广东省出了地方规范,别的省市还有哪地方可以设计这种系统啊?山东行不行?我手头上有个高层,中庭高13米多,有个多功能厅9.9米高,设置雨淋系统比较麻烦,因为多功能厅有近500平方,需要储存水量太大,而且据说雨淋系统很容易误报警。设置智能系统最好的了,可是不知国标什么时候出来。我会经常在线,请各位发表一下各自的看法吧,并欢迎做智能灭火的厂家赐教。
我是大空间智能定位灭火系统的设备商,和广东天雨是同类产品,国家专利。如果有江苏用户想使用的话`,可以和我联系,我公司在苏州0512-65660615 陈先生
建筑高度31.5m的六层商业,单层面积在15000㎡。商业内部有几个扶梯中庭上下相通,一层至六层的中庭。这种部位应该用哪种灭火系统?大空间智能喷水灭火系统的最大安装高度是25m,这里就没法用了吧?
丙类厂房,建筑面积4700平,一层8.65米,北方地区不采暖,自喷超高,采用大空间灭火或者自动消防炮,这两种灭火方式有没有干式的?消火栓可以取消吗?
该网上的《大空间智能型自动喷水灭火系统设计规范》电子样本,实在不方便阅读。给诸位传各PDF格式的! 本规范共分13 章和 1 个附录。其主要内容有:1、总则;2、术语和符号;3、设置场所及使用条件;4、系统选型和配置;5、基本设计参数;6、系统组件;7、喷头及水炮布置;8、管道;9、供水;10、水力计算;11、控制系统的选型及组成;12、操作与控制;13、电气等 13 个部分及附录、条文说明、附图。
大空间智能主动喷火灭火系统与自动喷淋系统合用时,是接在湿式报警阀前还是后?1、根据《自动喷水灭火系统设计规范》4.2.8 建筑物中保护局部场所的系统,可串联接入同一建筑物内湿式系统,并应与其配水干管连接。2、根据〈大空间智能主动喷水灭火系统设计规范〉6.4.3、6.5.2中规定:应在其它自动喷水灭火系统湿式报警阀或雨淋阀前将管道分开。我看好多设计院的图纸都是接在报警阀后,究竟哪个合理,接在报警阀前还是阀后呢?
最近做一个四星级宾馆装饰设计供15层,其中13-15层为大空间网球场带中央空调,净高有9米,原设计采用自动喷淋灭火系统,但网球场施工方和业主坚持不做自喷,观点是天花顶不能安装喷头,也没见过网球场设自喷的,因此非常争议。作为设计人坚持规范要求做,请有经验的大师指点可否不设,其次想改采用大空间的自动灭火装置,也请指导或上传图纸,在次表示感谢。
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。
单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?
知识点:自动喷水灭火系统
一直以来建筑物内的高大空间给建筑消防带来了一定的困难,由于现在高大空间消防探测普遍使用常规感烟感温探测、线性光束探测器和火焰探测器等传统探测方式。传统的探测报警系统在高大空间场所使用时,由于火灾燃烧物在空间传播受到高空间、大面积、气流等因素的影响,常常当火灾发展到一定程度后,造成温度升高或烟雾达到一定的浓度时,才能感应,难以实现早期火灾报警及扑救,往往造成火灾的蔓延情况。 而灭火则通常使用传统的雨淋系统。同时,雨喷淋系统一般适合用于低空范围,如果安装高度较高,当发生火灾时,喷淋头喷出的水滴由于颗粒较小,在受到上升的热空气时会迅速使水滴雾化,无法使水落到火的表面,难以达到有效灭火目的。《建筑设计防火规范》(简称“建规”)【1】第8.5.7条规定了具备一定条件的人员密集场所和丙类厂房宜设置固定消防炮等灭火系统,而《高层民用建筑设计防火规范》(简称“高规”)【2】中即便是如此笼统的规定也
近年来国内诸如会议展览馆、候机楼、体育馆、火车站候车室、剧场、高层或多层建筑的商业广场等封闭空间越来越多,大封闭空间建筑消防设计也受到越来越多的关注,消防水炮灭火系统也随之产生并得到了推广应用。目前,消防水炮主要有大空间消防水泡、大空间智能喷头、消防遥控炮等。消防水炮系统的喷射流量大、保护半径大,维护性能优越,其维护费用较低,灭火装置供水、供电电路简单,有
我最近做一个工程,地面十三层,地下一层,高度为48.3m。我查《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版),其中并不要求做自动喷水灭火系统,但审图时却说要做自动喷水灭火系统。请问前辈,像我这个工程确须做自动喷水灭火系统吗?谢谢!
