首页 课程 资料 论坛
  • TN-C-S系统的重复接地问题

    TN-C-S系统中的PEN线在进线隔离开关前作重复接地,重复接地线是经过MEB接地还是直接和接地体联结?如果通过MEB接地,那和MEB之间的联结线是按meb线确定截面还是要按pe线的规定确定截面?比如说进线是4x120,那么PEN的重复接地线通过MEB接地是采用多大的截面?直接和接地体相连呢?

  • 关于路灯TN-S系统重复接地的问题

    "我们采用TN-S系统,照明出线回路每隔100米PE线重复接地一次.出线回路断路器不能采用漏电开关"上边是引用其他人的发言.我想请教的是 "PE线重复接地"究竟是怎么回事情?建筑电气中的重复接地意味着N线和PE线在配电箱内通过导线连接后引出至接地体,路灯上的"PE线重复接地"是同建筑电气中同样的N线和PE线通过导线连接后引出至接地体吗?还是单独的PE线上引出接地体而不和N线有任何联系?请朋友们解答这个问题,谢谢.

  • TN-S系统还需要重复接地吗

    TN-S系统还需要重复接地吗

    这是一个地库的动力箱,进线电缆从电房采用4+1电缆过来,电房也位于本地库。按理说,已经采用TN-S系统了。那为何在动力箱进线处还要重复接地?我觉得,如果配电房位于地上,然后采用4芯电缆进地库的动力箱,才需要在动力箱进线处重复接地,一个典型的TN-C-S系统,而如图中的TN-S系统,无需重复接地。整一个地库里,是共用接地系统的。不知道我的想法是否正确?

  • TN-S系统N线是否重复接地?

    今天看到两篇文章,一篇认为TN-S系统N线需要重复接地,另一篇认为TN-S系统N线不可重复接地。公说公有理,婆说婆有理。感觉有点晕。请大家发表看法或参与投票。在适当的时候,我将这两篇文章转贴上来。

  • TN-S系统的PE线末端为什么要重复接地?

    一直没有搞懂,TN-S系统中,如果有故障电流的话,故障电流通过PE线形成回路使短路器动作,但是PE线末端为什么要重复接地呢?

  • TN-S系统进楼时用不用重复接地?

    TN-C-S系统进楼时,PEN线应重复接地,但有的设计TN-S系统在入楼时也重复接地,是必须的还是可以的?为什么呢?我怎么觉得是多余的?

  • 零线是否重复接地,才能形成TN-C-S系统

    从箱变电缆三相四线到低压配电柜后,是不是零线需要重复接地?请教各位师傅了、外网电工只是绑了个10PING方的铜线和箱柜接地了

  • TN-S系统与重复接地 、等电位接地

    TN-S系统是PE线与N线是分开的,分开后是不能再合一的,而重复接地及等电位接地好象又要将PE线与N线接在一起,又是怎麽回事?

  • TN-S系统,进入建筑物后,还要做重复接地么?

    TN-S系统,由室外进入建筑物引入三相五线电缆因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地。可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了大家说,这样的说法对么?

  • 请教一个TN-S系统 重复接地的问题

    三相五线TN-S 或 三相五线 TN-C-S 进建筑物总配电箱时,因为中性线要作重复接地,PE线也要接地,那么能不能在配电箱里把 N端子和 PE端子接起来,再从PE端子接线至室外接地极? 小弟急用,请各位不吝赐教 先多谢

  • 求强人赐教:TN―S系统中重复接地的问题

    当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点 与大地间电阻较小时,PE线的电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至各 用电设备外壳乃至危及人身安全。而进行重复接地以后,由于重复接地电阻与电源 工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地处的接地电阻分 担的电压增加,从而有效降低PE线对地电压,减少触电危险对这段话不是很理解,请哪位高手给小弟释疑,最好画个简单的图解释一下

  • 请教一个关于TN-C-S系统重复接地的问题

    TN-C-S系统的PEN线引入建筑物后 需做重复接地 PEN线先连接PE排 再连接N排 那么请问与接地极相连的接地线应该接在哪里?是不是N排 PE排都可以接? 还是必须接在PE排上?现在碰到一个问题 可能只能把接地极接到N排上 不知道有没有问题?

