为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
一般DCS柜仪表和电气接地是分开的,是为了避免干扰,为什么有的说要一端接地?有的又要两端接地?麻烦各位朋友讲解下!谢谢:hug:
变压器经出线:3根110kv电缆(ABC三相)并网。设计说明及现场安装表明: “均压线厂家配套供货,两端接地,随电缆一起敷设在电缆沟内,且布置在三根单相电缆的中间。”请教各位:“均压线”是干什么的,为什么要两端接地?
一般来说一般电缆地线截面为相线的一半,但矿物电缆终端截面积有限,像240平方不可能接120平方地线,根据规范,矿物电缆终端接地线不小于4平方,而矿物电缆有多种规格,请教高手如何搭配,谢谢。
不怕被笑话,本人很想弱弱的问下这个问题。测量电压互感器一次侧直流电阻得出的阻值很小,可以互感器一次侧尾端却必须要接地,这样高压不会击穿绕组而导致高压接地吗?? 一直弄不明白。还要测量所得的绕组直流电阻是真实的阻抗吗?
看东北院设计手册,高压电缆应该一端或二端接地,上册,17章-9节。但我领导说电缆如果两端都接地,会有环流,可能电流很大,是不是产生短路电流?所以只能一端接地!
1、室外的摄像机应架设避雷针,采用独立接地管线以隔离监控设备的 电力与图像信号,避免干扰电流、损伤线路。避雷针架设应高于摄像机,由避雷针尖往下45-60度的虚拟立体圆椎体范围内,是摄像机的安全范围,避雷针在安装时,应与固定摄像机的钢构绝缘隔离。 2、摄像机前端设备的接地在终端部分要集中在一个接地总线上,使整个监控前端设备的接地达到无对地电位差的要求,否则可能使对地环路产生电位差而令设备烧毁。 3、室内前端摄像机应接地线到共享端的接地端子上,在前端设备的 电源端加装容量适合的无熔丝断路器及漏电断路开关,同时在经费许可下加装可耐3000KV的避
我有个问题想请教各位高手,一个三相四线的设备,它的接地和接零一样的吗?如果出现漏电时,都能跳闸保护吗?那它的保护原理是怎么样呢?谢谢
你好 请教一下 也是关于接地刀的事情:我的方案是 高压进线 柜一台 ,只有PT 无断路器,下进线,出线柜两台,XGN66的柜型,出线柜上隔离是GN30, 断路器是VS1 ,下接地刀是JN15,请问我上隔离不应该带刀吧,供电局给我们提供的图纸GN30带刀
我厂采用的西门子DCS机柜均为两端接地配置,据说国内的DCS机柜大多为单端接地,请问西门子这种接地方法与单端接地相比有何好处?谢谢!
屏蔽接地通常采用两种方式来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。① 屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽层无电势环流通过。单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。这种接地方式适合长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定,有时可能会形成天线效应。② 双端接地是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的两端均连接接地。在屏蔽层双端接地情况下,金属屏蔽层不会产生感应电压,但金属屏蔽层受干扰磁通影响将产生屏蔽环流通过,如果地点A和地点B的电势不相等,将形成很大的电势环流,环流会对信号产生抵消衰减效果。动力电缆线两边接地,电机端的PE必然要接在驱动端的PE上,并最终接入机箱内的大地汇流排。 信号线则需要区别情况对待,一般而言模拟信号主张单端接地,以避免双端接地时,地电势
目前普通住宅,究竟是采用保护接地还是保护接零?看到配电箱内都是2P的断路器,一个火线一个工作零线,那么保护零线是接到总配电系统的零线上吗?另外既然做了保护接零,为什么还要用漏电保护器呢?新手问,见笑了。
关于接地和接零的资料收集供大家参考讨论
请教各位专家: 我工厂4年前,盖了一座厂房,由于当时施工人员都离开了,不知道这座厂房的保护接地和防雷接地是否做了,厂房是钢结构和彩板建成,而且在厂房中央有重型移动车铁轨道,基础钢筋有部分外露。 请教: 1、用兆欧表测量:铁轨道、钢结构及基础钢筋之间的电阻,能否判定是否做了接地保护和防雷保护; 2、如果已经做了接地保护和防雷接地,如何测量接地电阻是否满足要求; 3、用万用表或兆欧表如何测量! 谢谢了,
各位好,防雷接地和保护接地 1、防雷接地,我看有的屋面都有镀锌圆钢筋绕一圈的,有的就是树立几条镀锌圆钢的。别墅的坡屋面要怎么弄?高低不同的。又是屋脊又是檐口的。到底是绕一圈还是在高出树立几条钢筋呢?谢谢指教。暗装法好看,怎么暗装法? 2、保护接地:是进户线中的PE线重新接地吧?还是N 线重新接地?保护接地是要和等电位箱连接的吧?浴室所有金属外露的东东都要和等电位箱有联通。这怎么连啊?都装修好了,砖都贴了,难道要把砖打掉重新暗装条PE线不成?这样接也太难了吧? 谢谢,问题有点啰嗦,望得到解决。在此感谢,多谢!
知识点:静电接地
知识点:间接接地
10KV电缆屏蔽层两端接地时,1Km能产生多大的环流?求计算公式