首页 课程 资料 论坛
  • 如何对新消规(2014)第6。2。1条的理解

    6.2.1 当符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:1 消火栓栓口处静水压力大于1.20MPa;2 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa;3 系统最高压力大于2.40MPa。该处说到了三种压力,如何正确理解最高压力,工作压力呢?请高手门帮忙哦!

  • 新《消规》水箱高度之讨论。

    关于住宅跃层水箱设置高度问题:《新消规》7.4.15条规定“跃层住宅.....的室内消火栓应至少满足一股充实水柱达到室内任何部位,....”,其条文解释“住宅户内跃层....是两层的建筑均可视为是一层平面”。现有一二类高层住宅,顶层跃层。 1、仅在跃层下层设置消火栓,跃层上层可借用此栓,那么屋顶水箱的设置高度怎么确定?5.2.2.2规定“水箱设置的高度应是其最低有效水位满足水灭火设施最不利点处0.07MPa的静水压力,是否只要满足此栓静水压力不低于0.07MPa即可? 2、跃层上层设置一个消火栓,是否要满足此栓静水压力不低于0.07MPa? 以上两种方法如果都可行,那么就出现矛盾,第一种方案显然没有第二种方案严谨。但仅就规范要求,以上两种貌似都不违反规范。倘若第一种方案不可行,那么规范5.2.2规范是否我理解错误?

  • 如何理解新消规7.3.10条文?

    如何理解新消规7.3.10条文?条文中室外给水引入管是指,一般室外消火栓都是连接在室外环状给水管网上,还是有专门的消防环状管网?按照规范所说, 室外给水引入管当不设倒流防止器时,也是不用再考虑 在倒流防止器设置室外消火栓了。

  • 新消规5.3.3条第2款怎么理解?

    稳压泵设计压力应保持系统自动启泵压力设置点出的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;这里的自动启泵应该是稳压水泵,低压开,高压停,准工作状态是变压运行的,总有接近自动开泵的 压力点,如何保证大于7-10米?

  • 对新消规3.5.2小注3的一点疑问。

    本帖最后由 版专攻 于 2014-11-21 17:16 编辑 如标题所示,新消规3.5.2小注3:“当一栋多层建筑有多种使用功能时,室内消火栓设计流量应分别按本表中不同功能计算,且应取最大值。” 那么问题来了。现在有某栋多层建筑,共三层,首层为商店、二层为办公、三层为旅馆,每层体积均为4500m3。 若按注解3,每层按使用功能不同可以分别计算,则都不用

  • 新消规8.2.3条-4款如何理解?

    新消规8.2.3条-4款如何理解?尤其第4款,从语法上都很难读懂。 8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定 : 。。。。 4 采用 稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

  • 对新消规水池最低水位的理解

    对新消规水池最低水位的理解

    本帖最后由 灬天蝎乄 于 2014-9-28 11:54 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 将在今年10月1日开始实施,规范中第5.1.13(4)条是这样规定的: 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度因根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm; 对于这条的理解,首先要满足吸水口的淹没深度能满足消防水泵在最低水位的安全运行,其次对于吸水管喇叭口的淹没深度做出要求(这些

  • 关于新消规第8.1.5条的疑问

    大侠们,有个问题请教下:消规第8.1.5条的第1款规定,室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/S,且室内消火栓不超过10个时,除本规范第8.1.2条外,可布置成枝状。请问“除本规范第8.1.2条外”这句话如何理解? 第8.1.5条是针对单体建筑物内的室内消火栓管网的,而第8.1.2条应该是针对室外消防管网的。感觉不搭噶啊。

  • 关于《新消规》GB50974-2014第7.4.3条疑问

    《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。例如在机房层,只有一个试验消火栓,是不是不符合规定。那如果按照新规范,该怎么设置???求各位高手解答一下

  • 新消规11.0.4条,存在语法问题

    新消规11.0.4条原条文:11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。 个人认为也存在语法不通。 (1)应该将“应能”两字去掉才通顺; (2)最后一句加上“信号”两字,变成“消防水泵房内的压力开关信号宜引入消防水泵控制柜内”。 不知道大家的意见如何?

