附图为梁柱节点,梁对柱的偏心距为(400-175)/2=112.5mm>H/4=800/4=200mm。那不是不符合规范了么?混凝土规范说梁对柱的偏心距不能大于1/4柱子高度哈?
我是新人载工程中遇到几个问题现请教高手!!!1筏板基础 筏板范围已定 而偏心距超出0.1e 在PKPM中调整什么才能正常。2地下室外墙 怎么输? 按地梁输是否正确?
大家好,最近改用广厦,刚才建模,柱子需要偏心,偏完了以后想核对一下,但怎么测距呢,用dist只能测量长距离,测偏心时软件提示两点距离太近,无语了,哪位大虾知道指点一下啊?
在学习施岚清老师的书上,2010年的《指南》上520页的偏心距增大系数,当l/h=5<5.05 故η取1.0,想问问各位那个5.05哪里有规定啊?我怎么在规范上没有找到啊?
偏心距增大系数η,当其他条件相同的情况下,由此式可以看出,随着ei值的增大,η值反而减小,不知道这如何解释
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
请教一下,1.梁宽250,柱宽1200,梁与柱边齐平,7度区,梁柱偏心过大是否有问题?是否梁端加腋并在结构模型中考虑偏心即可?2.梁截面250X700,跨度8.4m,柱截面700x1200,层高4m,此梁柱线刚度比是否太小?谢谢~
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:29 编辑 本工程按照勘察部门的建议采用,扩展基础或筏形基础。筏形基础混凝土浇注量大,配筋大,成本高,但筏基可兼做地下室底板,施工简便,周期短。同时,考虑到建筑物自身条件、场地和环境条件、岩土工程地质条件、施工条件以及施工工期、经济因素及建筑物自身荷载的不均匀性,经过多方案比较,最终采用筏形底板+柱下条形基础形式,基础置于第③层粉砂上,地基承载力标准值为fk=240Kpa。
老朱2013年真题第15题计算柱的大偏心受压偏心距时,考虑了弯矩放大1.1,下午的28题双肢剪力墙偏心受拉,注解还特别注明偏心距没有考虑放大,到底放大不放大啊,疑惑
本帖最后由 秋夜爱星辰 于 2017-3-31 10:26 编辑 最新发布的“JTG-T J21-01-2015 公路桥梁荷载试验规程”5.3.5中第3条规定:对于体外预应力法加固后桥梁,应测试其受弯构件体外预应力钢束的偏心距。 请问“体外预应力钢束的偏心距”是一个怎样的概念?
问题补充:请看图1,我想要在G轴上2250的位置画独立基础,找不到点画不上。我就用SHIFT在G-1/10轴设置XY轴成功画上,然后设置偏心距。发现偏心距是以G-1/10轴位置上进行移动,设置起来要减法一下非常麻烦。有没什么方法设置独立基础么?
某个医院结构型式:框架剪力墙结构抗震设防:8度设防,设计基本地震加速度:0.2g,抗震措施按9度抗震等级:框架为特一级,剪力墙为特一级建筑类别:乙类问:因医院布局及房间功能特殊要求,多处框梁与框柱中心线偏心距大于1/4,不满足《高规》6.1.3条要求。再仔细阅读本条款,发现第二段文字叙述中前半段为“...9度抗震设计时不应大于柱截面在...”,后半段为“...6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在...可采取增设梁的水平加腋等措施...”。应该如何考虑实施?疑问:本工程为特一级乙类建筑,采用9度抗震措施。是否适用6.1.3条第二段的前半段按“9度抗震设计”要求? 谢谢!
高层建筑中如果做框架结构,底层柱子比较大,那么梁柱偏心距肯定大于1/4,请问怎么处理?是梁加腋还是将底层梁加宽,如果建筑不允许梁加宽,那怎么处理?
在做一个桩基的工程,因为现场施工的条件限制,桩和承台都要做偏心了,现在的我就在纳闷,这个偏心距有没有规范限值呢?一直没找到。一直都看到说,群桩的合力点宜与柱子中心重合,但是不重合的时候偏心距能做多大呢???求规范的权威解释!!!!
框架5层住宅,筏板基础。pkmax≤1.2fa满足,但筏板基础偏心距e>0.1W/A。由于场地原因,不允许外挑,调整不了。e=588mm,0.1W/A=134mm.基础长边为12米,短边为9米。直接做可以吗?
砌体局压验算,求偏心距e:带壁柱时,是T形截面形心(y1)-0.4a0;带刚性垫块时,是垫块宽度/2-0.4a0;既有壁柱又有刚性垫块时,怎么算
偏心距大于1/6基础宽度时,基础抗弯计算公式8.2.7-4及8.2.7-5不再成立,请问此时应按那个公式计算啊?(是否按构造配筋?),若提倡加大基础,一来花钱,二来按抗震规范4.2.4条规定,基础地面与基础土之间的零应力区面积不应超过基础底面面积的15%的提法相违背啊,请各位老师说说,是否我对规范的理解有问题啊!
基础偏心距计算时是不是应该考虑基础及其上覆土自重?此题为什么没有考虑?
根据规范5.3.10,条计算偏心受压构件承载力时应考虑挠曲对轴心距的影响。将轴向力对截面重心轴的偏心距诚意偏心距增大系数。那么在计算桥墩的时候因为有制动力横向力的缘故,对墩底造成的弯矩,也需要考虑这个增大系数吗?
我在做09年真题的时候遇见一个求偏心距增大系数的问题,我在考虑 1)这个偏心距增大系数是按照正常使用极限状态计算还是按照承载能力极限状态计算 。2)为什么弯矩的增大系数是在承载能力极限状态考虑而偏心距增大系数是在正常使用极限状态考虑。3)关于偏心距增大系数 新规范是不是改了 ,是按照混规7.1.4-8计算吗?4)偏心距增大系数跟弯矩增大系数有什么本质的区别吗 ?不都是因为重力二阶效应产生的吗?