首页 课程 资料 论坛
  • TN-C-S系统的接地问题

    配电箱采用四进五出,A,B,C,PEN进线,出线就将PEN分开,PE,N;这其中,人工室外重复接地是接在进线的PEN上还是接在PEN分开后的PE线上呢?

  • 关于TN-C-S接地系统的正确接线

    本帖最后由 feeling8766 于 2013-6-15 22:49 编辑 关于TN-C-S接地系统的正确接线

  • TN-C-S接地系统铜排接线问题

    本人遇到一个难题需向各位请教一下,做2000kVA油变,0.4kV低压侧四根排引到低压进线柜,进线柜内分为PE排和N排,现在考虑系统接地: 问题一:变压器的中性点接地是否可以在低压配电室接接地网,怎么接? 问题二:变压器外壳接地怎么做? 问题三:大概都要多大的线或排?

  • TN-S和TN-C-S接地系统的疑问

    有个老问题我想询问一下:我看见一份图纸:从低压配电房出来到动力配电箱的线是3+1(PEN)电缆(也就是采用TN-S接地形式),从动力配电箱到电机的线也是3+1(PE线)电缆(也就是采用TN-C-S接地形式).我想问问PEN线在动力配电箱要分成PE+N线时,PEN线是否要接地?(就是是否和动力配电箱的接地端子相连,此时的动力箱的接地端子已经和厂房的接地网相连)为什么?

  • TN-C-S系统电源进线接地

    有个问题,常困扰我:TN-C-S系统电源进线应经MEB接地,但配电间又不能设在电源进户处(如只能设受电建筑物进户点的另一侧处),此时,进户线接地如何做?

  • 还是接地的疑问TN-C-S

    本帖最后由 黑铁匠 于 2014-7-24 15:56 编辑 有一个变电所给3~22号楼别墅供电,但是此变电所位于1号楼内,却只给3~22号楼别墅供电。设计院设计的变电所出线是给每栋楼是四芯电缆TN-C-S,给小区其它部分是五芯电缆TN-S系统请问这样做是正确的吗?变电所内PE和N线是分开的

  • TN-C-S系统的重复接地问题

    TN-C-S系统中的PEN线在进线隔离开关前作重复接地,重复接地线是经过MEB接地还是直接和接地体联结?如果通过MEB接地,那和MEB之间的联结线是按meb线确定截面还是要按pe线的规定确定截面?比如说进线是4x120,那么PEN的重复接地线通过MEB接地是采用多大的截面?直接和接地体相连呢?

  • TN-C-S系统接地,哪个正确,还是都不对?

    我实在搞不清楚,望师父们帮忙看看.

  • 丁杰关于TN-C-S系统接地型式的疑问

    昨天在北京科技会堂,丁杰在给大家做报告的时候提出了一个问题,有点意思,转述在这里,请大家思考。丁总的问题是:一个带变电所的建筑物,使用TN-S系统。该变电所要引出电源给另外一个建筑物。使用4根线引出。问第4根线是N线?PE线?还是PEN线?如果认为是N线,N线引出后将不允许再接地,带变电所出线电源转换可以也应该用4极开关,否则不能够叫TN-S。如果是PEN,则不允许切断,只能用3极开关。但是不带变电所的建筑物接地型式,如果也经常采用TN-C-S,那么破坏了原来变电所TN-S系统中N线不能够再接地,这里有矛盾。

  • 接地系统的相关问题:TT与TN-C

    各位大侠帮助分析一下,以“柱上配电箱”为例: 1.TT与TN-C接地系统在“相互改造”过程中,用电设备是这样接吗? (TN-C向TT:A.“柱上配电箱”开关换4极; B. 车间用电设备“单独作接地”。 TT向TN-C:A.“柱上配电箱”开关换3极; B. 车间用电设备“单独作接地”需拆除,“设备外壳与PEN线”连接。) 2.上述两系统“相互改造”过程中,可以认为“TN-C向TT”改造省事吗?(换开关一样的工作量,新装接地也比拆除省事吧) 3.我现在有一个活,方案中要求用“TT”,变压器为400kVA,但由于没有800A的漏电开关,师傅说用空气开关。(假设就装800A开关) 问:A.“4极”空气开关都是漏电的吗? B.假设“4极”空气开关不是漏电的,这样接“TT系统”有必要吗? (我的意思是,如客户下面的用电设备原来就是按照“TT系统”设计的,接这样的“4极”空气开关行吗?设备接入端能像家庭那样接入漏电开关吗,不管总开关是否为漏电)