  • 如何理解新消规第13.1.11条第2款

    如何理解新消规第13.1.11条第2款中的“消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能启动消防水泵。”为什么高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能启动消防水泵?

  • 【提问】新消规要求的流量开关

    11.0.4条 要求消防水箱出水管上设置流量开关,这个具体怎么选型,流量选多大?具体装在出水管什么位置?谁能给截个图看看 谢谢

  • 新消规10.1.2条海澄威廉公式疑问。

    本帖最后由 白天要觉觉 于 2015-2-3 15:29 编辑 新消规10.1.2条关于室内外输配水管道的水力计算采用了海澄威廉公式,但是这个公式与建筑给水排水设计规范(2009版)里面3.6.10条中的海澄威廉公式不一致。建规里面的公式换算成新消规里的单位时:i=1.05×10^-7*q^1.852*C^(-1.852)*d^(-4.87).小于新消规给出的公式。不知道新消规的这次调整时出于什么原因,希望有知道的同行不吝赐教。----------------------本帖8楼自我终结

  • 新消规,是不是对其它规范的挑战?

    根据新消规,也就是GB50974-2014,第8.1.1 当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定:1 设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于 2.5 万人时,可为枝状管网 ;2 接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于 DN150 ,枝状管网的管径不宜小于 DN200 。当城镇人口小于 2.5 万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于 DNI00 ,枝状管网时不宜小于 DN150 ;同时,现行《室外给水设计规范》GB50016-2006,第7.1.13 负有消防给水任务管道的最小直径不应小于 100mm ,室外消火栓的间距不应超过 120m 。 那么在进行给水管网设计时,应该如何考虑呢?是依据新消规的“高配”,还是依据《室外给水设计规范》的“低配”要求呢?这对于一个城镇的管网来说,差距是相当大的,因为那么多条市政支路、那么多条配水管,,,

  • 新“消规”中管道速度压力的理解

    请问各位前辈:在新“消规”10.1.3中的管道压力公式Pn=Pt-Pv中的Pn如何理解,其压力值又如何确定。请各位前辈指教!

  • 【请教】新《消规》关于室外消火栓系统问题

    问题如下: 新 中室外消火栓系统采用市政供水时需要有两路进水。 现遇到一工程:市政给水只有一路进水,设置消防水池储存了室外消防用水量,消防水池到最不利红线边距离小于150m,室外消火栓用水量25L/s。 那么这种情况的话室外消火栓是否需要采用加压供水?还是可以采用市政直供? 个人觉得这么小的工程,这种情况下设置加压供水反而多此一举,大家这种情况是怎么处理的呢?

  • 关于新“消规”5.4.4各位是怎么理解的?

    新“消规”5.4.4 “临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置”比如说一个住宅小区,10栋高层楼,室内消火栓用水量20L/S,喷淋用水量30L/S,按我们以前的做法就是在小区内集中设置2台室内消火栓水泵接合器和3台喷淋水泵接合器,但是如果按新消规就违背了规范的要求。假如在每座建筑附近就近设置,是在每栋楼附近都需设置5套水泵接合器还是将5套水泵接合器分散在各处? 如果都设置势必会增加成本,如果分散设置消防车通过一处水泵接合器打压时貌似流量又达不到要求了。大家是怎么理解的?

  • 对《新消规》第5.3.3条的规定的困惑

    根据《新消规》第5.3.3条的规定,即稳压泵的设计压力应符合下列要求: 1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求; 2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa; 3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。那实际设计计算中,稳压泵扬程、稳压泵启泵压力,稳压泵停泵压力三者之间存在联系,那究竟应该先确定稳压泵扬程还是稳压泵启泵压力?

  • 注意!新消规计算室内消火栓的方法不同了!

    我只知道计算方法不同了,但是具体该怎么计算还是不太明白,问了很多人都没具体答复,特发此贴,希望大神能发表下见解,谢谢!

  • 新消规8.2.3请教求高手指点

    8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统可能最大运行供水压力确定,并应符合下列规定:1高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;3采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;4采

点击加载更多

新消规

新消规专题,为您提供新消规相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与新消规 相关的专业交流讨论,更多新消规相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题