我厂有一台30mw发电机,采用可控硅供磁,检修后东侧碳刷正常,但西侧碳刷冒火比较严重,碳刷牌号正确,长度正常,滑环表面清洁无毛刺,弹簧采用恒压弹簧,请大家给予帮助,找出处理办法
我厂1台发电机滑环打火,现一级向二级转移,前面刚大修完,无功负荷不高。检查碳刷压力合适,碳刷还是大修前的,没有磨短,清扫搽拭后打火更大一些,测量8个碳刷电流平均,运行上只能检查到这些了。
发电机检修规程
变桨滑环是风力发电机组的重要部件之一。它主要由定子和转子组成,转子上设置有动力环、控制环、通讯环以及绝缘体。现有的变桨滑环采用注塑绝缘体的方式进行生产。而随着工业生产的需要,风力发电机组的功率由0。75MW到IOMW逐渐升高,功率也越来越大;因此设置在这些风力发电机组中的要求变桨滑环所传输的电压也越来越高;而高电压对控制信号和通信信号的干扰也会越来越强。传统的注塑生产方式无法在生产过程中在变桨滑环的内部加入屏蔽措施,因此在高电压环境下工作的变桨滑环往往会控制失败,影响了整机的运用和安全; 此外,那些应用在海上风电的发电机为了避免海上的高盐雾带来的不便,还需要对变桨滑环进行防盐雾处理,而传统的变桨滑环在进行了防盐雾处理后,还要进行进一步的加工,影响了防盐雾的效果。并且采用注塑加工的方式需要涉及到注塑模具、注塑机等,研发成本大、周期长,使企业的生产的成本大增。因此现在需要一种能够解决上述问题的新型变桨滑环。
各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!
发电机纵差动保护有死区吗?死区存在什么情况下?为什么具有死区?谢谢大家!是不是短路点越靠近中性点,短路电流就越小?为什么?
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
本人现在有一个引水工程!水泵功率为7.5KW,采用一台15KW的柴油发电机组,发电机至水泵处的沿路电线用4平方的单股铜芯线三根架空敷设,安装了100A空开控制.现在的问题是发电机启动后,把空开推上去以后,发电机的功率从450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.请教各位高手,如果在不更换发电机的情况下怎么办?(我本人准备安装个补偿器来试试看)
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
有四台1370KW发电机,要并网,请教如何配备并网开关?发电机电压10KV,是否可以直接并入10KV电网。本来出于安全考虑想装一个隔离变压器,请问是否有必要装?谢谢。
如果在应急系统中除了照明,消防等负荷外,还有一些大型的电机类负荷(150KW左右),这对自备发电机的容量选择会有什么影响?要考虑额外哪些因素?越详细越好,或者推荐一些资料做参考。跪谢了!
发电机一般是在市电没有的情况下才启动的,一位工程监理向我提了这样一个问题:例如消防水泵和电梯用电吧,如果正常市电回路的断路器因为损坏而失电,这时如果发电机不启动,那么这些回路也就没有电了。发电机也就起不到备用的作用了。这种情况需要考虑吗?
发电机阻尼系数有计算公式吗?这个数值是怎么得出来的?和其他的哪些参数有关?从网上搜了半天也没有。急等着用这个参数。哪位大侠知道的话,望不吝赐教!
前几天做关于发电机三相短路的试验,现在想想却有些想不明白.为什么要做发电机三相短路试验?而且也没有规程可查.只发现了关于短路电流曲线,却不知道有什么用,迷糊啊.做的这台发电机是富士的,9000KW,自备发电机. 求求那位高人指点迷精...谢谢了
最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。 二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?
8KW柴油三相备用发电机,额定电流14.5A.请问出线该配多大开关来保护发电机,什么型号好用???打算供二至三台1.75KW供氧泵和十盏0.1KW红外保暧灯使用.是否采用30A四极四线漏电开关,可否直接采用瓷底闸刀开关.
请问3000KW无刷12极10.5KV凸极式同步发电机的电抗大约为多少?用电流继电保护时怎样整定?差动保护怎样整定?下面的附件如二楼的图片,不用打开了,附件怎么不能删除?
11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
在我们的一些发电厂存在这发电机失磁的故障,故障出现以后我们的运行人员就的解列发电机了给我们带来了很多麻烦请大家说说我们应该怎么做呢
两个主系统图,请大家、版主指教,对与不对,急用啊!