    请问有谁知道,在<<高规>>2005年修订版本或<<建规>>2005年修订版本中,消防给水系统的试验压力是如何规定的,多谢了。

  • 消防给水系统各种压力的区分与应用

    消防给水系统各种压力的区分与应用

         本文梳理消防给水系统系统工作压力、设计工作压力、额定工作压力、工作压力和试验压力的区别及应用。 系统工作压力       系统工作压力是消防给水系统中可能运行的最大工作压力。消防给水系统中,管件、配件等的产品工作压力不应小于(所在位置)管网的系统工作压力,以防火灾时这些部位出现渗漏或损坏,影响消防供水的可靠性。      系统工作压力是消防给水系统分区的主要依据在确定系统是否需要分区供水时,系统工作压力通常是指系统管网最低点(压力最大点)可能运行的最大工作压力。高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行供水压力确定,并应符合下列规定: 1.高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;

  • 消防给水系统的压力,必须搞定

    知识点:稳高压消防给水系统

  • 生活给水系统入口压力如何计算?

    本工程是三个单元的,一梯两户纯住宅,1-6层均为住宅,带阁楼层,加阁楼层为7层,入口形式为一个单元一入,共计三个入户,给水入口压力如何计算?流量如何计算?

  • 室内消火栓给水系统流量和压力的计算

    进行消火栓给水系统水力计算包括了流量和压力的计算,计算前提首先是建立在满足规范要求的基础上进行,规范对建筑灭火主要规定了2条,一条是同时使用水枪支数,一条是每支水枪最小流量。

  • 消防给水系统的系统工作压力如何确定

    消防给水系统的系统工作压力如何确定

        高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定: 1.高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压; 2.市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定; 3.采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和; 4.采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

  • 如何确定消防给水系统的系统工作压力

    高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:1.高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;2.市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;3.采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;4.采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

  • 如何选用无负压给水系统?

    无负压给水系统确有一些优点,在市政允许的情况下住宅给水适宜选用,敢为各位楼主,能不能为我们如何选用该系统提供一个标准?尤其是设计院的同僚,有好的经验能否共享?

  • 关于给水系统减压的问题

    也许这是个比较简单的问题,但是我就是想不通!!请各位朋友帮忙!! 问题:一栋35层的高层建筑,层高2.8米。我采用的是3台变频泵分3个区供水!!1—11层为1区;12—23层为2区; 24--35层为3区;我不明白的地方是:规范规定,分区的依据是:以给水系统最低卫生器具的最大静压力值为依据,住宅为300-350kpa!!1区11层楼,即需要的静压力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用减压!!但是2区和3区,第23楼和35楼的静压力分别是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的扬程最少要满足这2个静压力才能把水供上去!那么12楼13楼14楼。。。24楼25楼26楼。。。不就超过了最低卫生器具的最大静压力值,但是为什么就不用设置减压阀减压???? 也许是我部分的概念的理解上有问题,但是我就是想不通,想各位朋友帮忙解决一下!!不胜感谢!!!祝工作顺利!!

  • 给水系统顶端产气怎么办?

    我在的这个大厦供水坚向分三个区,采用变频供水,但每天每个区顶端的蹲便器(感应冲洗阀)都会产气,无耐只好让变频连续运转(以前到压力设定值会停),但是在38-36Hz运转,过一会因无人用水的原因,水泵内的水会发热,有时连接水泵的管道内的水也会热.请各位指点一下.

  • 经验法估算给水系统水压力问题

    各位前辈大神,求解求解! 用经验法估算时,第一章结尾的例题上为什么没有加第一层的100KPA,备考新手,实在不知道,请大家帮帮忙吧

  • 消防给水系统的增压设备

    当消防水箱的设置高度不能满足最不利点消防压力时,应设置增压设备。一种是增压水泵加气压水罐,一种是单设增压水泵,这两种设备有什么根本的区别吗?各自的适用条件是什么呢?如果没有区别,大家一般用哪一种?

  • 关于给水系统分区的问题.

    若一个多层建筑,分两个区.原因是市政压力满足不了高区要求.那么是否可以按以下这样来做.1.低区用市政压力来满足,高区由加压设备满足用水。2.上下区各立管相连,用截止阀隔断.原因是市政停水时,高区的水能保证低区使用.不知道高区相连通的做法是否可行.谢谢指点!

  • 关于给水系统分区的问题

    本人在做一个工程,地下室-4.500,地上十三层(48.000),泵房设在地下室,选用给水泵扬程60m,屋顶无生活水箱,泵房内设气压罐,要是分区供水的话,这个工程布置比较困难,实在不想分区,想问问大家,如果不分区的可行性有多大?

  • 关于室外消防给水系统的讨论

    本人在做厂区室外消防管网的时候,总感觉设独立的消防管网更经济合理一点,因为不用在每幢厂房的室内消火栓接入管道上都设倒流防止器,可节约投资;但是在做小区的工程时设独立的室外消防管网觉得管道的用量要多不少,还是与给水系统合用好一点. 大家在做室外消防给水系统的时候,对于独立设室外消防给水管网和与给水系统合用这两种方式是怎么选择的啊?

  • 补水系统压力过高怎么解决??

    补水系统压力过高,该是泵选大了的结果,除了换小一点的泵,换个大点的罐也该是可以的吧~除了这两个之外,还有别的解决办法吗?