首页 课程 资料 论坛
  • 室外消火栓个数的设置要求

    一建筑物须水泵接合器两套 是不是在接合器15-40米内设置两个室外消火栓呢 规范说室外消火栓是根据室外用水量确定的 要不要根据水泵接合器的数量一一对应呢 ?

  • 这样可以算室外消火栓吗?

    去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?

  • 室外消火栓要求加装机械水表

    问一下各位大佬,室外消火栓要求加装机械水表的话要怎么做?是有直接带水表的消火栓,还是说要把消化栓图集中的阀门井改为水表井? 

  • 对《建规》室外消火栓设置要求的简析

    对《建规》室外消火栓设置要求的简析内容提要:对《建规》中关于室外消火栓两种设置要求,提出自己的思考关键词:水泵接合器 室外消火栓 《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)第8.3.2条关于室外消火栓的布置规定:“在市政消火栓保护半径150米以内,如消防用水量不超过15L/S,可不设室外消火栓”;而在第8.6.1条四点规定,“设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40米内,应设室外消火栓或消防水池”。两条规范对室外消火栓的设置要求不统一,这就给设计人员在使用规范时举棋不定。笔者是这样考虑的,满足距水泵接合器15~40米内的室外消火栓极少,即使是临街建筑物(室内消防流量不超过15L/S)也很难用上市政消火栓,而应为本建筑物自设室外消火栓;相反,满足市政消火栓保护半径150米以内的建筑物较多,市政消火栓可以得到充分利用,可以减少室内消防用水量小于15L/S的建筑物对室外消火栓的重复投资。 笔者认为:《建规》8.6.1条中对室外消火栓的设置,即“在距水泵接合器15~40米

  • 双阀双栓室内消火栓使用的技术要求

    关于双阀双栓室内消火栓在设计中的布置要求、系统计算方面有何具体要求?一本书中说双阀双栓可以设在最不利层和走道的两端,对此不知该如何理解?设计计算时又应该怎么计算呢?

  • 关于室外消火栓设置问题

    请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的?是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?

  • 关于室外消火栓的一个问题

    请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?

  • 关于室外消火栓稳压问题

    关于室外消火栓稳压问题

    如题,请问一般室外消火栓系统稳压问题是如何处理的,是采用临时高压系统(高位消防水箱接入室外消火栓系统)还是稳高压系统(在消防泵房内设置室外消火栓稳压装置)。另外附图中设置的流量开关是否合理,是否需要采用压力开关?

  • 关于室外消火栓的一点小疑问

    关于室外消火栓的一点小疑问

    对于室外消火栓,每个消火栓的用水量为10~15L/S,个人愚见:对于栓口DN150,对应用水量15L/S;栓口DN100,对应用水量10L/S。 那相对于图集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能对应于10L/S的用水量呢?请大神指教!问题已解决,感谢各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狭隘把概念搞混了,管道管径得根据流量、流速等因素确定,不能想当然!

  • 室外消火栓是如何作用的?

    请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)

  • 关于小区室外消火栓的设置

    小区室外消火栓是直接接自市政自来水管网,大家讨论一下,消火栓设置的原则是什么,小区有多层,小高层,高层都有,是按照规范120m的间距呢,还是小高层,高层下必须要设置市政消火栓呢?

  • 求教关于室外消火栓的安装。

    室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?

  • 有关电梯的改造技术要求

    随着技术的不断发展,20世纪90年代中期以前安装的交流双速电梯、可控硅调压调速电梯以及直流电梯,由于控制方式落后、故障较频繁、维修保养不便、能耗较大、舒适感较差等原因,越来越难以满足人们的使用需要。为了达到既节省经费,又安全可靠的目的,许多用户选择了电梯改造。10年来,电梯改造市场越来越大,但到目前为止,我国还没有形成一套对电梯改造的统一规定,因而电梯改造市场比较混乱,出现了不少问题。近几年来,电梯行业和有关部门对电梯改造的管理进行了不少有益的探讨,据统计,仅2002年《中国电梯》杂志上就发表了5篇有关电梯改造的文章。笔者认为,有关部门应当在此基础上尽快制定电梯改造技术法规,以规范电梯改造行为,促进经济有序发展和技术的不断进步。以下是对电梯改造管理的一些看法,仅供参考。1 如何界定电梯改造行为 要对电梯改造进行管理,首先必须明确界定何为电梯改造行为,其与电梯修理(或大修)的区别是什么。目前,电梯改造的定义或与其有关的表述有以下3种。 (1)国家质量监督检验检疫总局2001年发布的《特种设备注册登

  • 关于室外消火栓的水力计算

    建规第八章第三节第8.3.1条中写道:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应小于两条,当其中一条发生故障时,其余干管应能通过消防用水总量。这条的意思是不是要在确定泵扬程的时候用环装管网的最不利的一半以枝状来计算水力损失?小弟经验不足,请各位多多指教。

  • 室外电缆可以走排水暗沟吗?有什么技术要求?

    刚做了个三层的仓库,设计进线是从室外现有配电室穿钢管引来的。现在业主说直接走地下排水暗沟就行了。请问室外电缆可以走排水暗沟吗?有什么技术要求?依据的规范有哪些?请大家帮帮忙,谢谢:)

  • 关于室外消火栓设置的问题

    现在消防批文都要求我们设置室外消火栓,要是市政给水已经在附近设置了室外消火栓,我是不是可以不在该建筑边设置室外消火栓啊?另外该设置室外消火栓时,它的供水是不是直接从市政给水管网接进来那?还是从该建筑的进水总表后接?再问一个愚蠢的问题,就是厂区的室外消火栓是不是直接从厂区的给水管网接上?而不纳入厂房的消火栓给水系统?请大侠们指教,谢谢!!

点击加载更多

室外消火栓技术要求

室外消火栓技术要求专题,为您提供室外消火栓技术要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外消火栓技术要求 相关的专业交流讨论,更多室外消火栓技术要求相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

植物嫁接视频

静压箱图集