首页 课程 资料 论坛
  • 麻烦电气弟兄提供一份电伴热的图集

    那位有03S401《管道和设备保温防结露及电伴热》图集,请给发一个,如有电伴热相关资料,一并提供,不胜感谢。在给排水板块下载了一个,内容不全,正好没有电伴热部分,还得麻烦咱们电气的弟兄了。

  • 图集 16S401 管道和设备保温_防结露及电伴热

    16S401 管道和设备保温_防结露及电伴热,来源网络。

  • 管道防冻技术----电伴热

    有正在关心管道防冻技术的朋友吗?我这里有些资料也许有用,对电伴热技术和发热电缆都有很详尽的介绍。联系:yeyu@m165.com

  • 关于工艺管道电伴热的请教

    一趟1.6km的工艺管道需要电伴热,仅在管道的始端有一个电源接入点,厂家说要采用700v的电源电压,不知是否要这样高的电压,容量也就250KVA左右吧,如果必须用700v的电压,如何做?加升压变压器吗?380/700V的变压器?

  • 电伴热HG20514-2000规范

    电伴热规范,不知道是不是最新版!有就发了。。

  • 关于管道电伴热保温的问题

    请教:本人设计一地库,审图提出地库坡道处的喷淋管道需考虑电伴热保温,该工程所处地区为江苏地区,因一直没有接触和计算过这种保温方式,所以请各位不吝赐教,能够给予一些意见,谢谢

  • 电伴热的断路器选择问题

    电伴热,如瑞侃公司产品,自控温型,由于其电阻值和环境温度有很大的关系,温度越低,阻值越小,启动电流越大。工作一段时间后,随着发热,其电流就很小了。现在电伴热总功率为1500W,220V供电,目前选择ABB DS262-C10/0.03,天气较冷时,有合不上的情况。气温在4℃时,实测前5S内电流大约30A!这样断路器该如何选择???[ 本帖最后由 sunnyqd 于 2010-1-6 12:59 编辑 ]

  • 请问:什么叫做电伴热保温?

    请问:什么叫做电伴热保温? 在什么地方用?

  • 消防管道的防冻--电伴热介绍

    在北方,室外消防管线及无取暖的室内消防管线一般都会采取电伴热防冻,电伴热就是一种发热电缆,消防管线防冻一般选用自调控伴热带,也叫自限温伴热带,这种伴热带的发热导体具有PTC特性(正温度系数的),即伴热带的输出功率随着管道温度的上升而下降。 自限温伴热带的发热体为半导体加热矩阵,里面含有碳素聚合物,工作时,如同许多的并联电路,当管线温度升高时,碳素聚合物膨胀分开,部分并联电路均匀断开,以减小伴热带的输出功率,当管道温度下降时,碳素聚合物收缩连接,接通回路,输出功率增大。这种伴热带的优点是,伴热带可以叠加,且随意剪切,另外节电。对于消防管道,可以不加温控设备,但是有时业主为了智能控制会要求设温控装置。 电伴热的设计:首先要收集伴热带要工作的条件参数:有管材、管径、管线长度(如果是不连续的管线要分开标注)、保温材料,保温层厚度,最低环境温度,维持温度(消防管线防冻一般是5-10℃),管道内介质,工艺上还要要求:介质的最高温度(考虑伴热带的承受温度),最好把一些阀门、法兰、支架什么的数量也统计出来,还有风速,防护等级,防爆要求等等。然后根据这些参数计算管道的单位热损失,热损

  • 电伴热原理与安装材料准备

    电伴热原理、电缆型号与安装需用到的附件,比较详细。

  • 消防管道电伴热保温如何选用和计算?

    今有地下车库(工程位于北京)冬季不做采暖,为防冻将消防管道电伴热保温,请问如何选用材料和计算用电的功率呢?请各位大侠多指点!!!

  • 自控温电伴热基本结构与原理

    自控温电伴热基本结构与原理

    伴热电缆由于具有简单、节能、环保、清洁、经济等优点,越来越广泛的应用于电力、石油、化工、船舶等工业、民用领域的管道、泵体、罐体等的伴热保温、防冻。 电伴热带的核心部件是导电塑胶,导电塑胶成扁平带状,由塑料加导电碳粒构成,当导电塑胶受到电场作用时,碳粒就在两条平行母线间形成一条导电带。导电带的导电能力随温度的变化而变化,当伴热线处于低温区时,导电塑料产生微分子的收缩,碳粒之间间距很小而电阻较小,伴热线此时具有较大的发热能力;当温度逐步升高时,导电塑料产生微分子的膨胀,碳粒被渐渐分开,电阻上升,伴热带导电能力下降,输出功率减少。当温度重新降低时,塑料又重新回复到微分子收缩状态,如此周而复始。它控制的温度不会过高亦不会过低,因为温度是自动调节的。这就是电伴热线的工作原理。 了解伴热电缆产品信息请联系:shugen@139.com

  • 请教关于长距离管线电伴热的问题

    接了个工程,要给12公里的储运管线伴热,想请教各位大侠,用什么方案最现实,低压伴热感觉很难实现,中压的那种利用集肤效应伴热的方法不知道现实不,以前从来没有接触过,不知道是个什么原理,技术成熟吗? 谢谢各位了

  • 自限温电伴热施工断路器的选择

    论文简介:自限温电伴热以其具有经济实惠、自动调控功率输出、施工工艺相对简单等特点,在建筑、石油、化工、电力等工程中得以广泛应用。 投稿网友:zhaoli_ok2006 上传时间: 2013-08-01

  • 消防管道电伴热属于消防负荷吗

    1. 网上资料显示一般用电量34W/m。问题是都是专业厂家后期施工,前期设计院出图时要预留电量,那谁去量管道长度呀,水专业也不提供长度,因为他们也弄不准干管、支管到底哪段伴热,他们也没好心给你量长度。郁闷呀2. 给地下车库消防管道用的电伴热属于消防负荷吗。如果不用双电源,万一不起作用,冻了,又赶巧了,着火了呢。

  • 新手求助 关于车库消防电伴热

    新手求助 关于车库消防电伴热

    发文字一直不通过 只能截图了 希望大家帮下忙 先谢谢了

  • 熟悉电伴热的进来看看分析下

    工厂一共有2万多米的伴热电缆其中一条管线的电伴热出了问题,详细情况如下:1,该管线维持温度要求是25度,地区户外极限温度是24度,物料的泵出口位置是蒸汽伴热,此段管线长度约240米,电伴热电缆分4段供电,每段有7米,其中有3段不热2,供电回路没问题,点伴热电缆电源接线处测量,电压220v;电伴热电缆尾端测量电压220v,伴热电缆采用的是自限温电缆(半导体发热材料)3,有2段伴热电缆刚一出电源接线盒大约400mm左右部分还能感觉有温度,以后就都不热了4,此部分电伴热供电箱处用电流掐表测量,没电流请各位达人帮忙分析一下原因,可能!

  • 03S401管道和设备保温、防结露及电伴热

    03S401管道和设备保温、防结露及电伴热