首页 课程 资料 论坛
  • 高层建筑自动给水系统价格与什么有关

    如今高层建筑已是现代化城市发展的一种标志,由于楼层越建越高,仅靠市政管网的供水压力是无法满足高楼层用水点的水压要求,因此就需要二次增压供水设备来辅助供水。那么很多人就会问了:这样一套高层建筑自动给水系统多少钱呢? 博海表示:高层建筑自动给水系统价格与是否分区供水(高区、中区、低区),供水设备型号(流量、扬程、功率等),供水设备类型(无负压供水设备、变频恒压供水设备、箱式无负压供水设备、超静音供水设备、全变频供水设备、一体式供水设备)有主要关系,另外还与设备品牌、材质、配置、质保期、运输、安装等有关。 高层建筑分区应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 1、各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa; 2、静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施; 3、各分区不利配水点的水压,应满足用水水压要求。 4、居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。 5、建筑高度不超过100m的建筑,宜采用垂直分区并

  • 关于给水系统减压的问题

    也许这是个比较简单的问题,但是我就是想不通!!请各位朋友帮忙!! 问题:一栋35层的高层建筑,层高2.8米。我采用的是3台变频泵分3个区供水!!1—11层为1区;12—23层为2区; 24--35层为3区;我不明白的地方是:规范规定,分区的依据是:以给水系统最低卫生器具的最大静压力值为依据,住宅为300-350kpa!!1区11层楼,即需要的静压力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用减压!!但是2区和3区,第23楼和35楼的静压力分别是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的扬程最少要满足这2个静压力才能把水供上去!那么12楼13楼14楼。。。24楼25楼26楼。。。不就超过了最低卫生器具的最大静压力值,但是为什么就不用设置减压阀减压???? 也许是我部分的概念的理解上有问题,但是我就是想不通,想各位朋友帮忙解决一下!!不胜感谢!!!祝工作顺利!!

  • 给水系统顶端产气怎么办?

    我在的这个大厦供水坚向分三个区,采用变频供水,但每天每个区顶端的蹲便器(感应冲洗阀)都会产气,无耐只好让变频连续运转(以前到压力设定值会停),但是在38-36Hz运转,过一会因无人用水的原因,水泵内的水会发热,有时连接水泵的管道内的水也会热.请各位指点一下.

  • 如何选用无负压给水系统?

    无负压给水系统确有一些优点,在市政允许的情况下住宅给水适宜选用,敢为各位楼主,能不能为我们如何选用该系统提供一个标准?尤其是设计院的同僚,有好的经验能否共享?

  • 消火栓给水系统的自动排气阀问题

    消火栓给水系统的最高处应设置自动排气阀门.那么这个阀门安装的具体位置在哪里呢?是上部的环网上,还是在消防水箱出水立管的最高处?关键是这个最高处在什么地方最合理呢,谢谢指教!

  • 有关消防给水设备自动巡检试水系统的配电问题

    现在不少地方都规定要设消防给水设备自动巡检试水系统,根据厂家要求电气设计除了设消防泵、喷淋泵控制柜外还要增设一个消防水泵巡检试水控制柜,但不知道这个巡检结果是不是要与消防控制系统联动,具体该怎么做?

  • 有关临时高压给水系统问题

    临时高压消防系统,建筑是4层一个精神病院,设置屋顶消防水箱供前十分钟用水,现在由于室外给水管道水量能够满足室内室外消防水量,并且认为消防车能在10分钟内到达火灾现场,是否可以不设消防水池和泵房,恩恩,有没有这样做过的?审图过的了不?个人感觉消防水量和水压都能满足,不设可以省掉很多东西,但是设了的话在安全性上面会有很大的保证.

