首页 课程 资料 论坛
  • 大空间智能定位灭火系统!

    我是大空间智能定位灭火系统的设备商,和广东天雨是同类产品,国家专利。如果有江苏用户想使用的话`,可以和我联系,我公司在苏州0512-65660615 陈先生

  • 大空间智能灭火系统的使用:

    广东省出了地方规范,别的省市还有哪地方可以设计这种系统啊?山东行不行?我手头上有个高层,中庭高13米多,有个多功能厅9.9米高,设置雨淋系统比较麻烦,因为多功能厅有近500平方,需要储存水量太大,而且据说雨淋系统很容易误报警。设置智能系统最好的了,可是不知国标什么时候出来。我会经常在线,请各位发表一下各自的看法吧,并欢迎做智能灭火的厂家赐教。

  • 大空间智能主动喷火灭火系统的设置

    大空间智能主动喷火灭火系统与自动喷淋系统合用时,是接在湿式报警阀前还是后?1、根据《自动喷水灭火系统设计规范》4.2.8 建筑物中保护局部场所的系统,可串联接入同一建筑物内湿式系统,并应与其配水干管连接。2、根据〈大空间智能主动喷水灭火系统设计规范〉6.4.3、6.5.2中规定:应在其它自动喷水灭火系统湿式报警阀或雨淋阀前将管道分开。我看好多设计院的图纸都是接在报警阀后,究竟哪个合理,接在报警阀前还是阀后呢?

  • 建筑物内高大空间智能灭火系统设计

    建筑物内高大空间智能灭火系统设计

    一直以来建筑物内的高大空间给建筑消防带来了一定的困难,由于现在高大空间消防探测普遍使用常规感烟感温探测、线性光束探测器和火焰探测器等传统探测方式。传统的探测报警系统在高大空间场所使用时,由于火灾燃烧物在空间传播受到高空间、大面积、气流等因素的影响,常常当火灾发展到一定程度后,造成温度升高或烟雾达到一定的浓度时,才能感应,难以实现早期火灾报警及扑救,往往造成火灾的蔓延情况。 而灭火则通常使用传统的雨淋系统。同时,雨喷淋系统一般适合用于低空范围,如果安装高度较高,当发生火灾时,喷淋头喷出的水滴由于颗粒较小,在受到上升的热空气时会迅速使水滴雾化,无法使水落到火的表面,难以达到有效灭火目的。《建筑设计防火规范》(简称“建规”)【1】第8.5.7条规定了具备一定条件的人员密集场所和丙类厂房宜设置固定消防炮等灭火系统,而《高层民用建筑设计防火规范》(简称“高规”)【2】中即便是如此笼统的规定也

  • 大空间消防水炮灭火系统你了解多少?

    近年来国内诸如会议展览馆、候机楼、体育馆、火车站候车室、剧场、高层或多层建筑的商业广场等封闭空间越来越多,大封闭空间建筑消防设计也受到越来越多的关注,消防水炮灭火系统也随之产生并得到了推广应用。目前,消防水炮主要有大空间消防水泡、大空间智能喷头、消防遥控炮等。消防水炮系统的喷射流量大、保护半径大,维护性能优越,其维护费用较低,灭火装置供水、供电电路简单,有

  • 高大空间灭火系统的选择

    建筑高度31.5m的六层商业,单层面积在15000㎡。商业内部有几个扶梯中庭上下相通,一层至六层的中庭。这种部位应该用哪种灭火系统?大空间智能喷水灭火系统的最大安装高度是25m,这里就没法用了吧?

  • 关于大空间智能型主动喷水灭火系统的设计探讨

    华夏新中源大酒店位于佛山市禅城区南庄镇,是一座按五星级标准建成的酒店。该酒店为一类高层建筑,高75m,共21层,裙楼3层,在4层设有空中泳池。而在裙楼1-3层的中间位置有一个中庭,该中庭面积约为430m2,高约14m,长约30m,宽约20m。根据消防局的审批意见,该中庭须设置大空间智能型主动喷水灭火系统。 大空间智能型主动喷水灭火系统是我国新近研究、开发并投入使用的一种新型消防灭火设备。该产品采用了多项技术,如红外线探测技术、计算机技术,并将传感、机械传动、光电技术、通信等通过逻辑程序编织于一身,实现了智能化。它能24小时全天候监控,360°全方位保护,当装置确认为火灾信号后,能主动射水,并在灭火后主动停止射水,回复到原来的监视状态,体现了其智能化和全动化。这个系统的设计规范《大空间智能型主动喷水灭火

  • 谁有《大空间智能主动型喷水灭火系统》的规范

    急需《大空间智能主动型喷水灭火系统》的规范,请提供给我,谢谢了!!我的POPO 帐号:lt721127@163.com我有qq号:443201524

  • 大空间灭火有干式系统吗

    丙类厂房,建筑面积4700平,一层8.65米,北方地区不采暖,自喷超高,采用大空间灭火或者自动消防炮,这两种灭火方式有没有干式的?消火栓可以取消吗?

  • 固定消防炮灭火系统的设计与计算

    为了合理地设计固定消防炮灭火系统,减少火灾损失,保护人身和财产安全,制订本规范。本规范适用于新建、改建、扩建工程中设置的固定消防炮灭火系统的设计。

  • 大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程

    分享个消防炮的规范 希望对大家有所帮助

  • 大空间智能型自动喷水灭火系统设计规范

    该网上的《大空间智能型自动喷水灭火系统设计规范》电子样本,实在不方便阅读。给诸位传各PDF格式的! 本规范共分13 章和 1 个附录。其主要内容有:1、总则;2、术语和符号;3、设置场所及使用条件;4、系统选型和配置;5、基本设计参数;6、系统组件;7、喷头及水炮布置;8、管道;9、供水;10、水力计算;11、控制系统的选型及组成;12、操作与控制;13、电气等 13 个部分及附录、条文说明、附图。

  • 大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范

    大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范(DBJ15-34-2004),本规范是广东省的,新版的建筑给水排水设计手册中有这方面的内容,但是国家没有规范,有不是广东省朋友想做的话,可以参照建筑给水排水设计手册2008版,我现在要做,在找资料!!

  • 消防炮灭火系统电气的一般规定有什么

    本规范的编制,遵照国家有关基本建设方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,在总结我国消防炮灭火系统科研、工程应用现状及经验教训的基础上,广泛征求国内有关科研、设计、产品生产、消防监督、工程施工单位等部门的意见,同时参考美国、英国、日本等发达国家的相关标准条文,最后经有关部门共同审查定稿。 固定消防炮灭火系统是用于保护面积较大、火灾危险性较高而且价值较昂贵的重点工程的群组设备等要害场所,能及时、有效地扑灭较大规模的区域性火灾的灭火威力较大的固定灭火设备,在消防工程设计上有其特殊要求。 本规范共分六章,包括总则

  • 固定消防炮灭火系统设计规范

    固定消防炮灭火系统设计规范-2003

  • 一个大空间自动消防炮灭火视频

    一个大空间自动消防炮灭火视频

  • 大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范(广东)

    大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范(广东)

  • 大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范(广

    大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范(广

点击加载更多

大空间智能消防炮灭火系统

大空间智能消防炮灭火系统专题,为您提供大空间智能消防炮灭火系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大空间智能消防炮灭火系统 相关的专业交流讨论,更多大空间智能消防炮灭火系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

iapm地铁

工程周进度计划表