首页 课程 资料 论坛
  • 室外消火栓的压力怎么去保证??

    我的消防水池共储存540立方米的消防用水量包括:室内,外及喷淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政进水管上,如果这样的话室外消火栓的压力怎么保证啊?消防水池储存室外消火栓用水量就是为了保证其的压力和稳定性吗?请各位同仁赐教!!谢谢!~

  • 请教有关室外消火栓压力问题!!!

    小弟是新手,最近在看消火栓的内容,发现 建筑设计防火规范第8.1.3条关于消火栓的压力计算,我的问题是在算水带的时候为什么要按6条算呢??? 请各位指点!!!多谢!!

  • 室外消火栓的喷口压力是多少?

    看规范市政消防写的运行的时候不小于0.14MPA,流量不小于15L/S,地面算起到喷嘴的压力不小于0.10MPA,请问这能作为场区的出口压力吗?消火栓 规范是不是没有规定室外消火栓的喷口压力?

  • 室外消火栓管网试验压力

    本帖最后由 笨的像头猪 于 2015-9-24 10:31 编辑 我现在室外消火栓管网采用球墨铸铁管,市政直供,市政压力0.25MPA,按新消规12.4.2,试验压力为2P,那我试验压力取0.5MPA,行么?不行的话,那不得小于多少?哪里有这个规定?(具体哪个规范哪一条)先说声谢谢大家了不好意思,本帖内容有误,工作压力不能按0.25来算。只当给大家提个醒,注意压力就好了。

  • 关于2006低规中室外消火栓的压力和控制

    如题,在新低规中讲述了室外消火栓采用常高压、临时高压以及低压的压力要求。但我不明白的是,假设室外没有市政管线(也就是低压给水管网),那么在做室外消防外线的时候就必须在建筑单体内的消防水池内考虑室外消防用水量,然后用消防泵泵到室外,而且压力和建筑单体内的消防压力一样。也就是说完全可以和室内消防系统合用一套泵。那么问题出来了,假设其他建筑着火,室内消火栓可以通过消防按钮及报警起泵,室外怎么起泵?还有,上述的系统成不成立?若室内和室外的压力、流量都不一样系统该怎么做?泵又该如何起?晕,还望明白的人不吝赐教。在下感激涕零。

  • 这样可以算室外消火栓吗?

    去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?

  • 求教关于室外消火栓的安装。

    室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?

  • 室外消火栓是如何作用的?

    请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)

  • 关于室外消火栓设置的问题

    现在消防批文都要求我们设置室外消火栓,要是市政给水已经在附近设置了室外消火栓,我是不是可以不在该建筑边设置室外消火栓啊?另外该设置室外消火栓时,它的供水是不是直接从市政给水管网接进来那?还是从该建筑的进水总表后接?再问一个愚蠢的问题,就是厂区的室外消火栓是不是直接从厂区的给水管网接上?而不纳入厂房的消火栓给水系统?请大侠们指教,谢谢!!

  • 几个关于室外消火栓的问题

    1 室外消火栓的数量是按照室外消防流量确定还是除此之外还要加上水泵结合起的数量?即有一个水泵结合起就要有一个室外消火栓?2 消防水池的消防车取水口是只相当于一个室外消火栓?还是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有间距要求吗?取水口有间距要求吗?

  • 关于室外消火栓的水力计算

    建规第八章第三节第8.3.1条中写道:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应小于两条,当其中一条发生故障时,其余干管应能通过消防用水总量。这条的意思是不是要在确定泵扬程的时候用环装管网的最不利的一半以枝状来计算水力损失?小弟经验不足,请各位多多指教。

  • 关于室外消火栓水量的设

    紧急求助:关于室外消火栓水量的设定地下式室外消火栓:每个室外消火栓的出流量宜按多少L/s计算(市政供水压力0.10MPa为准)急!急!急!急!谢谢

  • 关于高层的室外消火栓的问题

    平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.

  • 室外消火栓的个数如何确定?

    现在遇到一个长约800米,宽约600米的工厂,图纸设计的室外消火栓的个数是6个,可一为比较有经验的师傅说,他建过的至少是10个室外消火栓。我看了一下规范,也没有太清除的,个数究竟该如何确定???是根据面积还是管道的距离??

  • 市政消火栓与室外消火栓

    一个单体建筑,一路进水。设置消防水池,室外消防水量30L/s,其周边有两个市政消火栓,满足150m的保护半径,那么消防水池要储存多少室外消防水量?我觉得不用储存或者储存10L/s的室外消防水量,但是又没找到依据。为之奈何?????

  • 室外消火栓究竟怎么布置呢?

    室外消火栓究竟怎么布置呢?虽然做了几个外网,但是这点还是迷惑啊比如高层小区,室外消防量15L/s,室内20L/S,那么本小高层建筑附近的消火栓一共因该是几个呢?3个应该没错了,可是2个是不是也行啊?我做过2个也做过3个的,消防大队都没提什么问题,到底怎么回事啊?做多了怕浪费,做少了怕以后万一出事了比较麻烦各位前辈都怎么做的 啊?给点经验,谢谢

  • 关于小区室外消火栓的设置

    小区室外消火栓是直接接自市政自来水管网,大家讨论一下,消火栓设置的原则是什么,小区有多层,小高层,高层都有,是按照规范120m的间距呢,还是小高层,高层下必须要设置市政消火栓呢?

  • 室外消火栓安装(01S201)

    室外消火栓安装(01S201) WORD版

  • 关于消火栓所需压力的问题?

    《给排水设计手册》第二版,第二册《建筑给水排水》P81页的计算方法是“水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压”+“水带的水头损失”,可是其他书上还加上了“消火栓栓口水头损失,一般为2m”。这是怎么回事呢?手册错了?

  • 消火栓可以在室外成环吗?

    我看到有些诶图纸是在底层成环,室外消防管网两根接进来。还有些厂房之类的是每个消火栓直接从室外消防管网接进来,在室外成环。这样也行吗?

点击加载更多

室外消火栓压力

室外消火栓压力专题,为您提供室外消火栓压力相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外消火栓压力 相关的专业交流讨论,更多室外消火栓压力相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

室外消火栓的作用

建筑消防规范