变配电室更新时间:2024-04-19 15:56:37

本专题为土木在线变配电室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变配电室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    (一)10kV断路器的选择: 当进线和主变高压侧断路器采用真空断路器时,常规真空断路器的额定电流一般为:630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A。 额定电流 分断能力 630A:20、25KA 1250A:31.5KA 1600A :31.5KA 2500A:40KA 3150A:40KA 北京地区一般用户站、工业厂房用电选择...查看详情

    用户:wx_00120118 浏览量:73 时间:2024-01-09
  • 供配电技术图片1

    提起变配电室,想必大部分电气设计人员都不陌生了。但是如果说到变配电室高度确定,以及影响变配电室高度的相关因素,可能很多电气设计人员都是一脸懵逼,甚至还有一些电气设计初学者是一问三不知的。我们都知道变配电室就是一个房间,其危险性相对于变配电站较小,可设置在建筑内或贴邻,是单位内部使用,低压输出通常是220V/380V,直接给电器供电。那么问题来了,变配鬼室应该多高?变配电室应该多大?以及其他设备用房...查看详情

    用户:zsd_7432926068 浏览量:35 时间:2023-09-12
  • 供配电技术图片1

    变配电室接地系统是电力变配电系统防雷、防静电、防电击和保护人身安全的重要组成部分,其设计需要充分考虑电气安全和防雷等因素,本文将从接地系统的设计要求、接地系统的设计原则和接地系统的具体设计等方面进行介绍。 一、接地系统的设计要求 1.符合国家标准和规范要求 在接地系统的设计过程中,首先需要遵循相关的国家标准和规范要求,如《电力工程施工及验收规范》、《电气装置使用规程》、《电气设备安装工程施...查看详情

    用户:银营建 浏览量:44 时间:2023-05-30
  • 比如地下层高比较低的情况下,又要保证净高4.2m。变配电室做门槛,变配电室地面可以比地库地面低么。如果不能,那么如何解决。...查看详情

    用户:lw233 浏览量:38 时间:2023-05-13
  • 摘要:10kV配电室对电力系统的正常运行、人们的生活用电、生产的工业用电起着举足轻重的作用,担任着不可或缺的重要角色。10kV变配电室的电气安装和质量控制对于保障电能安全、可靠、保质、保量的输送至用户端,满足人们生活和生产需求具有重要意义。文章讨论了其电气安装的选择和质量控制,对于10kV变配电室的优化具有指导意义。关键词:10kV变配电室;电气安装;质量控制 作为配送电能至用户的重要设备,配电...查看详情

    用户:pl_71509339 浏览量:9 时间:2023-02-24
  • 通风排烟图片1

    一、系统形式 地上变配电室宜采用自然通风,不能满足自然通风要求的地上变配电室及地下变配电室应设置机械通风系统。变配电室宜独立设置机械通风系统。当通风无法保障变配电室设备的温湿度要求时,宜设置空调降温系统。 设置气体灭火系统的防护区(如变配电室),应设置火灾后通风换气,地下防护区和无可开启外窗的地上防护区应设机械通风系统。该区域内的通风、空调管道应能自动关闭。 变配电室位于地下,且设置气...查看详情

    用户:qq99406193 浏览量:107 时间:2023-01-12
  • 变压器室、变配电室的建筑防火及消防设施,应符合《建筑设计防火规范》、《20kV及以下变电所设计规范》、《火力发电厂与变电站设计防火规范》以及相关专业技术规范标准的要求。 文末附疑难探讨: 1、工厂场所内,怎样设置变配电室? 2、干式变压器的建筑防火和消防设施,怎样处置? 一、火灾危险性:(3.1.1) 1、油浸变压器室属于丙类火灾危险性部位。 2、配电室(每台装油量大于60kg的设备)属于...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:207 时间:2022-12-02
  • 变配电室及电气竖井内接地干线敷设.pdf变配电室及电气竖井内接地干线敷设.pdf变配电室及电气竖井内接地干线敷设.pdf变配电室及电气竖井内接地干线敷设.pdf变配电室及电气竖井内接地干线敷设.pdf...查看详情

    用户:新时代建造者 浏览量:26 时间:2022-10-17
  • 建筑规范图片1

    以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:本文阐述变电站、变电所、终端变电站、箱式变电站、变配电室等概念,主要包括以下内容: 1、变电站、变电所,前身今世。 2、变压器及建(构)筑物的火灾危险性分类。 3、防火规范适应原则。 4、变、配电站-防火间距一览表。 5、附设变、配电站的防火处置要求。一、变电站、变电所,前身今世!1、变电站的概念:变电站又称变电所,是指电力系统中对电压和电流进行变换,接...查看详情

