请教各位师傅,直流电机换向器,为什么能逆变呢?是什么原理呢? 直流发电机 换向器 为什么能整流呢?换向器也叫整流子!!谢谢各位,另外直流电机停机的时候转子有来回摆动现象,这是为什么?难道是电枢反应??
JBT 12008-2014 微电机换向器精车机
Z系列大中型直流电机换向器在工作过程中目前会进去碳粉 时间久了碳粉积聚 会拉弧放电,散热的负荷大,目前要寻找一种材料,涂敷在换向器升高片之间,阻挡碳粉进入,而且还能保持有效的散热能力,提高其寿命,增加其效率。望能有专家高手指导求助!
现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢?还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢? 还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
JBT 12008-2014 微电机换向器精车机JBT 12002-2014 汽轮机用抽汽止回阀JBT 2203-2013 弹簧直接载荷式安全阀 结构长度
高压换向器柜5极真空接触器一次怎么接啊?谁能画个示意图吗[ 本帖最后由 chenxiaojing81 于 2008-11-22 14:58 编辑 ]
当直流电机旋转时,电枢绕组元件从一条支跨经过电刷进入另一支路时,该元件中的电流方向发生了改变,我们把元件中电流方向的改变称为换向,换向过程经历的时间极短,电流的方向在极短时间内发生变化,加上换向元件本身具有电感,因此产生的自感电动势很大,在电刷和换向器表面产生火花。改善直流电机换向最有效的方法是加装换向极,但必须注意: ① 正确选择换向极性。对电动机来说,换向极极性应与顺着电枢转向的下一个主极性相反,而发电机则应相同。 ② 换向绕组必须与电枢绕组串联。 ③ 换向极磁路应不饱和。另外,应合理选择电刷,要求电刷与换向器表面接触电阻尽量大些,电刷耐磨性要好。直流电机中一般采用电化石墨电刷,低压大电流的电机一般采用金属石翠电刷,对换向特别困难电机采用分裂式电刷。
按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?
规程要求75KW电机上PC段框架,如果用了框架断路器,那么,我觉得就不应该在用热继电器和接触器了,很多设计院也都是这么设计得。但是我碰到有的设计院要求仍然用热继电器和接触器,我觉得这样造成浪费不说,增加了许多问题。大家讨论讨论
我遇到如图所示的单相电机,请教高手,此电机的绕组是怎样接线的?
我想问一下我这里有一个电磁调速电机也不知道怎么搞的他现在只有最慢的速度和最快的速度而中间的速度则直接就在调速的时候跳过去了经过检查反馈和电机都没有问题我想请各位高手分析一下
请教:电机的启动电流一般为额定电流的4~7倍,比如:额定电流为30A,那启动电流为30*5=150A.那是不是意味着导线,空开,接触器,热继电器,软启动器都要按150A选择呢?如果不是那是怎么选呢?谢谢,一直对这个问题比较糊涂.
AC-3三相电机功率7.5KW,额定电流是15A,这个15A是指三相电机的总电流数值,还是指某一相的数值,现在我要给这个7.5KW的电机选择一个交流接触器,如果要给这个电机配线,是看15安进行配线,还是看15/3=5A进行配线?还有,如果给这个电机配一个交流接触器,应该是配15*2=30A的接触器,查了一下CJ10-20的参数,三相380V时可带电机的最大功率是10KW,所以选择了一个CJ10-20的交流接触器,因为这个接触器是旧的,触点不是很干净,用的时候有时能吸合,有时不能吸合,有时吸合了主触点断不开,这是怎么回事呢?是接触器的事情吗?感觉CJ10-20的容量没有问题,应该是触点的问题,已经去买新接触器了,换上之后能好用吗?我想应该可以吧?关于电热的问题:食堂13KW的烤箱,3相380V,配线BV4肯定不够用吧,说明书上写的是最少40A的漏电开关和最少BV6的电线,还有这个烤箱是三相5线接法,有一个地一个零,目前食堂还没有做重复接地,做的是重复接零,感觉有些用电设备金属部分有些麻酥酥的感觉,我向是感应电吧,还有,漏电开关进线应该怎么接?三个火线,零线和
我单位的电机是油田抽油机的电机,三相的,是否可以不用零线???因为电机接线盒上,零线接在了接线盒外壳上.????????????
我厂为新在建厂,老板问我有两路270KW.220KW电动机的动力线,用多粗的电缆.我按经验法 270KW*2=540A 220KW*2=440A 如按10下5,百上2. 那不是要刚好1KW2A 270平方 440平方
我厂发电机凝结水泵 采用立式电机,现在下轴承处渗油严重,并有串轴现象,但不知怎么处理,哪位大哥可以告知,怎么拆检这种形式的电机。拜托!
我公司有一台三相锥型异步电动机,型号为:ZDI21-4 380V 2.4/4.16A 0.8KW Y形接法。我们奇怪的是额定电流为什么有俩个值,铭牌明明标明的只有Y形接法啊?望论坛上的各位达人能给以赐教,谢谢。
对于电机和泵的功率及型号选择不是很清楚,想请教下大家,我们用的都是异步电机,那它的功率计算是怎么回事啊,还有配套的泵,谢谢
水泵,风机等电力设备,有各种启动方式,比如直流启动(启动电流大,对电网有冲击),星三角启动,变频启动,软启动,降压启动。那用的时候根据什么原则选择启动方式呢?功率吗?请达人指教:call: :call: :victory: :handshake