首页 课程 资料 论坛
  • 有关电容器组连接的问题?

    今天看到别家的GGD低压电容器柜,柜内电容器有10个,分前后装,前面5个接UVW,后面5个接WVU,也就是说电容器接的相序不一致,不知道有问题么?

  • 电容器组星形接线的优缺点

    电容器组星形接线的优缺点 优点是: 电容器承受的是电网相电压,当一台电容器发生击穿短路故障时,通过故障点的电流相对较小,有利于防止电容器爆炸。一相电容器击穿后,不致造成相间短路。容易选择较完善的保护方式。 缺点是: 在中高压场合,电容器需使用绝缘子对地绝缘,给安装作业带来困难。 文章来源:http://www.fwj6.com/

  • 电容器组单组容量问题求助

    电容器组单组容量问题求助

    220KV变电站35KV侧电容器组的单组容量8、10、20Mvar,这三个单组容量那个更常用一些,使用更普遍??

  • 电容器组单组容量问题救助

    电容器组单组容量问题救助

    330KV变电站35KV侧电容器组单组容量为20、30、40Mvar,这三个单组容量中那个容量更常用,使用情况更普遍??

  • 电容器组单组容量问题求解

    220KV变电站无功补偿装置的单组补偿容量是8、10、20Mvar。这个单组容量是啥意思?每个补偿装置需要好多组单组容量吗?

  • 电容器滤波器组的设计与仿真

    电容器滤波器组的设计与仿真

  • 并联电容器组的接线方式

    电容器的接线通常分为三角形和星形两种方式。此外,还有双三角形和双星形之分。 三角形接线的电容器直接承受线间电压,任何一台电容器因故障被击穿时,就形成两相短路,故障电流很大,如果故障不能迅速切除,故障电流和电弧将使绝缘介质分解产生气体,使油箱爆炸,并波及邻近的电容器。因此这种接线已经很少在10kV系统中使用,只是在380V配电系统中有少量使用。 在高压电力网中,星形接线的电容器组目前在国内外得到广泛应用。星形接线电容器的极间电压是电网的相电压,绝缘承受的电压较低,电容器的制造设计可以选择较低的工作场强。当电容器组中有一台电容器因故障击穿短路时,由于其余两健全相的阻抗限制,故障电流将减小到一定范围,并使故障影响减轻。 星形接线的电容器组结构比较简单、清晰,建设费用经济,当应用到更高电压等级时,这种接线更为有利。 星形接线的最大优点是可以选择多种保护方式。少数电容器故障击穿短路后,单台的保护熔丝可以将故障电容器迅速切除,不致造成电容器爆炸。 由于上述优点,各电压等级的高压电容器组现已普遍采用星

  • 请教个有关电容器的问题

    现做个电气化铁路电容补偿的工程,设计图纸上电容器规格型号为BAM-8.4KV-100kvar,实际厂家到货型号为AAM-8.4KV-4.51uF,我计算了一下100Kvar电压为8.4KV的电容器容量的却为4.51微法,可BAM为并联电容器型号,而AAM为滤波电容器型号,请问并联电容器与滤波电容器的区别,那样电容器更适合电气化铁路

  • 10kV电容器组开口电压保护问题!

    工况:1、10kV电容柜一台,总容量480kVar,单只容量160kVar,星接;一次顺序为:电源进线-喷逐式熔丝-电流互感器-真空接触器-电容器-电抗器;其中放电线圈接在电容器两端。 2、 现场调试运行正常,因为现场安装熔丝螺丝松动,造成运行一段时间造成B相熔丝熔断。但是电容保护单元未报警动作。电容器保护单元设定值5V。现场做了如下检查与试验: 1、线路检查,均正确; 2、测试开口电压为0.3V左右(熔丝未恢复),此时保护单元开口电压设置0.25V,正常动作; B相熔丝恢复正常(电容器组工作正常)后: 1、开口电压回路绕过B相(A/C相结成开口三角),正常报警动作; 2、单独测试A、B、C相放电线圈二次电压值,均正确; 3、A、B、C相放电线圈放电线圈二次绕组接成开口三角形,量电压仍未0.3V左右; 问题:1、请问同行的朋友们有没有在现场遇见过此种现象?最后找到原因在哪里?如何解决的此种问

  • 求助电抗器与电容器组匹配的问题

    有变电站电容器组四组容量大小不一,其中将一组大容量的电容器组的几个电容退了(将电容器保险丝取出),这对电抗器的匹配有影响吗,而且这组电容对应的电抗器每次投入的时候,声音会很大,不知道是什么原因影响的,是线路谐波过大造成的吗?

