首页 课程 资料 论坛
  • 关于小电流系统单相接地的问题

    众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响

  • 小接地系统的单相接地电流问题

    对于中性点不接地系统,单相接地电流实际是线路的对地电容电流。常用公式为I=0.1Ue*L请问,如线路为3跟并联,该电流应为多少?设公式中L是单根电缆的长度 谢谢各位高手指教。

  • 小电流接地系统单相接地故障处理

    宁夏回族自治区石嘴山供电局 张国清 ----------------------------------------------小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。 1 接地故障的判断电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。 区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。 用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点发生位移,三相电压不对称,报出接地信号。 区分依据:这种情况在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可判定。投入一条线路或投入一台所用变,接地信号即可消失。

  • 小电流接地系统单相接地故障判断和处理

    1 系统接地的特点 电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地,电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、多雨天气。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高 31/2倍,可能

  • 低压系统单相接地短路电流问题

    工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢

  • 不接地系统单相接地电流如何计算?

    现有一工程,需要在用户的进线端加装单相接地保护装置,请教一下各位大侠,这个零序电流怎么整定?跟系统的电缆长度有关系吗?跟用户端的设备数量有关系吗?希望大家都说说自己的想法,谢谢!

  • 小电流接地系统中单相接地故障的判断与处理

    小电流接地系统是指采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。在该系统中,如发生单相接地时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),且系统绝缘又是按线电压设计的,所以允许短时运行而不切断故障设备,从而提高了供电可靠性。但是,若一相发生接地,则其它两相对地电压升高为相电压的J3倍,特别是发生间歇性电弧接地时,接地相对地电压可能升高到相电压的2.5—3.0倍。这种过电压对系统的安全威胁很大,可能使其中的一相绝缘击穿而造成两相接地短路故障。因此,值班人员应迅速寻找接地点,并及时隔离。 当中性点非直接接地系统发生单相接地时,一般出现下列迹象: (1)警铃响,“x x千伏母线接地”光字牌亮,个性点经消弧线圈接地的系统,常常还有“

  • 小电流接地系统单相接地故障电容电流的确定

    各位高手: 我单位是中性点不接地的10KV系统,从10KV总配到下面几个10KV分站的电缆有的是2根约900m长的YJV22-8.7/10KV-3X300mm2并联,有的是6根约500长的240mm2电缆并联,请问它们的单相接地故障电容电流是不是单根电缆的2倍或6倍? 多谢! sunyanshi63@163.com

  • 小接地系统发生单相接问题

    今天看到一判断题为:“小接地系统发生单相接地时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压。”前面故障相电压为0我能理解,但非故障相电压上升为线电压,我有点不理解,相电压为对中性线的电压,难道此时中性线的电压为接地相的电压?另零序电压我也有点不理解,我找了一些资料只说有零序电压产生,没有给出零序电压的定义!烦请各位前辈给我指点一下!谢谢!我是刚转行自学电力的,所以有很多不怎么明白的地方!呵呵!

  • 10KV不接地系统发生单相接地问题

    10KV不接地系统发生单相接地时,为何三相之间的线电压仍不变?请各位大侠赐教!

  • 求教!关于单相接地系统的序网络和向量图?

    求教!关于单相接地系统的序网络和向量图?

    单位要进行考试,出的题中有以下此题,望哪位大虾能够出手相教,小弟不胜感激。

  • 单电源接地系统在线路发生单相接地时的短路电流

    单电源接地系统在线路发生单相接地时,为什么负荷侧中性点接地的变压器高压侧会有电流?序网分析说只有零序电流,怎么理解?谢谢。

  • 小电流接地系统 中单相接地故障的判断与处理

 当中性点非直接接地系统发生单相接地时,一般出现下列迹象: (1)警铃响,“x x千伏母线接地”光字牌亮,个性点经消弧线圈接地的系统,常常还有“消弧线圈动作”的光字牌亮。 (2)绝缘监察电压表三相指示值不同,接地相电压降低或等于零,其它两相电压升高为线电压,此时为稳定性接地。如果绝缘监察电压表指针不停地来回摆动,出现这种现象即为间歇性接地。 (3)当发生弧光接地产生过电压时,非故障相电压很高,表针打到头,常伴有电压互感器高压一次侧熔体熔断,甚至严重烧坏电压互感器。 当小

  • 关于多电源系统的单相接地电流及保护配置的问题求助

    关于多电源系统的单相接地电流及保护配置的问题求助

    小弟在设计中遇到了一些问题:两台发电机并列运行,每台发电机中性点经电阻接地,电阻是按照100A来选择的,单相接地时系统提供的电容电流为50A,问题一:当#2发电机出口C相单相接地,求零序电流互感器1和2采集到的电流近似值。问题二:两台发电机零序电流整定值为3A(一次值),0.5S跳机。当#2发电机出口C相单相接地时,保护能否正确选择动作?问题三:如果无法区分2#发电机的区内区外故障,如何配置保护呢?欢迎讨论,在线等,万分感谢。

  • 麻烦详解小电流系统单相接地故障(越详细越好)

    包括电压、电流的变化,电容电流的流向,故障点电流的计算,尤其是那个向量图,虽然查了书,但是还是不懂,脑子愚笨,希望大家能图文解答,相信同样有许多新手想知道这个答案,期待大家的帮忙

  • 中性点不接地系统单相接地故障后零序电流和零序电压关系

    我在网上看到有说因为中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流是电容电流,所以零序电流超前零序电压90°。也有说“非故障线路的零序电流超前零序电压90°(即电容电流的实际方向为由母线流向线路);故障线路的零序电流为全系统非故障元件对地电容电流之总和,零序电流滞后零序电压90°”,请问到底谁是对的?我做了一个仿真 跟第一种说法吻合,但是大多数说法都是认为是第二种。求解?最好说明是故障点到电源侧,还是故障点到负荷侧,两个地方的不一样,都解释一下,感谢。在线等....

  • 单相接地故障电容电流计算

    某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A)请问Id是怎么计算的?中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角频率,ω=2πfC是相对地电容Uο是相电压则:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、当接地电容电流小于10A时,可以不接地;超过10A但小于30A时,要用接地变;超过30A时,就要用消弧线圈。不知道是不是有这样?具体是哪个规定?根据《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ 7-79 第3条规定:“3-60KV的电

  • 请教单相接地故障电流的问题

    我理解的是故障电流按红线的顺序流回电源的中性点?我这种理解是否正确?还有我在计算时,并没有如图片最下一行乘以2.我当时没有乘以是考虑到N线返回到电源中性点这段的阻抗求法题设并没有给出,我对这点那里理解错了?提前谢谢您的回复。 我是初学者,所以问题较多。真心感谢论坛里各位的帮助。

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

点击加载更多

小电流接地系统单相接地

小电流接地系统单相接地专题,为您提供小电流接地系统单相接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小电流接地系统单相接地 相关的专业交流讨论,更多小电流接地系统单相接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度