天下午,小编在深圳市消委会了解到,最近,空调外机坠落伤人的惨剧在国内时有发生,尽管深圳目前还没有发现此类事故,消委会还是提醒消费者,空调外机支架的...查看详情
有谁做过空调竖井导向支架的,能不能发张图片上来分享...查看详情
本人刚毕业不久,好多东西不太确定。请问一下大家,空调水管的固定支架如何来做,具体的形式是怎么样的,怎么处理冷桥问题,放在什么位置,是隔一定距离做一付,还是只在膨胀节边上做?谢谢,最好有图片说明。...查看详情
请问大家在算VRV空调铜管的时候,铜管的支架都是如何套定额记取的,谢谢了...查看详情
使用6个膨胀螺栓固定,4#角钢,伸出长度65...查看详情
像各位大虾请教一下,空调的冷热水管安装的时候,在什么位置需要设置滑动支架、导向支架和固定支架呢 谢谢啦...查看详情
大家做高层酒店空调时,立管一般多少米加固定支架,多少米加承重支架呢?有没有参考资料啊?特别是有些要加补偿器,这样好几十米就只能用滑动支架,这么重的管道就补偿器处放固定支架能托的住吗?...查看详情
请问各位大侠: 高层建筑空调管道井支架方案如何施作? 那本图集上有大样图? 有大样图的发上来学习一下! 感谢!...查看详情
冷却水的管道一般都是DN300以上的两根并排敷设,像我现在的项目有2套系统,2根DN300和2根DN350的管子。水平吊架我参照找了《GB/T 17116-1997管道支吊架》确定,采用D20长丝吊装,横担是14的槽钢。但是水平管道是否应该设置固定吊架,怎么设置?立管采用图集《05R417-1室内管道支吊架》139页Gc6支架,但间距应该多大?四立管并排上行,是否可以两根管道之间公用一条14槽钢?...查看详情
每一次干,没经验。请问一下: 1,水管木托外面用什么固定。用U型管卡,还是用扁铁?如果用扁铁是用多大的?是用白的还是用黑的? 2,水管外保温的黑黑的东西是什么材料啊,安装是用粘的吗?是什么胶水啊?...查看详情
请高手赐教...谢谢..........查看详情
请问高手空调水管DN150以上的水平干管选择支架时用多大的型材制作?...查看详情
通风空调预算中,薄壁镀锌钢板的吊支架定额力包含了,不用另行计算,但是他的刷又是另行计算套定额的,请问大家刷油工作量是这么算的,是根据风管定额力,角钢圆钢型钢的含量有多少计算吗 ,请各位老师帮我说下,谢谢...查看详情
请教一下大家,就是空调水系统中,吊支架是如何设置的,在什么地方设置,设置原则怎么样,是多少米一个还是说根据施工规范里面不同管径按不同距离来,另外一个就是波纹管是什么时候设置,他的伸缩量是怎么计算的,谢谢~~!...查看详情
遇到两个高层写字楼项目,一个项目伸缩节设在两个固定支架的中间,另外一个项目伸缩节紧靠其中一个固定支架,哪一个正确? 另外想请问一下循环冷却水立管(大概120米)是内涂塑管,需要设置伸缩节吗?...查看详情
我最近要搞一台特种车空调,压缩机的驱动口为发动机后部取里器,由于空间限制,压缩机不能在发动机本体上,只能在底盘大梁想办法,需要用到客车空调压缩机支架(偏摆机构),清高手指点如何使用该偏摆机构?应注意哪些东东?...查看详情
快速计算空调水管保温的工程量、管道刷油、管道支架等工程量 不错的计算工具哦...查看详情
:Q 求助!空调设备的支架怎么计算呢?谢谢了...查看详情
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002“9.2.5 设有补偿器(膨胀节)的管道应设置固定支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求,……。”设计院往往仅明确固定支架设置的位置,但没有设计固定固定支架的结构形式,施工单位在安装中不知如何是好,尤其是防冷桥措施不当,工程投入使用后产生滴漏现象,影响的美观或使用。 之一:补偿器(膨胀节)处管道固定支架和导向支架的设置 1748480...查看详情