变压器室、变配电室的建筑防火及消防设施,应符合《建筑设计防火规范》、《20kV及以下变电所设计规范》、《火力发电厂与变电站设计防火规范》以及相关专业技术规范标准的要求。 文末附疑难探讨: 1、工厂场所内,怎样设置变配电室? 2、干式变压器的建筑防火和消防设施,怎样处置? 一、火灾危险性:(3.1.1) 1、油浸变压器室属于丙类火灾危险性部位。 2、配电室(每台装油量大于60kg的设备)属于...查看详情
变配电室及电气竖井内接地干线敷设.pdf变配电室及电气竖井内接地干线敷设.pdf变配电室及电气竖井内接地干线敷设.pdf变配电室及电气竖井内接地干线敷设.pdf变配电室及电气竖井内接地干线敷设.pdf...查看详情
以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:本文阐述变电站、变电所、终端变电站、箱式变电站、变配电室等概念,主要包括以下内容: 1、变电站、变电所,前身今世。 2、变压器及建(构)筑物的火灾危险性分类。 3、防火规范适应原则。 4、变、配电站-防火间距一览表。 5、附设变、配电站的防火处置要求。一、变电站、变电所,前身今世!1、变电站的概念:变电站又称变电所,是指电力系统中对电压和电流进行变换,接...查看详情
变配电室高度该如何确定? 首先我们要确定影响高度的相关因素: 1、下进下出 2、上进上出 例如我们的进出线方式是下进下出,则需要考虑电缆沟是降下去,还是抬上来。如果抬上来,电缆沟深度,就需要考虑,深度一般为800~1000mm。 下进下出(电缆沟降下去) 可以看出配得室高度=L4+L5 L4:柜子高度一般不超2300mm L5:母联桥架高度(300~600)+L6的高度 L...查看详情
远处一点还有个开闭所,图中圈线为变配电室,如果住2楼,辐射大吗? 谢谢...查看详情
电力安装部门,强抢总包单位经施工许可的高低压变配电室的电气安装工程,算不算违法?! 高低压变配电室内的电气安装部分,在总包单位的施工图范围,也在施工许可证的许可范围内,根据国家法律规定,必须由总包单位进行安装。 建筑工程的总包单位,有建筑电气施工资质,而电力部门安装单位并没有建筑电气安装资质!!!...查看详情
大底盘地库内有高低压变配电室,大底盘上有数栋住宅楼, 请问:从变配电室低压柜,到每栋住宅楼配电室的电源电缆,还有设计院设计为四芯电缆的吗? 是否也能通过全国各地审图机构的审图而成为具有法律效力的施工图? 如果有,请告诉我是哪一年什么地方的图纸? 我想告诉大家的是: 这样的设计,明显是大错特错的!!! 因为明显违反了《建筑物防雷设计规范》的强制性条文6.1.2条。...查看详情
天津的给排水大师们,大家好!我有个项目在天津,是工业厂房类。我想问一下厂房内部的变配电室需要设置气体灭火系统吗?天津当地是否有关于这方面的规定?...查看详情
如题...查看详情
来源:电工之家 版权归原作者所有,侵权请联系删除 一、施工流程 测量弹线定位→支架安装→接地干线敷设固定→接地干线连接→防腐处理→标识→检测验收 6208118 二、施工工艺 1、根据图纸设计要求,确定变配电室接地干线安装位置和走向,进行测量弹线定位。 2、支架安装,距地面高度 250~300mm。支持件应采用40mm×40mm 的扁钢,尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为...查看详情
一、施工流程 测量弹线定位→支架安装→接地干线敷设固定→接地干线连接→防腐处理→标识→检测验收 6207228 二、施工工艺 1、根据图纸设计要求,确定变配电室接地干线安装位置和走向,进行测量弹线定位。 2、支架安装,距地面高度 250~300mm。支持件应采用40mm×40mm 的扁钢,尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为50mm,总长度为70mm,支持件间距应均匀,水平直...查看详情
变配电室低压配电柜至住宅楼的母线槽,能直接敷设吗?...查看详情
环氧树脂地坪的防火等级能达到A级吗?是不是应该属于B1级啊 防火规范上明文规定配电室、机房这一类的房间要全部采用A级装修材料,但是看现在很多总配电室都强烈采用环氧树脂地坪,不知道为什么能符合要求?...查看详情
一,变配电室开闭器简介 变配电室开闭器具有电缆进出线、架空进出线、母线联络等功能。主要适用于电网工程、国防军工、交通运输、公共事业、工矿企业、医院学校等各种不同领域,以包括发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。 二,变配电室开闭器组成 变配电室开闭器应满足"交流金属封闭开关设备标准"的有关要求,由柜体和断路器二大...查看详情
XGN99新型开闭器是输配电领域的新一代智能配网电力设备,在中瑞专家共同努力下研发、制造出来的一款无六氟化硫(SF6)智能中压开关设备。 为什么说这款新型开闭器可以降低变配电室综合造价? 虽然新型设备本身价格比较昂贵,但其拥有紧凑小型化的体积,是传统设备无可比拟的。由下图可以更加清楚了解设备的经济优势: 6059630 紧凑小型化的新型开闭器让配...查看详情
如题:贵州电网之前的110kV及35kV户外站设计室站用变采用干式布置在10kV配电室,未设置水消防;可是2018年开始有设计单位说不能再才有这种方式,如果仍然才有这种布置方式,那么根据火力发电厂与变电站设计防火规范需要设置水消防。主要理由是11.5.1条下面的注”变电站内建筑物满足耐火等级不低于二级,体积不超过3000m³,且火灾危险性为戊类时,可不设消防给水“。而根据表11.1.1,干式变室为...查看详情
如题 ,变配电室内,通风设计了两支风管,分别配置了电动对开调节阀,一支风管供平时使用,上面的电动对开调节阀平时开启,火灾时关闭,另一支风管供火灾后使用,阀门平时关闭,气体灭火后开启排出灭火气体。 现场消防施工和通风施工是两家单位,通风单位按设计院图纸施工,安装了电动对开调节阀,消防单位说这种风阀不能不能接入消防系统,说是不兼容, 想请问想大伙,现场这种情况要怎么处理呢,电动对开阀是真的不能...查看详情
现在在做一个酒店项目,楼内设10kV变配电室,2台1000kVA干式变压器,根据当地供电局要求,设10台KYN28开关柜。供电局有关负责人说,根据甲方实际情况,做个简易的综合保护即可,不要直流屏和值班室,不要后台和自控,不需要画二次原理图,操作电源采用分布式直流电源,即每个中置式开关柜(KYN28)均自带一节蓄电池(直流电源),需在设备表中把材料表示出来。 以前没做过分布式直流电源,不知道操作电源...查看详情
电气中机房面积,电井面积,变电所的面积大小都是怎么确定的?那位能够讲解一下...查看详情
变配电室清扫时是用风机吹还是吸?为什么?...查看详情