  • 10kV电容器组投运容量怎么少这么多

    35kV主变空载运行,10kV电容器组额定容量2100kvar投入运行后,后台上只显示1882kvar左右?相差218kvar,少了这么多,为什么??

  • 断路器与电容器组的容量匹配问题?

    10kV开断电容器组参考容量1000-10000kvar不应发生重击穿;35kV开断电容器组参考容量5000-30000kvar不应发生重击穿;...依据在哪个规范能找到呢?

  • 关于10kV电容器组电力电缆的选择

    10kV并联电容器组,容量为7200kVar,如果用YJV22-8.7/15-3×240的电力电缆,载流量够不够?哪位可以把计算公式表述一下!~

  • 为什么补偿电容器组禁止带电荷合闸?

    在交流电路中,如果电容器带有电荷时再次合闸,则可能使电容器承受两倍以上额定电压的峰值,这对电容器是有害的。同时,也会造成很大的冲击电,有时使熔丝熔断或断路器跳闸。因此,电容器组每次拉闸之后,必须随即进行放电,待电荷消失后再行合闸。从理论上讲,电容器的放电要无穷大时才能放完,但实际上只要放电电阻选得合适,那么1rain左右即可满足要求。所以运行规程中规定:电容器组每次重新合闸,必须在电容器组断开3min后进行,以利安全。

  • 并联电容器组停电、送电操作顺序

    并联电容器组在正常情况下停电、送电操作的顺序是:①全站停电操作时,先拉开电容器组开关,后拉开各路出线开关;②全站送电操作时,先合各路出线开关,后合电容器组开关;在异常情况下,操作并联电容器组的安全注意事项是:①运行中,电容器组自动开关掉闸后不可强送;

  • 35KV电容器组开关拒动与变低跳开的关系

    在500KV变电站中,35KV系统为三角形不接地接法,带电容、电抗、站用电。问题:1、电容器单相接地故障,电容器的开关会不会跳?2、如果会跳的话,这时电容器的开关又拒动,那么越级跳是用主变的什么保护来实现的?3、如果不会跳的话,电容器的三相不平衡保护是保护什么的?

  • 寻求高手解决控制器到电容器组的接线

    您好,各位大虾,现在我想求解从单片机到电容器组之间所有的器件和接线原理或者接线图怎样从弱电到控制强电之间的全部细节,以及所要注意的问题我是用单片机做的动态低压无功补偿器,分10组投切。总体框图也行,谢谢了!

  • 低压电容器组的干线采用何种保护?

    在并联电容器装置设计规范中,对高压补偿的干线保护作了规定,同时也对单个电容器的保护也作了规定,但就是未提低压补偿的干线保护,现请问各位大师:低压电容器组的干线需要保护吗?是熔芯?是断路器?谢谢!

  • 变电站并联补偿电容器组的配置

    1 前言为了减少电网中输送的无功功率,降低有功电量的损失,改善电压质量,供电企业普遍在变电站内安装并联补偿电容器组(以后简称电容器组)。电容器组由电容器、串联电抗器、避雷器、断路器、放电线圈及相应的控制、保护、仪表装置组成。目前,国内绝大部分电容器制造厂只生产电容器,其他设备均需外购,在成套设计成套供货方面尚有不足之处。使用单位必须对电容器及配套设备进行选型。由于各地的具体情况不同,在电容器组的设备选型、安装布置上差别很大,本文就此提出一些分析意见。2 电容器容量的选择电容器组容量的配置应使电网的无功功率实现分层分区平衡,各电压等级之间要尽量减少无功功率的交换。由于电容器组在运行中的容量不是连续可调的,从减少电容器组的投切次数、提高功率因数的角度出发,希望电容器组在大部分时间内能正常投入运行而不发生过补偿。通过对变电站负荷变化情况的分析,徐州地区变电站负荷率一般在70%~80%之间,一天当中约有2/3的时间负荷水平在平均负荷以上。我们以变电站变压器低压侧全年无功电度量除以年运行时间求出年平均无功负荷,电容器组容量按照年平均无功负荷的90%选取。实际运行时,

  • [请教]中压电容器组的保护设定

    现有一组中压电容器准备投入运行,请问各位老师应该设定哪几项保护?只设定过电压保护、速断保护这两项可以吗?还有那些需要注意的地方?请指导。谢谢

点击加载更多

电容器组

电容器组专题,为您提供电容器组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电容器组 相关的专业交流讨论,更多电容器组相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电容器原理

电容在电路中的作用