  • 请教:关于TN-C-N系统重复接地

    各位前辈,本单位楼房的供电设计是TN-C-S系统,即从箱变出来四芯电缆后到楼房配电房内重复接地,但是具体的施工做法没有说明。我网上查了一下,应该是先将PEN接到配电柜内已接地的PE排上,再从PE排上引线到N排。 但是因为一是要从箱变引有三根4×185的电缆到配电房内的三个配电柜中去,二是配电柜中的地线排钻的孔小,地线排也较窄。所以我想在配电房内沿墙敷设镀锌扁钢,并与接地极焊接,然后将三根进来电缆的PEN线都与镀锌扁钢连接(或是在镀锌扁钢上钻孔,将PEN压铜鼻子后,用螺栓螺帽固定在镀锌扁钢上。或是在扁钢上焊镀锌螺栓,将PEN压铜鼻子,用螺帽固定在镀锌扁钢上)。并且从镀锌扁钢上分别引线到三个配电柜的地线排上和零线排上。 这样做可以吗?

  • TN系统电源进线重复接地问题

    如果建筑内总箱离进线处比较远,而且在总箱那里做重复接地也不方便,能否在建筑内进线处那里设个类似于分线箱那样的东西,在那里N与PE分开,然后以五芯电缆引到总箱?

  • TN-S系统中进线处,N线作重复接地可以吗?

    审图时,审图人员提出TN-S系统入户N线不需要再接地,直接接配电箱零排。但是N线再接到MEB箱上为什么不可以呢?有什么不妥,希望各位给小弟指导指导,谢谢!

  • TN-S系统,进入建筑物后,不需要再做重复接地

    首先请搞明白什么是TN-S系统,如果连这个概念也告不清楚,罔谈TN-S系统,进入建筑物后,还要做重复接地么,就惹人笑了,TN-S系统中的S是英语SEPARATE(分开)的意思,即PE线应于N线分开,其中的T是英语THROUGH(通过),表示电力网的中性点是直接接地系统,N表示NEUTRAL(中性点)表示电气设备正常运行时不带电的金属外漏部分与电力网的中性点采取直接的电气连接,及保护接零,(接零线),TN-S系统中的PE线正常运行时是没有电流的,电气设备的外露可导电部分无对地电压,当电气设备发生漏电或接地时,PE线中有电流流过,使保护装置迅速动作,切断故障,,所以PE线不允许断线和进入开关.从以上分析可知现场监理工程师说的也不是没有道理,象拖动设备之类,在TN-S系统中只能接PE线,不能接N线,请严格区分TN-S系统和TN-C-S系统. 再说电缆埋地不能穿钢管的问题,电缆中流过电流,肯定会发生电磁交换现象,对于单根电缆来讲,如果穿钢管会有涡流损耗和部分磁滞损耗,具体情况我们不了解,只说一点,士具体情况定,整条电缆横截面流过的电流矢量和为0或接近于0,可穿钢管

  • 关于tncs系统重复接地的问题

    别墅区电力配套,采用tncs接地系统,由箱变引4芯电缆至电缆分接箱,分接后引4芯电缆至每户住宅,pen线入户处做重复接地。但问题是有部分住户是单相入户,是不是也采用引2芯电缆至住宅,然后pen线做重复接地?

  • TN-C-S系统的接地问题

    配电箱采用四进五出,A,B,C,PEN进线,出线就将PEN分开,PE,N;这其中,人工室外重复接地是接在进线的PEN上还是接在PEN分开后的PE线上呢?

  • 路灯做TN-S系统并每隔几盏重复接地究竟是否可靠?

    以前路灯施工图都做TT系统三相四线,单灯接地,但是做了漏电开关后误跳太多,不好管理,后来全改五线制TN-S,单灯每隔几盏重复接地,究竟是否可靠,哪种更合理,请大家讨论?

点击加载更多

tn-s系统重复接地

tn-s系统重复接地专题,为您提供tn-s系统重复接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与tn-s系统重复接地 相关的专业交流讨论,更多tn-s系统重复接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度