办公综合楼,4246平米,建筑高度22.4米,内电视台用房顶上两层,其中含打演播厅200平米,小演播厅100平米各一个(均占用两层空间);档案室(240平米左右);其余为普通办公用房。综合楼设集中空调系统。请问各位大虾:是否要设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;或者只是局部设置上述系统。若设置了自动喷水灭火系统,其用水量可以直接从室外管道用水泵抽取吗???谢谢!!另:设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统经济上是否划算?
各位同行,我是一名教师,我要讲一堂关于自动喷水灭火系统的示范课,需要一些图片。希望各位帮帮忙!主要有喷头结构图、水流指示器工作原理图等。各位帮帮我吧,如果是同为教师的还希望能为我指点一下这节课课堂设计方面的问题!谢谢了!
自动喷水灭火系统的发展与应用 2005-11-28 转载 这篇文章被阅读了< 2 >次 自动喷水灭火系统,简单地说就是在火灾情况下,能自动启动喷水洒水灭火,以保障人身和财产安全的一种控火、灭火系统。 自动喷水灭火系统发展迄今已有100多年的历史,最早是以“钻孔管式喷水灭火系统”的形式出现,逐渐发展成现代的自动喷水灭火系统。随着技术的发展,现在的喷水灭火系统对火灾的反应愈加迅速,而可靠性也得到了很大的提高。特别是对喷头的研究和发展,使该灭火系统应用更加广泛。 自20世纪60年代初以来,自动洒水喷头因能适应各种火灾危险场合的需要得到很快发展。主要应用在三个领域:第一是在保护高架高堆仓库方面。由于在高堆高架仓库中需要穿透力更强的射流来实施灭火,于是产生了大水滴喷头。大水滴喷头的出流,水滴粒径大,能穿透厚的火焰,到达火源中心,迅速冷却火源达到灭火目的;第二是在保护人身安全方面,如在幼儿园、医院、养老院等场所,被保护对象均为一些幼儿或行动不便的老幼病残者。因此
1、消防水池(可参见消火栓系统) 2、消防水泵(可参见消火栓系统) 3、稳压系统 (1)稳压泵的选型 许多工程中稳压泵的流量偏大。 (2)稳压泵的位置 有些设计人员在高位水箱处设置稳压泵,就近接入自动喷水灭火系统的立管顶部,此种方式存在的问题是:当喷头受热爆炸后,阀后压力降低,稳压泵启动后,仅能使湿式报警阀后的管网压力升高,故不能开启阀瓣,因此压力开关没有讯号启动喷淋泵。 4、水泵接合器 (1) 水泵接合器的设置 (2) 水泵接合器的设计数量偏少的也较多。 5、减压装置的设置 有些设计人员在设计高层建筑物自动喷水灭火系统未予考虑。 6、湿式报警阀 (1) 湿式报警阀的设置 许多工程在设计报警阀的地点时,考虑不周全。 (2) 供水控制阀 有些工程在设计时未设置供水控制阀。7、水流指示器
高度不超过50m的综合办公楼(二类高层),设有空调系统,是否应设自动喷水灭火系统?《高规》GBGB50045-95没规定,但《建规》GBJ16-87却有要求。难道高层比多层防火标准还要低?不知如何掌握?请各位帮忙解决。
大空间自动灭火系统
大空间自动灭火系统专题,为您提供大空间自动灭火系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大空间自动灭火系统 相关的专业交流讨论,更多大空间自动灭火系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题