  • 水源对给水系统布置的影响

    水源对给水系统布置的影响 给水系统,按水源种类,可分为地表水(江河、湖泊、蓄水库、海洋等)和地下水(浅层地下水、深层地下水、泉水等)。 水源的分布、种类、水质条件等,对给水系统的规划布置都有直接影响。 1 当地有丰富的地下水,可在城市上游或给水区内开凿管井或大口井。 2 水源处于适当高程,能重力输水,可省去泵站;有泉水的,可建泉室。 3 地表水为水源时,上游取水,加以处理。 4 水源丰富,随用水量增长而发展为多水源给水系统。 5 枯水季节、地下水位下降、海水倒灌时,采用跨流域、远距离取水方式。

  • 关于给水系统设计的探讨分析

    一.一户一表的介绍: 1.一户一表定义为:分别以平房庭院居民单户、住宅功能完善的各个住宅单元、住宅小区公共用水(消防、绿化、卫生、景观、物业)最终用水点、同一类别的用水集合为一户,每户分别设置一架水表,每户水表及表前管道设于户外。 2.“一户一表、水表出户”按水表安装位置不同,分为六种设置方式:水表分层分散设置式、水表分层集中设置式、水表底层集中式、水表顶层集中式、户外显示式。高层住宅宜采用水表分层分散设置+户外显示器式、水表分区分层集中设置等方式;多层住宅宜采用水表底层集中式、水表顶层集中式、户外显示式等设置方式。旧有住宅一户一表改造宜根据水表及立管安放条件选择设置方式。当集中安装水表和立管的位置不足时,宜采用水表分层分散设置式、户外显示式等设置方式。 3.目前各地一户一表要求并不相同。福州多层住宅、底部商业及公建可直接申

  • 室内给水系统的分类及组成

    室内给水系统的分类 室内给水系统按其用途可分为:生活给水系统,生产给水系统和消防给水系统三大类。若条件许可,采用生活、生产、消防共用给水系统较节省建设费用。对于高层建筑,消防要求高的某些公共建筑和生产厂房,若消防管道与其他管道合并,在技术和经济上均不合理时,可设置专用的消防给水系统。 1、生活给水系统:生活给水系统主要供家庭、机关、学校、部队、旅馆等居住建筑、公共建筑以及工业企业内部的饮用、烹饪、盥洗、洗涤等用水。 2、生产给水系统:生产给水系统主要供车间生产用水。如设备冷却用水、锅炉用水等。生产给水的水质按生产性质和要求而定。

  • 消火栓给水系统验收通病

    消火栓给水系统验收通病

    01 消防水池 有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。 02 消防水泵 流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,普通水泵与消防水泵的偷梁换柱。 03 增压设施 增压泵的流量偏大。 04 水泵接合器 与室外消火栓或消防水池的取水口距离大于40m、数量偏少、未分区设置。 05 减压装置 消火栓口动压大于0.5Mpa的未设减压装置、减压孔板孔径偏小。 06 消防水箱 屋顶合用水箱无直通消防管网水管、无消防水专用措施、出水管上未设单向

  • 消防给水系统的各种压力总结

    知识点:高压消防给水系统

  • 如何设置分区消防给水系统?

    知识点:临时高压消防给水系统

  • 自动喷水系统的设置原则

    简单介绍一下自动喷水灭火系统设置原则及分类。

  • 请教小区给水系统的确定

    一小区900x500m,人口6013人,主要为多层住宅。周边没有市政给水管,考虑在小区内打井取水,方案一:室外消防和生活给水共用一个系统,室内消防一个系统,但如何保证火灾时室外消防水量不被挪用?方案二:生活给水单独一个系统,室内外消防共用一个系统。请问哪个方案相对合理?

  • 高层自动喷水系统怎么分区?

    我现在要做一个高层商住楼的初步设计,要做自喷。我估计一个报警阀组就够(喷头总数不超过800个),但是我不知道自喷是按什么分区的,我曾见过有人做20多层的的自喷都没有分区,但是不分的话喷头能承受那么大的水压吗?

  • 消防给水系统的增压设备

    当消防水箱的设置高度不能满足最不利点消防压力时,应设置增压设备。一种是增压水泵加气压水罐,一种是单设增压水泵,这两种设备有什么根本的区别吗?各自的适用条件是什么呢?如果没有区别,大家一般用哪一种?

  • 关于给水系统分区的问题.

    若一个多层建筑,分两个区.原因是市政压力满足不了高区要求.那么是否可以按以下这样来做.1.低区用市政压力来满足,高区由加压设备满足用水。2.上下区各立管相连,用截止阀隔断.原因是市政停水时,高区的水能保证低区使用.不知道高区相连通的做法是否可行.谢谢指点!

点击加载更多

自动给水系统

自动给水系统专题,为您提供自动给水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动给水系统 相关的专业交流讨论,更多自动给水系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

12bj1-1图集

化粪池标准图集03s701