本帖最后由 a396673967 于 2017-9-10 17:28 编辑 请问电压表旁边那个是啥
新型数字电压表原理与应用 沙占有等
一个电压表,从断路器上口A、C相各取一个点接到表的两个接线柱上,送上电源,电压没显示。分别用万用表对零测量电源的两端,显示正常,断路器的两个取点也显示380V;而测量电压表的两个接线柱,没有电压显示;从电压表上拆下两根电源头再量,显示为145V。请教这是什么原因?
欠电压脱扣器,作为一种附件装置已经越来越多地使用与断路器、降压起动器等电气产品中!
比如电源分别是400HZ的单相220V交流电和150HZ的单相220V交流电分别通过同一型号的电压表,电压表(指针式)读数是否一样?
厂用6KV负荷段,绝缘检查电压表指示偏低,测量PT开口三角有电压,值很低,检查PT、及电缆均无问题,现设备运行正常,一次电压也应不存在问题,母线PT接线是典型接线方式,请高手分析下还应检查哪些方面,急
电压表和电位器电学测量仪器有什么区别,电压表和电位器的性能原理?-博扬智能 电位器或POT是使用不同类型的材料制造的,例如碳成分、金属陶瓷、金属薄膜和导电塑料。电位器按工作原
我是一名新手,我想请问一下接在电流互感器二次侧的电流表测量的是一次侧的电流吗?接在电压互感器二次侧的电压表测量的是一次侧的电压吗?先谢谢了!
今天拿到个配电箱发觉通电后空载情况下输出端三相不平衡相电压分别为185,250 250,后来在检修时发现拔掉期用于测量电压的三个熔断器后电压平衡了,我推断是不是测量电路中的一相有短路导致在实际无负载状态下的三相负载不平衡,在接上负载后箱子是可以正常使用的,希望前辈们给点建议
过电压保护原理与运行技过电压保护原理与运行技术.pdf 术.pdf
请问谁有电压换相开关的资料及原理,请提供帮助.是不是已经被控制变压器取代了?[ 本帖最后由 xzz-1983 于 2009-4-6 09:46 编辑 ]
电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar
知识点:发电机额定转速
我单位是双电源供电,以前是两路高压都在用。今天停一路高压,只用一路。但在停了以后发现两路高压柜的电压表只有一相显示6KV,另外两相无显示,只有合上另一路进线柜断路器才三相都显示,这是什么问题,请各位大侠帮忙。
据我所知电压表是安装在进线柜和电容柜里的,只装一个就可以监视到实时电压情况。而电流表必须每个抽屉式出线开关配3个。就算是固定式也是需要3个。3个电流表分别测量ABC三相值。但是最近看到一家公司里面的GGD低压柜里面,有6个固定式开关,但是柜体上面只有6个电流表,并且每个电流表的大小分别对应每个开关。也就是说每个开关只有一个电流表显示。而我的问题是不是应该每个开关都配3个电流表么?那他的每个开关配多少个CT?怎么配?它每个电流表显示的是哪相的值呢?因为当时负责人不让我打开柜子看,唯有在这里问问各路高手了,谢谢!
10KV变电站:1、三相相电压表指示正常,无线电压,查原因是PT二次两相保险接触不良。问:为什么三相相电压指示正常?2、10KV主进电度表电流小时(十几安时)电度表反转,电流大时电度表正常。问:是什么原因?有几种可能?
电压互感器的原理 电压互感器的原理的高电压对电压的比值等于高压侧的绕组匝数除以低压侧的绕组匝数,也就是电压比等于匝数比。而电流互感器的一次侧线圈匝数放很少,一般也就是一根导线,二次侧放很多匝,这样从电压互感器的原理上来分析,如果一次感应到低电压,那么二次侧如果开路的话就会感应到很高的电压,而二次侧的电压是不能超过2000V的,所以二次侧是坚决不可以开路的。从另一个方面将,因为一次和二次都是串联接法形成了回路,所以一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,二次侧的电流就等于二次侧感应到的电压除以二次侧的电阻,当一次侧流过大电流的时候,因为一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,所以一次电压就增大,一次电压增大,二次感应到的电压也增大,而二次侧电流等于电压除以二次侧电阻,所以二次侧感应到的电流也就增大了。 电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种: 1,用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间
有一个动力柜,想装一个数显的电流电压表。我的总断路器是225A的,满负荷运行的话才跑150多个电流,像我这样的电流电压表应如何选择呢?谢谢
知识点:电压比较器