    用户:w8896 浏览量:120 时间:2022-10-11
  • 变配电室高度该如何确定? 首先我们要确定影响高度的相关因素: 1、下进下出 2、上进上出 例如我们的进出线方式是下进下出,则需要考虑电缆沟是降下去,还是抬上来。如果抬上来,电缆沟深度,就需要考虑,深度一般为800~1000mm。 下进下出(电缆沟降下去) 可以看出配得室高度=L4+L5 L4:柜子高度一般不超2300mm L5:母联桥架高度(300~600)+L6的高度 L...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:78 时间:2022-05-18
  • 远处一点还有个开闭所,图中圈线为变配电室,如果住2楼,辐射大吗? 谢谢...查看详情

    用户:wx_1643095652750 浏览量:37 时间:2022-01-25
  • 电力安装部门,强抢总包单位经施工许可的高低压变配电室的电气安装工程,算不算违法?! 高低压变配电室内的电气安装部分,在总包单位的施工图范围,也在施工许可证的许可范围内,根据国家法律规定,必须由总包单位进行安装。 建筑工程的总包单位,有建筑电气施工资质,而电力部门安装单位并没有建筑电气安装资质!!!...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:405 时间:2020-11-26
  • 大底盘地库内有高低压变配电室,大底盘上有数栋住宅楼, 请问:从变配电室低压柜,到每栋住宅楼配电室的电源电缆,还有设计院设计为四芯电缆的吗? 是否也能通过全国各地审图机构的审图而成为具有法律效力的施工图? 如果有,请告诉我是哪一年什么地方的图纸? 我想告诉大家的是: 这样的设计,明显是大错特错的!!! 因为明显违反了《建筑物防雷设计规范》的强制性条文6.1.2条。...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:523 时间:2020-11-24
  • 天津的给排水大师们,大家好!我有个项目在天津,是工业厂房类。我想问一下厂房内部的变配电室需要设置气体灭火系统吗?天津当地是否有关于这方面的规定?...查看详情

    用户:黑面神猴 浏览量:551 时间:2020-02-06
  • 如题...查看详情

    用户:xiaokouchangkai 浏览量:2603 时间:2019-12-16
  • 输变电工程图片1

    来源:电工之家 版权归原作者所有,侵权请联系删除 一、施工流程 测量弹线定位→支架安装→接地干线敷设固定→接地干线连接→防腐处理→标识→检测验收 6208118 二、施工工艺 1、根据图纸设计要求,确定变配电室接地干线安装位置和走向,进行测量弹线定位。 2、支架安装,距地面高度 250~300mm。支持件应采用40mm×40mm 的扁钢,尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:3726 时间:2019-10-09
  • 电气工程原创版块图片1

    一、施工流程 测量弹线定位→支架安装→接地干线敷设固定→接地干线连接→防腐处理→标识→检测验收 6207228 二、施工工艺 1、根据图纸设计要求,确定变配电室接地干线安装位置和走向,进行测量弹线定位。 2、支架安装,距地面高度 250~300mm。支持件应采用40mm×40mm 的扁钢,尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为50mm,总长度为70mm,支持件间距应均匀,水平直...查看详情

    用户:温稳 浏览量:7303 时间:2019-10-07
  • 变配电室低压配电柜至住宅楼的母线槽,能直接敷设吗?...查看详情

    用户:阁中帝子 浏览量:507 时间:2019-08-13
  • 环氧树脂地坪的防火等级能达到A级吗?是不是应该属于B1级啊 防火规范上明文规定配电室、机房这一类的房间要全部采用A级装修材料,但是看现在很多总配电室都强烈采用环氧树脂地坪,不知道为什么能符合要求?...查看详情

    用户:lvwangyi 浏览量:2618 时间:2019-03-28
  • 电气工程原创版块图片1

    一,变配电室开闭器简介 变配电室开闭器具有电缆进出线、架空进出线、母线联络等功能。主要适用于电网工程、国防军工、交通运输、公共事业、工矿企业、医院学校等各种不同领域,以包括发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。 二,变配电室开闭器组成 变配电室开闭器应满足"交流金属封闭开关设备标准"的有关要求,由柜体和断路器二大...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:714 时间:2018-11-02