首页 课程 资料 论坛
  • 关于小电流系统单相接地的问题

    众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响

  • 单相接地故障电容电流计算

    某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A)请问Id是怎么计算的?中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角频率,ω=2πfC是相对地电容Uο是相电压则:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、当接地电容电流小于10A时,可以不接地;超过10A但小于30A时,要用接地变;超过30A时,就要用消弧线圈。不知道是不是有这样?具体是哪个规定?根据《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ 7-79 第3条规定:“3-60KV的电

  • 请教单相接地故障电流的问题

    我理解的是故障电流按红线的顺序流回电源的中性点?我这种理解是否正确?还有我在计算时,并没有如图片最下一行乘以2.我当时没有乘以是考虑到N线返回到电源中性点这段的阻抗求法题设并没有给出,我对这点那里理解错了?提前谢谢您的回复。 我是初学者,所以问题较多。真心感谢论坛里各位的帮助。

  • 低压系统单相接地短路电流问题

    工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢

  • 小接地系统的单相接地电流问题

    对于中性点不接地系统,单相接地电流实际是线路的对地电容电流。常用公式为I=0.1Ue*L请问,如线路为3跟并联,该电流应为多少?设公式中L是单根电缆的长度 谢谢各位高手指教。

  • 单相接地时高压侧各相的电流怎样计算?

    书出的结论是低压侧发生单相接地故障时,对于Y,yn联结的变压器,流过高压侧电流是低压侧稳太短路电流的2/3倍。对于D,yn联结的变压器是√3/3倍,不知是怎样算的呢?还有就是高压侧各相的的电流大小应该不一样吧?

  • 小电流接地系统单相接地故障处理

    宁夏回族自治区石嘴山供电局 张国清 ----------------------------------------------小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。 1 接地故障的判断电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。 区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。 用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点发生位移,三相电压不对称,报出接地信号。 区分依据:这种情况在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可判定。投入一条线路或投入一台所用变,接地信号即可消失。

  • 请教单相接地电容电流的问题

    在中性点不接地系统中,如出现单相接地则将产生单相接地电容电流,如没有出现单相接地则只产生泄露电容电流? 在中性点接地的系统中,如发生单相接地,产生的电流叫单相短路电流,而非单相接地电容电流? 也即单相短路电流和单相接地电流是不同的概念? 在下如下理解是否正确?谢谢您的回复。

  • 请教个单相接地短路电流计算的问题

    当时的理解是计算单相接地短路电流时不用0.702欧姆的电阻,而直接使用相保阻抗的电阻为2.669(两个电阻在图片中已标为红色)。但参考答案计入了0.702欧姆,我哪里理解错了? 还有Rphp.L(已经标注为红色),我理解是其就是相线的电阻,我这种理解对吗?谢谢您的回复。

  • 请教单相接地短路电流计算的问题

    没有理解的是题设中只提到忽略变压器的零序阻抗,并没有说忽略其正序和负序阻抗,为什么在参考答案中没有计及变压器的正序和负序阻抗呢? 提前谢谢您的回复。

  • 大家看下是单相接地吗 ?

    三相之间都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0带一组灯,灯正常 185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动. 请问这是什么原因 ?

  • 关于10kV单相接地故障的分析

    榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成

  • 电动机单相接地保护动作电流

    按规程要求,大与55kw的电动机须设单相接地保护,现在许多设计中是选择采用带接地故障保护的断路器来满足这个要求。我想请教各位大哥大姐,断路器的接地故障保护整定电流和时间是否需要在图纸上反映?(很多设计院仅选个断路器型号,也有的设计院在图纸上一一标出)。整定电流如何确定? 我知道整定电流除了满足短路灵敏度要求,还应躲过电动机启动时的最大不平衡电流。这个不平衡电流如何确定?电机回路采用三芯电缆其单相接地短路电流计算很麻烦,精度很低。断路器的接地故障保护可整定电流也不大(不超过1200A),整定的主要依据应该是电动机启动时的最大不平衡电流。各位有什么经验给介绍一下?

  • 问一个关于单相接地电流及零序阻抗的问题。

    我在做一个220kV变电站的接地网,土壤电阻率挺高的,我大致计算了一下单相接地短路电流,总的短路接地电流为13kA(稳态值),主变中性点入地电流为10.68kA(起始周期有效值),请问我这个计算结果偏差大不?一般的220kV变电站高压侧中性点入地电流大概为多少呢?(稳态值)希望搞这行的朋友能帮助一下我。

  • 电网总单相接地电容电流的计算?

    电网总单相接地电容电流与线路单相接地电容电流是什么关系如何计算?是不是各线路的单相接地电容电流相加就是总单相接地电容电流?

  • 哪里有单相接地二次接线图?零序电流的

    Y,yn0 变压器 的,800kvA,单相接地短路电流为3。6kv, 断路器上没法保护, 想在中性线上做零序电流互感器保护,没见过这样的例图,不知道该怎样做,还有选型?那个报警器和继电器怎样连接? 这个报警器和火灾报警系统里的声光信号是一回事吗?

  • 单相接地的电容电流会导致PT烧毁吗?

    有一35kV变电站,一个月内烧了三次PT柜(两段PT都没能幸免,有一段还是烧完换了新的之后又烧了),提意见改用4PT方式进行消谐处理,改造完4PT后再没烧过。前阵子领导忽然提出要算该站的电容性接地电流,说有厂家指出有可能是电容性电流过大导致PT烧毁,给他算出来的数发现也确实超标。然后就开始加增接地变、消弧消谐设备。个人感觉接地电流过大和烧PT应该没有太大关系,所以请问各位这样加消弧设备对根治单相接地烧PT的情况有没有帮助?

  • 单相接地电容电流的叫法不准确

    单相接地电容电流的叫法是不是不准确?我的理解是这样:电网在正常情况下,线路电容电流是存在的,不会因为单相接地故障才有电容电流的。为何书上都把线路的电容电流叫做单相接地电容电流呢。这会给人以误导以为只有发生单相接地时才会有电容电流。对吧。欢迎批评指正。谢谢~~

  • 【请教】单相接地短路电流计算

    6KV中性点不接地系统,星型接法电机额定功率1250KW额定电压6KV额定电流105A功率因数0.85,当一相发生接地故障时,求:短路电流?计算步骤详细些,谢谢!

  • 小电流接地系统单相接地故障判断和处理

    1 系统接地的特点 电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地,电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、多雨天气。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高 31/2倍,可能

点击加载更多

小电流单相接地

小电流单相接地专题,为您提供小电流单相接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小电流单相接地 相关的专业交流讨论,更多小电流单相接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv单相接地保护

单相接地插座