请问下各位大虾,这是我计算出来的文本,在平动系数中是不是有问题,大致上都是什么原因?
找出所有扭转系数大于0.5的扭转周期,按周期值从大到小排列。第一周期的判断从队列中选出数值最大的扭转(平动)周期,查看“结构整体空间振动简图”,看该周期值所对应振动的空间振动是否为整体振动,若为整体振动则其为第一扭转(平动)周期; 在判断复杂结构第一平动周期时,还应考虑该振型产生的基底剪力是否为各振型中的最大值,谁最大,则认为就是平动主振型。但我从《PKPM新天地》2004年第4期12页中看到把扭转系数为0.12的都定为是扭转为主,如附图,看来原来的理解有问题,到底应该怎样正确判断平动和扭转周期呢?
我最近做的一个地上22+1,地下两层的纯剪力墙结构,七度(0.1g),三类场地,计算得到的结果: 1 1.9685 81.79 0.99 ( 0.02+0.97 ) 0.01 2 1.9098 169.81 0.91 ( 0.89+0.03 ) 0.09 3 1.7183 11.27 0.10 ( 0.09+0.00 ) 0.90第一平动周期是不是有点大,合理吗?请大家踊跃发言,谢谢哈:handshake
先说明一下工程概况,该工程为七层框架结构,有超大地下室,嵌固端在地下室顶板处,但是计算的时候因为不是四周都有地下室外墙 只有一面有,计算出来的结果是这样的, 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.1791 133.86 0.99 ( 0.48+0.52 ) 0.01 2 1.1579 44.63 0.98 ( 0.49+0.48 ) 0.02 3 1.0412 14.57 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97 4 0.4609 174.
通风空调系统总风量测试记录 测试截面平均风速怎么填?
条件利用系数法计算:有公式可知需要知道利用系数U。问题1,对于LED灯具,哪里可以查到?查不到如何计算问题2,在照明设计手册(中国电力出版社)p151,表5-10中L/h=1,L为灯具间距离,h为灯具装高度。书中提供的基本比值有L/h=1,L/h=0.7。要利用表中系数就必须满足这个条件。疑问在于等间距小于灯具装高度怎么做?
本帖最后由 a450135744 于 2014-2-11 10:56 编辑 具体步骤是这样吗选出 扭转系数大于0.5的 值(从大到小) 0.57 平动系数大于0.5的值(从大到小) 0.92 0.90 0.74 0.69 0.64 0.57请问我该怎样判断第一扭转(平动)周期呢 如果最不利震型是第8震型 那么周期比是不是0.57/0.43=1.33
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.2822 89.94 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02 2 1.1206 97.48 0.02 ( 0.00+0.01 ) 0.98 3 0.8962 175.21 0.64 ( 0.63+0.00 ) 0.36 4 0.8830 12.13 0.33 ( 0.32+0.01 ) 0.67 5 0.8484 163.43 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96 6 0.7117 178.89 0.01 ( 0.00+0.00 ) 0.99 7 0.6901 108.46 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99另外,X轴有效质量系数也不够才76%。
请教大家在蒸发器的设计中,用下列公式计算对数温差是否正确?对数温差过大或者过小,对制冷量和整个运行工况有什么影响?
根据《高规》3.4.5 后面的条文说明解释:当扭转因子大于0.5时认为是第一扭转为主的周期;本条还规定T1(第一平动周期)是指刚度较弱方向的平动为主的周期,“刚度较弱方向”意味着周期较大,那么第一周期就为第一平动为主的周期;但是第二周期的平动系数1.00大于第一周期的0.99,第二周期就为第一平动周期?这两种说法哪个正确?请教各位高手解释============================================
如附件图,防雷线的平均高度的计算式中2.8是什么意思,此公式出自何处?
△Tm=(△T1-△T2)÷㏑(△T1/△T2)请问这个公式中㏑代表什么,这个㏑取多大数值。有那位知道的给讲解下谢谢△t=(Ti-to)-(To-ti)/lg[(Ti-to)/(To-ti)]那么这个公式中的lg又是代表什么意思请问又该怎么计算,那位知道的是帮忙解释下。如果在坛子上说不清楚也可以麻烦留下您的电话我电话请教您[ 本帖最后由 wybbyw 于 2010-5-8 23:19 编辑 ]
我是刚入照明这一行的新手,我看到一般照明资料上都会列出一个快速估算平均照度的公式:Em=Φ.N.K.CU/A,即已知选用灯具的光通、数量、照明面积就可以算出该照明区域的平均照度,反之,知道照明区域的要求照度和光源光通就可以反推出所需的灯具数量,但我一直不明白,在这个公式中为什么没有考虑灯具的安装高度,难道只要光通量、灯具数、照明面积一样,平均照度就一样吗?不需要考虑灯具的安装情况吗(比如灯具安装高度不同)?在距高比相等的情况下,灯具布置排列方式不同时,也是只要光通量、灯具数、照明面积一样平均照度就相同吗?哪位老大明白,给小弟解释一下,谢先了。
在计算换热器对数平均温差时,最大温差端温差和最小温差端温差指的是什么,(比如蒸汽压力为0.4~0.6MP,温度为220~180度,换热后为95/70度采暖系统,系统循环压力0.35MP),最大端温差为180-95,最小温差为151.84-70,这样对吗?其中151.84是180度过热蒸汽在0.5MP压力下的饱和蒸汽温度。
基于动能密度的结构损伤识别.pdf
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 4.9865 87.38 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 4.8299 177.37 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 2.7395 89.93 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99一个模型在PKPM和YJK中,周期几乎一样的,但是X、Y平动系数差别好多,就算是YJK一种软件中,小震和中震情况下,系数也有很大差别;地震作用最大的方向差别不大,求教大神,为什么出现这种情况,平动系数是怎么统计的?
喷淋泵,消火栓泵, 一些泵的启动方式 超过30KW以上的,最好不采用直接启动方式, 像是有软启动,星三角启动 等等,但是,能采用变频器吗? 看规范上有一条说,消防设备 控制回路不能采用变频调速器作为控制装置, 但是很多图纸上或者施工方也仍旧采用变频器,所以我想知道 变频器到底能不能采用
地规8.2.9 71页中讲基础抗剪计算。Vs的注明中有一句话“图8.2.9中的阴影面积乘以基底平均净反力”这里面的“基地平均净反力”我理解为(Pjmax+PI)/2,不知是否正确。请大神指导。
请各位大师帮我分析一下 这个结构 问题在哪 如何调整呢
《小型水利水电工程碾压式土石坝设计规范》中计算坝高时,涉及到“ 水域平均水深‘,请问水域平均水深是如何定义的呢,该如何计算确定其值?规范里貌似没有交代。