规范对市政消火栓替代室外消火栓有要求,可一般住宅小区的市政消火栓都是自来水公司设计施工,请问大家遇到这种情况怎么处理的。是把室外消火栓的要求(位置,数量)报给自来水公司,还是自来水公司的市政消火栓设计成什么样就什么样
一个地方上的小区工程,相关信息如下1、小区面积>10万m2;2、市政为支状给水,且水源为地下水;水压>0.2Mpa3、小区建筑:多层、一类、二类高层;初步的消防设计思想:1、由于市政水源的缺陷,小区设消防水池,储存室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统。2、3套系统各自独立采用水泵供水。室内消火栓系统和喷淋系统采用常规的普通做法;室外消火栓系统(30L/s),准备采用水池+室外消火栓泵+增压稳压罐(储存2支水枪30S的水量)+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。平时室外消防管网通过气压罐进行维持水量、水压,火灾时,通过气压罐或者启泵按钮来启动室外主泵。请大家给点意见!
按照规范规定,室外消火栓之间的距离不大于120米,保护半径不大于150m,这个120m是什么意思?是两个消火栓的直线距离,还是沿道路长度120m(染过障碍物的距离)?室外地上式消火栓干管安装是不是不需要在消火栓前设阀门?
本人所在为一地级市,有一经济开发区,居然只有一路市政给水管.而规范(低规室外消火栓部分)要求消防用水量超过25L/s,市政只有一路时须设消防水池,按照我个人理解,如单体内消火栓系统为环状供水,则所设的消防水池需储存室外和室内消防用水量,室内按临时高压系统较容易理解,问题是室外消火栓,如室外消火栓作成临时高压系统,那么当使用时如何启动消防水泵?(室内消火栓设有消防按扭),只能在泵房手工启动.我原本还有一个想法,市政进水当一路供水;设一个消防水池并设消防车取水口,再当一路供水,这样就有两路供水,可本地消防不认可.本人工作经验有限,诚心向各位水友请教,大家是否遇到过同样的问题,你们是怎样的处理的,非常感谢!
本工程为粮食平房仓室外消防设计,室内无消火栓,仅在室外设计消火栓,请问各位同行室外消火栓按照什么设计呢,是间隔120米设计一处室外消火栓(完全遵循室外消火栓的设置规定)呢,还是按照仓内每一处有两股水柱到达设计(配备水龙带25~30米)呢,
3.3 建筑物室外消火栓设计流量 3.3.1 建筑物室外消火栓设计流量,应根据建筑物的用途功能、体积、耐火等级、火灾危险性等因素综合分析确定。3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
本建筑小区为独立小区,小区水源由设在小区内的水井和生活消防共用水池供给。小区为长方形,中间为一条道路,两边为建筑,两边建筑的外面为围墙,这样的小区,外网如何设计成环状
住宅小区室外消防用水20L/s,无室内消火栓。室外消火栓系统应该怎样设计:1.设置室外消防水池,室外消火栓设置在支状给水管网?2.不设置室外消防水池,小区给水管网布置成环状,由一路进水向小区环状管网供水。其实现实中就是2路进水,也不能保证这2路进水引自不同的市政给水管段。同样的问题也出现在小区或者厂区的单体消防,单体消防要求2路进水时,又有多少人能做到2路进水引自不同的消防管段呢!往往是室外消防管路维修时,2条进水管路都得停止使用。难到是为了满足要求在室外管网上加大量的分隔阀?不知道同行都是怎么做的。曾经做一个外资项目,老外就是不明白什么要2路进水。因为他们国家都是一路进水的~请大家指教一下,谢谢~[ 本帖最后由 cming227 于 2008-8-4 10:44 编辑 ]
一.室外消火栓系统的设计室外消火栓按其安装场合可分为地下式和地上式两种 1.若市政有两路进水,压力能满足低压要求,设置室外消火栓即可。只有一路进水时,应储存室外消防用水,只有消防总用水量不大于25L/s,且进水管足够大时例外。若储存室外消防用水,应考虑消防车取水口的设置,低规取水口保护半径为150米,
某建筑一层商铺,二至七层住宅,一层体积1917m3,二至七层体积7668m3,建筑总体积9585m3。请问建筑室外消火栓设计流量是多少?应该是15L/s?还是30L/s?
问题如图所示。
该室外消火栓系统设计流量按小区最不利建筑考虑为30L/s,火灾延续时间2h。该室外消火栓系统采用常高压给水系统,以室外环状给水管为水源,由市政给水管网压直接供水。整个建筑群沿室外环状干道布设地上式ss100室外消火栓,保护半径不大于120米。室外消火栓距路边不大于2米,距建筑外墙不小于5米,室外消火栓布置在小区总平面统一设计。
请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
小区室外消火栓是直接接自市政自来水管网,大家讨论一下,消火栓设置的原则是什么,小区有多层,小高层,高层都有,是按照规范120m的间距呢,还是小高层,高层下必须要设置市政消火栓呢?
室外消火栓究竟怎么布置呢?虽然做了几个外网,但是这点还是迷惑啊比如高层小区,室外消防量15L/s,室内20L/S,那么本小高层建筑附近的消火栓一共因该是几个呢?3个应该没错了,可是2个是不是也行啊?我做过2个也做过3个的,消防大队都没提什么问题,到底怎么回事啊?做多了怕浪费,做少了怕以后万一出事了比较麻烦各位前辈都怎么做的 啊?给点经验,谢谢
一个单体建筑,一路进水。设置消防水池,室外消防水量30L/s,其周边有两个市政消火栓,满足150m的保护半径,那么消防水池要储存多少室外消防水量?我觉得不用储存或者储存10L/s的室外消防水量,但是又没找到依据。为之奈何?????
建规第八章第三节第8.3.1条中写道:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应小于两条,当其中一条发生故障时,其余干管应能通过消防用水总量。这条的意思是不是要在确定泵扬程的时候用环装管网的最不利的一半以枝状来计算水力损失?小弟经验不足,请各位多多指教。
紧急求助:关于室外消火栓水量的设定地下式室外消火栓:每个室外消火栓的出流量宜按多少L/s计算(市政供水压力0.10MPa为准)急!急!急!急!谢谢