  • 中性点经消弧线圈接地系统的优点

    电力系统中,发电机和变压器的中性点是否接地运行,涉及到技术、经济、安全 等多个方面,是一个综合性的问题。中性点经消弧线圈接地(又称非有效接地) 根据系统中发生单相接地故障时的电流,我国将其划分为小接地电流系统。按我 国有关规程规定,在 3~10kV 电力系统中,若单相接地时的电容电流超过 30A; 或 35~60kV 电力系统单相接地时电容电流超过 10A,其系统中性点均应采取消 弧线圈接地方式。消弧线圈迄今已有 80 多年的应用历史,中压电力系统运行经验表明,中性点采 用经消弧线圈接地的方式优点显著。1 提高电力系统的供电可靠性

  • 中性点不接地系统安装消弧线圈的必要性及其现状分析

    中性点不接地系统安装消弧线圈的必要性及其现状分析

  • 中性点经消弧线圈接地系统分析

    中性点经消弧线圈接地系统分析

    电力系统的中性点是指 发电机或 变压器的中性点,从电力系统运行的可靠性、安全性、经济性和人身安全等方面考虑,中性点常采用不接地,经消弧线圈接地、直接接地和经低电阻接地四种运行方式,我国3—66KV系统,一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地运行方式。 1 中性点不接地电力系统的运行特点 中性点不接地系统正常运行时的电路图和相量图如图1所示:

  • 4种电网接地系统,接地变、接地电阻、消弧线圈使用场合!

    4种电网接地系统,接地变、接地电阻、消弧线圈使用场合!

    来源:今日头条 水煮电气 版权归原作者所有 高压配电系统的接地方式 电网中性点接地方式与电网的电压等级、单相接地故障电流、过电压水平以及保护配置等有密切的关系。电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平、电网供电的可靠性、连续性和供电的安全性,以及电网对通讯线路以及无线电的干扰。 接地的种类 我国常用的接地方式有中心点有效接地系统、中性点非有效接地

  • 求助:接地变 消弧线圈资料

    我站10kv发生谐振后,更换消弧线圈阻尼电阻后(由15换成7.5欧姆),得到了控制,想知道为什么?诸位是否有相关资料?多谢多谢!

  • 中性点接地方式与消弧线圈

    中性点接地方式与消弧线圈

  • 发电机中性点经消弧线圈接地系统

    发电机中性点经消弧线圈接地系统,消弧线圈失去了作用会出现什么故障?保护如何动作?上微机如何显示?如何处理?请各位师傅帮忙指导:time: :handshake

  • 请教66kV消弧线圈接地系统允许带故障运行时间的规定

    66kV系统属于中性点经消弧线圈接地的小电流接地系统,当系统发生单相接地故障时,为了不甩负荷,一般允许带故障运行。请问,允许带故障运行的时间是多少?有何规程、规定依据?这个问题一直困扰了我多年,没有得到一个满意的答案。

  • 关于调匝式消弧线圈的问题

    调匝式消弧线圈正常运行,忽然自己开始调匝,接地残流显示升高,脱谐度升高,而后自己恢复到以前状态,整个过程系统并无异常,想问下是什么原因引起,难道是控制器自己误发指令?

  • 请教关于消弧线圈的问题

    两段母线,每一段母线上经接地变带有一个消弧线圈,现在两段母线并列运行,两组消弧线圈能否都投入?如果能够投入,在两组消弧线圈间是否会产生环流?

  • 求教关于消弧线圈的问题

    我站35KV系统为单母线分段系统,两段母线各带一条35KV线路,其中I母线路长65km左右,II母线路长30km左右,近期在I母投入消弧线圈,两母线并列运行,两天前突然发现母线电压B相偏低在19.85KV左右,其余两相在20.50KV以上,检查发现I母PT三相保险烧毁,II母PT保险正常,更换保险后,B相电压仍然偏低,同时发现中性点电压从500V到1800V不断变化,消弧装置档位也在6档、10档、11档的不断变化。母联断开后,II母B相电压恢复正常,I母B相电压略有回升,但依旧偏低在20.10KV左右,其余两相在20.45KV左右。退出消弧线圈后电压恢复正常。求教各位达人,能不能简单分析一下消弧线圈和系统存在哪些问题?

  • 关于35KV消弧线圈的问题

  • 消弧线圈与消弧柜哪个好?

    我公司35kv系统使用的是消弧柜,但近期出现单相接地时复位消弧柜出现了相间短路的情况,我们现在想上消弧线圈,到底哪种方式好?

  • 变压器中性点经销弧线圈接地系统的选线判据!

    煤矿井下的供电系统当单相接地电流大于20A时,必须加装消弧线圈,但带来的问题是发生单相接地故障时,如何选出故障回路呢,过去的方法都不是很好用,例如:5次谐波,功率方向法等等,欢迎大家来讨论!

  • 电阻和消弧线圈并联接地方式

    电阻和消弧线圈并联接地方式

    电阻与消弧线圈并联可充分发挥各自优势,达到正确选线、降低过电压倍数和消谐的效果。 高电阻并联自动调谐消弧线圈主要由接地变、700欧姆电阻、自动跟踪补偿消弧线圈、检测器和控制器等组成。在测量系统Ic时一般利用消弧线圈中的电感和串联电阻计量,本方案由于电阻与电抗并联故需换算,中性点的电阻与电抗器用串联或并联方式接入电网,见图1。其换算关系为 由于电阻与电抗并联,等值于

  • 中性点接地方式与消弧线圈.pdf

    中性点接地方式与消弧线圈.pdf

  • 【求助】系统两套消弧线圈,应该怎么调整?

    我们单位10KV系统安装有消弧线圈,现在又并网了一台50MW机组,可是机组也有消弧线圈,现在我们10KV系统的消弧线圈显示不准确,可能和机组的消弧线圈有关,求怎么调整呀?帮帮忙呀

  • 求助:消弧线圈接地系统故障指示器和分界断路器(负荷开关)的动作正确性

    消弧线圈接地系统故障指示器和分界断路器(负荷开关)的动作正确性不高,或者几乎不能正确动作。是判据的原因还是产品质量的原因,你们遇到同样的问题吗?如何解决?

  • 三相三线电度表能否作为经消弧线圈接地系统的计量表计

    该110kv变电站,10kv侧经消弧线圈接地,没有35kv系统,在10kv回路中能否配三相三线表?之前一直听说中性点接地系统,应配三线四相表计,是应还是“宜”有没有规程明确说明。谢谢

  • 发电机中性点经消弧线圈接地系统故障

    发电机中性点经消弧线圈接地系统,消弧线圈失去了作用会出现什么故障?保护如何动作?上微机如何显示?如何处理?请各位师傅帮忙指导 :time: :handshake