  • 一个关于TN-S和TN-C-S接地系统的问题请教。

    本来单位用的是TN-S系统接地方式,但到门卫是路灯控制箱用的是四芯电缆,只能在门卫室路灯控制箱外打接地使路灯用的电源系统变成TN-C-S系统,这方式是否可采用?本人觉得应该可以采用的,还有一个问题,单位还有一个低压配电室引出的是采用五芯电缆接地形式也是TN-S,在太阳能光伏电站那边却是地零合并后在分开TN-C-S的形式,然后低压配电室的五芯电缆和太阳能光伏的TN-C-S连在一起,这样等于形成了TN-S的形式,到太阳能电站后就变成了N线和PE线合在一起了,本人觉得这样不妥,应怎样连接这根电缆,是否在太阳能电站那边把N线和PE线连接点解开,电缆直接连接太阳能N线和PE线,太阳能光伏电站那边的钢结构接PE线,也可以理解成是配电室TN-S系统的PE线的重复接地,是否可以请教。[ 本帖最后由 jianrw 于 2012-6-27 15:14 编辑 ]

  • 紧急请教一个TN-C-S接地系统的问题?

    图中AL301箱为室外电缆分接箱,AL-1到AL-4为四幢建筑物各自的总配电箱,AL301进线用四芯电缆从箱变引出,AL-1到AL-4箱进线也用四芯电缆从AL301箱引出,电缆在进AL-1到AL-4箱前PEN线重复接地后引出N线和PE线,问此接地方式是否称为TN-C-S接地系统?AL301箱的外壳和电缆的铠装钢带怎么接地法?

  • TN-S 接地系统与TT系统的混接

    请教大家一个问题:路灯接地采用TN-S系统后,但是每个路灯又单独用接地极接地,请问,这样有什么危害?请大家帮我分析分析一下吧!路灯单独接地不就是TT系统吗?然后又采用了TN_S系统,有在书本上看到有写着:在同一个供电系统中,不能同时采用TN_S系统和TT系统。在采用TT系统保护的设备发生碰壳,接地电流经接地电阻Rd和R0形成回路。如Id较小,保护装置未能动作,这将使N线的电位升高为Un=IeRN。采用TN系统保护的设备金属外壳因而都带上了电压Un,接触这些设备的人就会有触电的危险。这个是书上的原话。可能是我没能理解透,有朋友帮我分析一下吗?[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-29 10:12 编辑 ]

  • 这样接地是TN-S系统还是TN-C-S系统啊

    这样接地是TN-S系统还是TN-C-S系统啊

    设计说变压器中性点接地在变压器室不好做,要在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接,或是在变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接,低压柜的PE排再通过柜底接地扁钢到全厂接地网。想知道这样做还是TN-S系统吗?因为规范中提到的TN-S系统是在变压器侧N排PE排同时接地的。

  • TN-S接地系统之间的联结

    现需要做一个变电所和一个管理房的电气设计,变电所与管理房距离500m,接地系统均采用TN-S系统,变电所到管理房的动力电缆选择五芯。问:变电所的接地环网是否需要与管理房的接地环网联结,若不联结会有什么影响?

  • 此时为什么必须采用TN-S接地系统?

    当变压器设计在大车库内,车库内配电接地系统须用TN-S,为什么?只听说为了防止变压器零点漂移,但不理解,请达人相助!谢谢。

  • 求助 TN-C-S系统 接地问题

    求助 我做一个厂房1处进线,1总配电柜下分 7 8个分配电柜进线用4芯电缆,入户设MEB,在总配电柜处重复接地,总配电柜出5芯线。以上是背景现在问题来了,分配电柜至总配电柜的距离较远(最远的300多米),专业负责人说 分配电柜的金属外壳还要就近与接地装置连接 接地,但是我认为不能这么做,民规12.2.3条“采用TN-C-S系统时,当保护导体与中型导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。”分配电柜的金属外壳不与PE排连接吗?如果分配电柜的金属外壳再就近接地 不就是中性导体又再接地了么?!请各位大神不吝赐教!!

  • 室外路灯接地系统之TT与TN-S

    规范上说,在距建筑物20m外的路灯、景观灯等宜采用TT接地的方式,我的理解是拉一根2芯线,零和火。然后灯杆外壳直接与接地网连接。但一个审图的老师傅说,要3芯线,然后外壳处再接地,那不就是多点重复接地的TN-S了吗,请高人指导

  • TN-C-S系统要求的设备接地是接哪里?

    TN-C-S系统要求的设备接地是接N线排、还是PE线排?例如电缆要求两端接地,它应该接在N线排、还是PE线排?(不应该是另外再打接地极吧,因为不允许一部分接地、一部分接零的哦)

  • TN-S_TN-C-S_TN-C_TT_IT等接地系统的区别

    TN-S_TN-C-S_TN-C_TT_IT等接地系统的区别见附件。

点击加载更多

tn-c-s接地系统

tn-c-s接地系统专题,为您提供tn-c-s接地系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与tn-c-s接地系统 相关的专业交流讨论,更多tn-c-s接地系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

肉类植物种植

水生植物种植方式